Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Аспирация элеватора (силоса), Автоматизация системы аспирации
Ivan_frank
сообщение 16.1.2023, 13:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



Здравствуйте уважаемые коллеги.
Довелось мне на днях столкнуться с аспирацией советского элеватора. И если с аспирацией ленточных транспортеров все понятно,
то с аспирацией силосов никак не возьму в толк.
Фотографию подобного элеватора прикрепляю, как видно там несколько корпусов и в каждом из корпусов находятся несколько вертикальных
силосов, емкостей, в которые сверху засыпают зерно.
Заказчик хочет к каждому вертикальному силосу сверху подвести воздуховод аспирации, чтобы, когда подъезжает тележка с зерном, для загрузки
в этот самый силос, пыль не поднималась вверх. (Прикладываю картинку, как это должно выглядеть)
На картинке поперечный разрез корпуса элеватора.
Т.е., как я это понял:
1.Подъезжает тележка с зерном, открывается створка для засыпки зерна.
2.Открывается заслонка на воздуховоде аспирации именно для этой силосной емкости
3.Начинается отгрузка зерна в силос, а аспирация забирает пыль, которое поднимает зерно.

Сразу возникает вопрос - как автоматизировать включение системы аспирации при открытии ручной заслонки? Т.к. когда все заслонки закрыты,
вентилятор работать не может иначе сгорит. Есть ли такая автоматика, позволяющая регулировать частотником расход воздуха и отключающая вентилятор, когда
резко возрастает сопротивление сети (т.е. когда рабочий закрывает ручную заслонку) или это желание заказчика из ряда фантастики.

Спрашиваю у вас, т.к. с элеваторами встречаюсь впервые, а с системами аспирации не часто. В нормативных документах и типовом проекте по аналогичному
элеваторному корпусу подобная система именно для силосных емкостей - отсутствует.

Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал Ivan_frank - 16.1.2023, 13:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 588,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  2.jpg ( 75,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 18.1.2023, 13:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Ivan_frank @ 16.1.2023, 13:11) *
Т.к. когда все заслонки закрыты,
вентилятор работать не может иначе сгорит.

Обосновать можете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 18.1.2023, 13:19
Сообщение #3


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3806
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(Ivan_frank @ 16.1.2023, 13:11) *
Т.к. когда все заслонки закрыты,
вентилятор работать не может иначе сгорит


Да, немного неожиданно. Обычно наоборот, когда всё открыто может сгореть, и то - поставьте такой, который не сгорит.

Сообщение отредактировал alem - 18.1.2023, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_frank
сообщение 18.1.2023, 14:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



Да, вы правы, узнал у производителей пылевых вентиляторов. Сказали, что сгорает как раз без нагрузки, а если рассматривать сопротивление под закрытыми шиберами, то в этом случае все будет работать, т.к. шиберы не дадут полного вакуума.

Все же, как правильнее сделать сеть с таким режимом работы? Просто, без частотника и какой либо автоматики вкл/выкл?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 18.1.2023, 15:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Ivan_frank @ 18.1.2023, 14:32) *
Все же, как правильнее сделать сеть с таким режимом работы? Просто, без частотника и какой либо автоматики вкл/выкл?

По заданию заказчика. Любой каприз за его деньги.
Если загрузка происходит поочередно только в одном месте. можно расход принять постоянным. Фактическая разница по точкам из-за увеличения длины участков сети не должна быть существенной, но можно проверить. Понятно. что расчетная - самая дальняя.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_frank
сообщение 20.1.2023, 15:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



Еще искал по системам аспирации на ютубе ролики, наткнулся на любопытный, как раз по 4бцш циклону.
Система выполнена по принципу на разряжение, но после вентилятора не стоят фильтры и соответственно летит мелкая пыль, что не может остаться в циклоне.
Собственно и возникает вопрос, если система работает на нагнетание, то при попадании воздуха в циклон он выдавливается наружу через центральное отверстие
идущими за ним массами воздуха, НО, если мы рассмотрим систему на разряжение, то т.к. вентилятор стоит последним в цепочки аспирации, может ли он
увеличить количество выбрасываемой пыли, просто не давая ей успеть осесть? и тогда в таком случае нужны будут дополнительные модули для предотвращения этого
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 20.1.2023, 15:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Эффективность циклона не зависит от места установки вентилятора - "до" или "после" и зависит от других факторов. Есть рекомендации вентилятор устанавливать "после" газоочистного аппарата в случае крупной абразивной пыли для предотвращения преждевременного износа самого вентилятора.
Моет пригодится. но не знаю статус:
Указания по проектированию ... https://library.nadzor-info.ru/doc/140948


Сообщение отредактировал zaharov63 - 20.1.2023, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvNtSbV

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqxEKxcL
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 21:04