> Воздухообмен книгохранилищ
tatyana_evgenvna
сообщение 9.6.2011, 19:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111348



Господа специалисты,помогите разобраться.Как рассчитать кратность воздухообмена в книгохранилище,какими нормами руководствоваться?Кроме СНиП "31-06-2009",Большая просьба пишите по делу плиз.Буду благодарна полезным ссылкам,всем спасибо.


Сообщение отредактировал tatyana_evgenvna - 9.6.2011, 19:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 10.6.2011, 7:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



СНиП 31-06-2009Отмененная инструкция СН 548-82
А в чем сложность? Постоянного персонала нет. Вредностей нет. 1 кратный возообмен. Или может у Вас какое-то сурьезное хранилище ценных старинных экземпляров?

Сообщение отредактировал Андрей 113 - 10.6.2011, 7:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tatyana_evgenvna
сообщение 10.6.2011, 7:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 9.6.2011
Пользователь №: 111348



Книгохранилище в библиотеке. Но в СНиП31-06-2009 есть п.7.44, где говорится о шестикратном воздухообмене по большому хранилищу (последние 2 слова не понимаю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 10.6.2011, 9:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(tatyana_evgenvna @ 10.6.2011, 9:08) *
Книгохранилище в библиотеке. Но в СНиП31-06-2009 есть п.7.44, где говорится о шестикратном воздухообмене по большому хранилищу (последние 2 слова не понимаю)

Получается, сначала надо получить задание от технологов, где должно быть указано кол-во выделяющихся микроорганизмов, ПДК. После этого определить воздухообмен на рециркуляцию.
По п.7.44 как я понимаю: если к примеру 6 хранилищ: 180+180+180+150+150+140м3, вытяжная вентиляция из этих хранилищ составит 6*180= 1080м3/ч остальное (расчетный воздухообмен -1080) на рециркуляцию с обеззараживанием.
Но сначала запросите задание от технологов, может не все так страшно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MBAV
сообщение 27.6.2011, 8:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 16.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10710



Наверное поздно отвечаю, но все же, в отмененном СН 548-82 согласно п. 5.14 шестикратный обмен удаляемого воздуха предусматривается лишь для систем аварийной вентиляции хранилищ, оборудованных системами химического пожаротушения.
Из СН 548-82:
Читальный зал - +3/-2
Лекционный зал - по расчету, но не менее 20 м3/ч на 1 чел
Хранилища книг- +1/-1
Однажды при экспертизе проекта у меня прошла кратность книгохранилища небольшой библиотеки во встроенных помещениях жилого дома - /-2

Сообщение отредактировал MBAV - 27.6.2011, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegall
сообщение 28.8.2013, 15:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 8.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9887



Согласно СП 118.13330.2012 кратность воздухообмена в 1 ч следует принимать 2, но не менее 20 м3/ч наружного воздуха на одно место. Относительная влажность воздуха в зданиях библиотек и архивов должна быть не более 55%.
7.29. Для хранилищ библиотек .... Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу.
Так что выходит что нужно делать 6 крат для хранилищ библиотек. А в читальных залах и прочих не менее 2 кратного воздухообмена.

Сообщение отредактировал olegall - 28.8.2013, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 11.10.2013, 15:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос.
Имеется многофункциональный комплекс, библиотека-музей-архив.
в нем имеются помещения хранилищь, малых размеров но в большом количестве.
Согласно СП 118.13330.2012 в хранилищах следует предусматривать рециркуляцию воздуха.
При этом согласно СП 60 рециркуляция ограничивается пределами одного помещения.
Вопрос такой; может кто-нибудь знает какую-либо дополнительную нормативную литературу согласно которой можно-было бы не делать кучу систем с расходом по 350-400 м3/ч.
Так же вопрос какой воздухообмен принимаете для выставочных залов с экспонатами (так же как для архивов?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 8.6.2015, 13:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



В 2011 году сам отвечал. Теперь запутался.)))
Есть школа на 800 человек. В школе библиотека, при этой библиотеке "Фонд закрытого хранения". Помещение категории "В2" без окон, размеры 26,3х6,8, постоянных рабочих мест нет. Что-то я потерялся с вениляцией данного помещения.
Согласно СП "Общественные здания и сооружения"
7.28 В хранилищах, лекционных и читальных залах библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более, а также в хранилищах архивов следует предусматривать рециркуляцию воздуха. Объем наружного воздуха надлежит определять расчетом. В помещениях хранилищ он не должен превышать 10 % общего объема подаваемого воздуха. ...

7.29 Для хранилищ библиотек должны быть предусмотрены фильтрация наружного и рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации пыли и микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием. Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу.

8.14 Для помещений хранилищ, читальных и лекционных залов в зданиях библиотек с фондом 200 тыс. единиц хранения и более следует предусматривать раздельные приточные системы вентиляции.

Это что, получается надо для данного помещения механическую приточно-вытяжную систему делать? с 6-кратным воздухообменом и 10% подмесом наружного воздуха?

ИМХО: Для школы, как то круто

Уважаемые Специалисты, Ваше мнение по данному вопросу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 9.6.2015, 9:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



HEEEEELP!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.6.2015, 10:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



К сожалению, чем больше актуализаций, тем больше потерь текста и смысла в нормах остаётся. Рекомендую Вам прочесть СН 548-82 Инструкция по проектированию библиотек, раздел 5 "отопление и вентиляция". Там для книгохранилища "вменяемые"+1/-1 крат, а фраза
Цитата
Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу.
, вообще относится к удалению газов после газового пожаротушения, что сразу делает понятным слова про бОльшее хранилище
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 9.6.2015, 11:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(ИОВ @ 9.6.2015, 10:14) *
К сожалению, чем больше актуализаций, тем больше потерь текста и смысла в нормах остаётся. Рекомендую Вам прочесть СН 548-82 Инструкция по проектированию библиотек, раздел 5 "отопление и вентиляция". Там для книгохранилища "вменяемые"+1/-1 крат, а фраза , вообще относится к удалению газов после газового пожаротушения, что сразу делает понятным слова про бОльшее хранилище

Спасибо за ответ.
согласен ... так и делаю ... но боюсь Главгос это не убедит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.6.2015, 11:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Сочувствую, непрофессионалов/просто дураков в Экспертизах всё больше ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 9.6.2015, 16:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата
непрофессионалов/просто дураков в Экспертизах всё больше ...
+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mapp2003
сообщение 28.9.2021, 14:38
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.5.2011
Пользователь №: 108742



Добрый день! Помогите пожалуйста, считаю хранилища книг, у меня их 3. Первое - 50 м3; второе - 70 м3; третье 30 м3. Имеется газовое пожаротушение. Судя по СП 118 воздухообмен по вытяжке считается 6 крат по большому хранилищу. Получается в моем случае 70*6=420 м3/ч. Как распределяется этот расход воздуха по хранилищам? Надо 420 разделить на количество хранилищ? Или 420 это только для большого хранилища, а остальные тогда как? Не могу догнать, помогите пожалуйста разобраться!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.9.2021, 21:54
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(mapp2003 @ 28.9.2021, 14:38) *
Судя по СП 118 воздухообмен по вытяжке считается 6 крат по большому хранилищу.

Я не вижу в действующем СП 118 (с изменениями) такого указания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.9.2021, 21:57
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20703
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Скорее всего это мин. кратность удаления газов после тушения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.9.2021, 22:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(jota @ 28.9.2021, 21:57) *
Скорее всего это мин. кратность удаления газов после тушения

Да, и мы это обсуждали ранее - см. сообщение № 10. Ноги росли из СН 548-82, когда ещё не было СП 7.13130.2013.
Сейчас действует СП 118.13330.2012 с ИЗМами (их уже было 4). Указание, на которое ссылается mapp2003, исключено почти 5 лет назад по ИЗМ 2.
А по п. 7.13 СП 7
Цитата
... расход газоудаления не менее четырехкратного воздухообмена

Действующих норм для хранилищ архивов/библиотек мне видеть не приходилось - т.е. применяем указание СП 7 о 4-х кратах. Но это, разумеется, не имеет никакого отношения к общеобменке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mapp2003
сообщение 29.9.2021, 2:15
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.5.2011
Пользователь №: 108742



Да, и в правду в изменениях к сп118 вообще убрали информацию про кратность)) молодцы))! В любом случае спасибо за отзывчивость, помогли мне!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
феномен
сообщение 3.5.2024, 17:44
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 10.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14310



Добрый день. Подниму тему, дабы не городить новую по хранилищам.
В общественном здании (школа) проектируем библиотеку. Рядом с библиотекой 93м2 небольшое помещение фонд хранения 27м2.
Возник спор по последнему СП60.133330.2020. п.7.2.1 и 7.2.3.
Можно ли запроектировать общую приточную установку для этих помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения