Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Excel for HVAC _ Расчет дымохода

Автор: ГОСТь 15.3.2007, 15:34

Составил такой вот расчетик с итерациями. Получилось не совсем то что хотелось, но пользоваться можно.
Вначале прога считала с итерациями нормально, приходилось прибегать к помощи клавиши F9. Для этого даже специально вывел подсказку. Все получалось нормально с последовательными нажатиями одноименной клавиши. А потом почему-то перестала проводить коррекцию biggrin.gif
Но пользоваться тем не менее можно (не выбрасывать же biggrin.gif).
Рекомендация:
Там в самом конце сравниваются числа. И если тяги нехватает по расчету, выведена подсказка о необходимости устройства мероприятий.
а) увеличение длины дымохода (увеличение значения естественной тяги)
б) увеличение диаметра (уменьшение потерь по длине)
Рекомендация заключается в том, что надо последовательно приближаться к числу практически впритык, но чтоб не больше - если увеличивать дальше "притыка" biggrin.gif - начинается некорректный счет, и нажате клавиши F9, к сожалению не помагает (долбаные итерации bang.gif )
Приблизившись впритык вы имеете примерное представление о высоте и диаметре дымохода. Если труба будет выше, а диаметр больше - хуже не будет.
По поводу самого расчета, так он представляет собой сборную солянку из нескольких источников. Частично по одному файлу, скачаному здесь, частично по книге Щекина, частично по книге Щеголева про топлива и топки (к слову сказать скачанную тоже здесь в разделе "книгохранилище").
Сразу говорю, что расчет немного упрощен, но не существенно, основные важные моменты сохранены. В любом случае это лучше каких-то сомнительных диаграмм.
Желаю успехов и жду реакции.

10 kb

Скачивайте исправленную версию ниже

Автор: Bers 16.3.2007, 14:22

Товарищ ГОСТь, как всегда, на высоте! Очередной Excel-продукт в фирменном стиле.
За заслуги в развитии раздела "Excel for HVAC" ГОСТь награждается почетной виртуальной медалью "XLS-Герой АВОКа":-)))

Автор: Litvinov 16.3.2007, 14:31

Присоеденяюсь к Bers, медаль в студию!
ГОСТь, Вы молодец!

Автор: ГОСТь 16.3.2007, 15:08

Вы мне льстите, право biggrin.gif ! Но приятно. В экселе миллион всяких приколов, которых я не знаю, и не хочется честно говоря тратить время на изучение (хотя не мешало бы).
Медаль передаю в музей "поля чудес" biggrin.gif

Автор: OVKT 17.3.2007, 7:26

dimohod - недоделан: часто ячейки требуют ввести, а они участие в расчёте не принимают. Далеко отнесены промежуточные расчёты. Доделаете?

Автор: ГОСТь 19.3.2007, 10:19

Цитата(OVKT @ Mar 17 2007, 07:26 )
Далеко отнесены промежуточные расчёты

Честно говоря не знаю как устранить неполадки. Самое интересное что сначала итерации проводились корректно, а потом перестали.
Можете поподробнее по поводу промежуточных расчетов. Мне кажется что я приблизительно понимаю о чем вы. При перемещении ячейки с формулой, значение в которой учавствует в последовательных приближениях, на определенное расстояние, меняет свое значение :wacko:
Не знаю как с этим бороться. Пишу что одна ячейка равна другой, хотя даже визуально видно что ни фига она ей не равна.
Короче я бы доделал, если б знал как bestbook.gif

Автор: ГОСТь 19.3.2007, 10:47

Методом научного тыка, попробовал исправить и вроде получилось clap.gif
Вырезал таблицу с основними расчетами и вставил в итоговый лист - пока считает biggrin.gif
И все таки есть один совет. Сравнивайте скорость в листе2 с той, которая в таблице с расчетом (справа внизу, выделена оранжевым). Если не равны нажимайте F9. Попытался эту функцию также как и с высотой и диаметром в коррекцию вывести - не выходить, поэтому проверяйте все-таки визуально (это чтоб совсем не расслаблялись wink.gif ).
Для тех, кто может не знает, как настроить итерации: "Сервис" -> "Параметры" -> "Вычисления" -> установить галочку возле "итерации" и указать их количество.

 dimohod2.rar ( 9,78 килобайт ) : 5434
 

Автор: dakon24 12.1.2008, 12:24

А расчёт объёма дымовых газов можно включить туда или же подскажите как его считать для газа?

Автор: ceatv 18.2.2008, 14:40

А как скачать эту исправленную версию?

Автор: ceatv 18.2.2008, 15:00

Программу нашел, но вот мои условия она посчитать отказалась :(
Может кто подскажет?
Интересует диаметр газохода от котла работающего под наддувом Q=8 МВт tух=190-210 гр.С

Автор: slimp 10.9.2008, 13:03

Спасибо большое за программу! Помогла! Очень приятно, что есть люди которые готовы делиться накопленными знаниями, а не сидят и трясутся, как бы кто чего не узнал))

Автор: tgv 10.9.2008, 14:57

интересная программа, только не понятно почему
- разряжение на выходе из топки, необходимое для предотвращения выбивания газов (принимается 20-50), Па

а если оно равно нулю, как у Виссманов?

Автор: shev 29.10.2009, 17:34

Цитата
Для тех, кто может не знает, как настроить итерации: "Сервис" -> "Параметры" -> "Вычисления" -> установить галочку возле "итерации" и указать их количество

Помогите, для тех, кто не знает, у меня EXCEL 2007, начинаю его осваивать, как включить итерации в нем?
Заранее спасибо!!!

Автор: Greek 24.11.2010, 21:27

Огромное спасибо за программу, очень помогла!

Автор: CNFHSQ 2.3.2011, 13:15

Цитата(Greek @ 24.11.2010, 21:27) *
Огромное спасибо за программу, очень помогла!
Красивая программа.
Но:
- не учтено сопротивление на выходе (динамическое давление) из трубы равное всему сопротивлению линейной части трубы,
-Скорость в трубе 1,1 м/сек, а минимально допустимое 4 м/сек.


Автор: alexxthrfccs 6.2.2013, 10:56

Цитата(CNFHSQ @ 2.3.2011, 13:15) *
-Скорость в трубе 1,1 м/сек, а минимально допустимое 4 м/сек.

а где эти допустимые скоростя можно увидеть?

на листе 3 в таблице не верно определение Vг и соответственно весь расчет летит (для жидкого топлива, угля и дров), не понятен коэф 1,1 в формуле определения количества топлива Вт=.
Жаль автор не появляется.

Автор: Walter 01 31.3.2016, 18:11

Классная и простая прога. Несколько дней голову ломал без нее.
Спасибо автору!

Автор: aprusha 1.3.2017, 0:12

где скачать программу

Автор: MMM 29.3.2017, 13:04

в посте №7 этой темы

Автор: ssn 29.3.2017, 14:22

а я скачал программу расчета дымоходов
Jeremias 13384 - RUS
в принципе, все считает. хотя я плотно её не испытывал.

Автор: Sergey_87 18.7.2019, 16:42

На днях составил программу в Ехcеl по аэродинамическому расчету коллективной дымовой трубы, опираясь на СП 280.1325800.2016 и Автономное теплоснабжение.Системы дымоудаления. Справочное пособие. В.Е.Удовенко 2006 г. и др. источники.
По всем вопросам обращаться на е-mail: s.gunin@yandex.ru

 ___________________________________________________.pdf ( 241,11 килобайт ) : 351
 

Автор: dragnjic 23.12.2020, 13:28

Можно по этому сделать расчет

 СТБ_ЕN_13084_1_2009_Трубы_дымовые.pdf ( 703,21 килобайт ) : 229
 