> Фильтры осветлители спаренные, Хочу включить в работу два ФОВ-0,7-0,6 работающих параллельно.
Bugagun
сообщение 22.1.2024, 16:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2023
Пользователь №: 424811



Прикрепленный файл  СхемаФОВ.pdf ( 59,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Добрый день, коллеги. Вопрос к тем, кто возможно сталкивался.
Хочу включить в работу два фильтра ФОВ-0,7-0,6 работающих параллельно. Но коллеги КИПиА пытаются меня убедить, что и работа на осветление и промывка фильтров корректно работать не сможет. Мотивируют тем, что "вода пойдет по пути наименьшего сопротивления" и либо один из фильтров будет постоянно засираться, либо один из фильтров отмываться не будет в режиме промывки. Может кто сталкивался с таким, выслушаю все мнения. Схема подключения вроде как добавилась (прошу прощения, первый раз на форуме, еще не владею функционалом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 22.1.2024, 16:59
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Цитата(Bugagun @ 22.1.2024, 16:31) *
Прикрепленный файл  СхемаФОВ.pdf ( 59,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Добрый день, коллеги. Вопрос к тем, кто возможно сталкивался.
Хочу включить в работу два фильтра ФОВ-0,7-0,6 работающих параллельно. Но коллеги КИПиА пытаются меня убедить, что и работа на осветление и промывка фильтров корректно работать не сможет. Мотивируют тем, что "вода пойдет по пути наименьшего сопротивления" и либо один из фильтров будет постоянно засираться, либо один из фильтров отмываться не будет в режиме промывки. Может кто сталкивался с таким, выслушаю все мнения. Схема подключения вроде как добавилась (прошу прощения, первый раз на форуме, еще не владею функционалом)

Задвижек больше поставьте.
Промываться планируете КС12-50?
Обычно схему с 2-я ФОВ не используют, или работа периодическая. При промывке 1-го фильтра скорость фильтрации на 2-м растет и фильтр плохо очищает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bugagun
сообщение 22.1.2024, 17:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2023
Пользователь №: 424811



Цитата(al1981 @ 22.1.2024, 16:59) *
Задвижек больше поставьте.
Промываться планируете КС12-50?
Обычно схему с 2-я ФОВ не используют, или работа периодическая. При промывке 1-го фильтра скорость фильтрации на 2-м растет и фильтр плохо очищает.


Предполагается как фильтрация одновременно двумя ФОВ, так и промывка одновременно обоих ФОВ. Заказчик требует максимально использовать то, что есть. Один фильтр по производительности не тянет общий объем по возвратному конденсату. Т.е. не получается сделать так, чтобы один из фильтров работал, а второй мылся в это время. Промываться планируем подпиточными(циркуляционными?) насосами сети ГВС- в ГВС осветленная вода из деаэратора.

Сообщение отредактировал Bugagun - 22.1.2024, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 22.1.2024, 17:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Цитата(Bugagun @ 22.1.2024, 17:11) *
Предполагается как фильтрация одновременно двумя ФОВ, так и промывка одновременно обоих ФОВ. Заказчик требует максимально использовать то, что есть. Один фильтр по производительности не тянет общий объем по возвратному конденсату. Т.е. не получается сделать так, чтобы один из фильтров работал, а второй мылся в это время. Промываться планируем подпиточными(циркуляционными?) насосами сети ГВС- в ГВС осветленная вода из деаэратора.

Можете попробовать, только между дренажом и фильтром поставьте регулировочный. При промывке отрегулируете сопротивление чтоб оба промывались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bugagun
сообщение 22.1.2024, 18:06
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2023
Пользователь №: 424811



Цитата(al1981 @ 22.1.2024, 18:49) *
Можете попробовать, только между дренажом и фильтром поставьте регулировочный. При промывке отрегулируете сопротивление чтоб оба промывались.


В моём случае я сделал ставку на разницу в диаметрах трубопроводов. На входе промывки и фильтрации Ф57, а на дренаж выходит Ф32, думаете не сработает?
Ах, да, прошу прощения, на схеме не указал диаметры трубопроводов...каюсь, грешен...

Цитата(al1981 @ 22.1.2024, 18:49) *
Можете попробовать, только между дренажом и фильтром поставьте регулировочный. При промывке отрегулируете сопротивление чтоб оба промывались.

В принципе можно поставить клапан с регулируемой проходимостью, верно? Я в сторону ваших мыслей смотрю? А можно экспериментальным путем поставить шайбу сопротивления.

Сообщение отредактировал Bugagun - 22.1.2024, 18:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.1.2024, 19:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Не подготовленная вода из ГВС после взрыхления будет оставаться в фильтрах, а потом в ДА. Ее бы в дренаж выдавить конденсатом, а только потом включать фильтры в работу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bugagun
сообщение 22.1.2024, 19:11
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2023
Пользователь №: 424811



Цитата(Галиев @ 22.1.2024, 20:04) *
Не подготовленная вода из ГВС после взрыхления будет оставаться в фильтрах, а потом в ДА. Ее бы в дренаж выдавить конденсатом, а только потом включать фильтры в работу.

Повторюсь. В ГВС вода подготовленная и осветленная (на подаче) из деаэратора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 22.1.2024, 19:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Bugagun @ 22.1.2024, 19:11) *
Повторюсь. В ГВС вода подготовленная и осветленная (на подаче) из деаэратора.

newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 23.1.2024, 4:14
Сообщение #9


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4989
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Bugagun @ 22.1.2024, 19:11) *
Предполагается как фильтрация одновременно двумя ФОВ, так и промывка одновременно обоих ФОВ. Заказчик требует максимально использовать то, что есть. Один фильтр по производительности не тянет общий объем по возвратному конденсату. Т.е. не получается сделать так, чтобы один из фильтров работал, а второй мылся в это время. Промываться планируем подпиточными(циркуляционными?) насосами сети ГВС- в ГВС осветленная вода из деаэратора.

Фильтрование параллельно.
На выходе каждого корпуса - регулятор скорости фильтрования (затвор прижатый (плохо), шайба (хорошо))

промывка по очереди.
Два фильтра промывать одновременно - может не хватить производительности насосов.
Промывная линия трубопроводов (подача и отвод промывной воды) - по Ду почти в два раза больше линий фильтрования (подача и отвод фильтруемой воды).
Расход воды на промывку - выше, чем расход воды в режиме фильтрования.
Промывку обеспечивает не давление, а расход промывной воды через корпус фильтра, не забывайте об этом.

Если промываете нефильтрованной водой - значит кроме обратной промывки нужно делать и прямую промывку (сброс первого фильтрата).
Эти режимы обеспечиваются наличием соответствующе запорной арматуры.


ПыСы. Такое впечатление, будто ребята первый раз считают фильтры.

Сообщение отредактировал nick2 - 23.1.2024, 4:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 23.1.2024, 9:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 181
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Цитата(Bugagun @ 22.1.2024, 18:06) *
В моём случае я сделал ставку на разницу в диаметрах трубопроводов. На входе промывки и фильтрации Ф57, а на дренаж выходит Ф32, думаете не сработает?

Считать надо, там множество факторов. Обычно никто не заморачивается.

Цитата(Bugagun @ 22.1.2024, 18:06) *
В принципе можно поставить клапан с регулируемой проходимостью, верно? Я в сторону ваших мыслей смотрю? А можно экспериментальным путем поставить шайбу сопротивления.

Да верно регулировочный вентиль. Можно и дроссельную шайбу подобрать, но боюсь в процессе работы, через некоторое количество промывок, размер загрузки может изменится из-за истирания и шайбу надо будет менять. Поэтому проще вентиль.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения