Принесли проект. Приток в операционную -- обычная приточная сборка с фильтром G3, больше ничего. Еще нарисованы сплиты в операционной. Что делать ?????
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
15.9.2004, 14:31
|
Guest Forum
|
К классу фильтрации надо накинуть ещё десяток единиц (как минимум) + 10-кратный воздухообмен, + температура круглогодично + 22 ± 1° + влажность круглогодично 50…60% , + определённая схема воздухораспределения. Здесь приложена подборка документов по организации микроклимата помещений учреждений здравоохранения.
|
|
|
|
|
15.9.2004, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12
|
Цитата(Alexander @ Sep 15 2004, 02:05 PM) Что делать ????? А с какими целями вы брали этот проект? Как Заказчик, поставщик оборудования, монтажник или проектировщик? Если это новое строительство, то проект должен был пройти экспертизу в соответствующих госорганах, м.б. и в СЭС должны были смотреть. Проектировщики с лицензией? Какие требования были в Техническом задании Заказчика? Поищите документы: МГСН 4.12-97 Лечебно-профилактические учреждения, и приложения к ним; СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров" " п. 6.9. ... Наружный воздух, подаваемый приточными установками, надлежит очищать в фильтрах. Воздух, подаваемый в операционные, наркозные, родовые реанимационные, послеоперационные палаты, палаты интенсивной терапии, а также в палаты для больных с ожогами кожи, должен очищаться на бактерицидных фильтрах."
|
|
|
|
Гость_Alexander_*
|
15.9.2004, 15:01
|
Guest Forum
|
Я так и думал. Подскажите как можно этих ребят лицензии лишить, а то ведь найдут организацию которая возьмется и смонтирует это.
|
|
|
|
|
15.9.2004, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12
|
Если Вы заказчик, потребуйте, чтобы проект выполнили в соответствии с нормативными документами. К сожалению, сейчас многие докумены отменены, но если в техническом задании будет указано,в соответствии с какими документами следует проектировать, то проектировщик сможет опираться на них. Почитайте положение об экспертизе строящихся объектов, потребуйте, чтобы стадию "Проект" согласовали в Мосгосэкспертизе. В СанПиНе 5179-90 есть требование: "Открытие вновь построенных, реконструированных, подвергавшихся ремонту, перепланировке или переоборудованию лечебных и родовспомогательных стационаров или отдельных подразделений и помещений, входящих в их состав, медицинских кооперативов допускается после получения заключения санитарно-эпидемиологической службы, разрешающего эксплуатацию указанных зданий и помещений." Пусть идут в СЭС. Не получется прикрепить файл к письму, могу выслать на мейл.
|
|
|
|
Гость_Nikolya_*
|
2.3.2005, 11:10
|
Guest Forum
|
Уважаемые господа коллеги, подскажите кто может и кто знает что такое ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛАМИНАРНЫМ ПОТОКОМ? Слышать слышал, но не сталкивался!
|
|
|
|
|
2.3.2005, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408
|
Может быть это вытесняющая вентиляция?
|
|
|
|
Гость_DIKY PEREC_*
|
2.3.2005, 17:47
|
Guest Forum
|
....Имеется ввиду вентиляция плавноподаваемым воздухом без завихрений... и только! К вытеснению это имеет отношение лишь в случае использования установки с соответствующими функциями...
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
2.3.2005, 18:55
|
Guest Forum
|
Да, конечно, без завихрений. По другому это звучит, как "однонаправленный воздушный поток". Кстати, специалисты-отцы из области вентиляции в Чистых Помещениях очень не любят выражение "ламинарный" поток воздуха, и требует применения второго определения. И ещё из области авиации... Переход обтекания крыла из области ламинарного к турбулентному течению приводит к резкому снижению подъёмной силы (в военные и послевоенные годы это приводило к срыву самолёта в штопор)...
|
|
|
|
Гость_Nikolya_*
|
3.3.2005, 17:59
|
Guest Forum
|
Это всё очень хорошо! И пока Вы мне не дали не одного вразумительного ответа, к сожалению..... Мне интересно вот что, каким образом это достигается? И ещё на сайте одной компании я читал что его очень правильно использовать в операционных. И воздух при этом подаётся через лампу освещения операционного стола через специальные воздуховоды, рещётки. Ну короче вот такая вот байда! Вразумительно не написано, а мне просто интересно
|
|
|
|
Гость_Nikolya_*
|
3.3.2005, 18:27
|
Guest Forum
|
Вот что я нашёл
Прикрепленные файлы
page21.jpg ( 19,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8
|
|
|
|
|
3.3.2005, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
|
Для движения газа (жидкости) определены два основных режима ламинарное течение и турбулентное. Характер течения можно определить по безразмерному комплексу числу Рейнольдса. Для труб переход к турбулентному течению начинается от значений 2300, при обтекании пластины от значений 10**5. В комплекс входят характерный размер, скорость потока и вязкость. Таким образом такое течение существует при мкалых скоростях потока. ing
|
|
|
|
Гость_Гость_*
|
16.3.2005, 18:23
|
Guest Forum
|
Вопрос на засыпку: в каких случаях делаются воздуховоды из нержавейки?
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
16.3.2005, 18:37
|
Guest Forum
|
...Если того требует чистота перемещаемой среды (скажем, конечный участок после бактерицидного фильтра), или по условию огне-температуростойкости, или по условиям дизайна (технократический стиль, открытая прокладка воздуховодов)... или, если Заказчику так хочется.
|
|
|
|
Гость_vados7_*
|
16.3.2005, 18:44
|
Guest Forum
|
Перемещение агресивных сред
|
|
|
|
Гость_Гость_*
|
16.3.2005, 18:54
|
Guest Forum
|
А где об этом можно прочитать?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
16.3.2005, 18:58
|
Guest Forum
|
Цитата(ss.23 @ Mar 16 2005, 18:38 ) ...Если того требует чистота перемещаемой среды (скажем, конечный участок после бактерицидного фильтра) А если бактерицидные фильтры стоят на входе, тогда что считать конечным участком?
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
16.3.2005, 19:36
|
Guest Forum
|
Кстати, насчёт агрессивных сред... Не такая уж нержавейка и стойкая, особенно - по сварным швам. ^_^
|
|
|
|
|
17.3.2005, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434
|
По очень агресивным средам - можно предложить стеклопластик -легкий прочный и надежный. Соединение по конусу. Длина участка 1-1,5 м. Диаметр до 1 метра.
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
17.3.2005, 14:16
|
Guest Forum
|
Цитата(ss.23 @ Mar 16 2005, 22:37 ) Кстати, насчёт агрессивных сред... Не такая уж нержавейка и стойкая, особенно - по сварным швам. ^_^ Очень правильное замечание! В некоторых "агрессивных" средах нержавейку применять вообще нельзя.
|
|
|
|
|
20.3.2005, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47
|
Цитата(Нестор @ Mar 17 2005, 14:13 ) По очень агресивным средам - можно предложить стеклопластик -легкий прочный и надежный. Соединение по конусу. Длина участка 1-1,5 м. Диаметр до 1 метра. Ув. Нестор, существует какая-нибудь техническая документация на воздуховоды из стеклопластика (ТУ или т.п.)?
|
|
|
|
Гость_ss.23_*
|
8.4.2005, 9:49
|
Guest Forum
|
Для интересующихся предоставляю текст некоего документа: ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО Г. МОСКВЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 августа 2004 г. N 4 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА. ----------------- Замечу только, что за достоверность и реальное существование этого документа я не ручаюсь, и за содержание прикреплённого файла ответственности не несу. С уважением.
|
|
|
|
Гость_vrun_*
|
13.4.2005, 9:16
|
Guest Forum
|
А можно ли ставить рекуператор, некоторые утверждают что если нет контакта приток-вытяжка то можно, однако в нормах написано ..вятяжной вентилятор во взрывозащищенном исполнении, то есть воздух идет в рекуператор а оттуда в вентилятор вытяжки.. или наоборот..?? а есть ли канальники во взрывлзащищенном исполнении
|
|
|
|
Гость_vados7_*
|
14.4.2005, 12:32
|
Guest Forum
|
Не подскажите кто производит бактерицидные фильтры для вентиляции (надо в операционную)
|
|
|
|
|
14.4.2005, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2383
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Попробуйте спросить здесь:
"Аналитприбор", СПб, ул. Будапештская, 72/1 Тел. (812) 327-15-84, 327-15-04 Конт. лицо: Кузнецова Н.В.
Не знаю точно можно ли использовать для операционных, но они говорят, что их фильтры бактерицидные.
|
|
|
|
Гость_САМ_*
|
14.4.2005, 13:00
|
Guest Forum
|
Korf. выполняют секции с бактерицидными лампами.
|
|
|
|
Гость_vados7_*
|
14.4.2005, 13:13
|
Guest Forum
|
Жаль но Аналитприбор погиб по крайней мере тел.отключен и сайт погиб
|
|
|
|
Гость_liz_*
|
14.4.2005, 13:31
|
Guest Forum
|
Позвоните в "Энергия-климат" 8-095-797-30-21 (22,23) Есть там такой человек Алексей Климанов,подскажет все,что нужно
|
|
|
|
Гость_Zum_*
|
15.4.2005, 10:53
|
Guest Forum
|
А разве хепповский фильтр не подходит ?
|
|
|
|