Добрый день.
В Desigo при записи значения в контроллер возникает ошибка "Desc:Write location is protected". Подскажите как победить.
Посмотреть настройки доступа. Возможно, это значение данный пользователь может только читать.
Возможно [Client]AutoLoginMode надо поставить в citect.ini?
Может быть. Но в первую очередь нужно проверить в XWorks в параметрах объекта какие пользователи установлены на чтение/запись параметра, который вы хотите записывать через Insight. Затем попробовать изменить этот параметр через Object Viewer. Если через Object Viewer параметр меняется, то тогда нужно смотреть почему его нельзя изменить через Citect.
В Object Viewer можно изменить значение?
Можно, в SCADE нет
В Genie посмотрите какое установлено значение в поле Area
Area - 0
Privilege - 0
Вот скрины ошибки.
Вероятнее всего проблема в Citect. Это сообщение бывало раньше или же стало проявляться? В Citect.ini [Client]ReadOnly какое значение стоит?
Project Wizard запустил и проблема решилась
Хорошо, что проблема решилась так просто))) Успехов!
Project Wizard не помог. В тех.поддержке подсказали с Citect пройти Computer Setup Wizard. В поле пароля написал пароль администратора Windows, все заработало.
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)