Цитата(mikk888 @ 26.11.2022, 9:44)
В здании прошел капремонт. Теперь после этого капремонта пожарники при проверке обязали директора реализовать системы дымоудаления для коридоров.
На основании каких норм обязали? В акте пожинспектор обязан указывать нарушенные нормы.
Надзорная деятельность пожарных регламентируется № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации":
Цитата
Статья 87
2. По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного (надзорного) мероприятия (далее также - акт). В случае, если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте должно быть указано, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.
Далее смотрим основные нормы пожарной безопасности, относящиеся к претензиям пожнадзора.
1. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Есть Статья 80. "Требования пожарной безопасности при проектировании, реконструкции и изменении функционального назначения зданий и сооружений".
Капремонт в требованиях не указан вовсе.
2. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы":
Цитата
1.1. Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам из помещений, зданий и сооружений (далее - здания), а также требования пожарной безопасности к эвакуационным путям для наружных технологических установок. Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, изменении функционального назначения, а также при проведении работ по реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении в части, соответствующей объему указанных работ.
Т.е. надо смотреть документацию на капремонт.
3. ДУ из коридоров это защита путей эвакуации, выполняется по указаниям СП 7.13130.2013. Но для этого пути эвакуации должны соответствовать СП 1.13130.2020, а в старом здании это возможно только при реконструкции здания. Указания СП 7 на капремонт не распространяются, там капремонт даже не упоминается:
Цитата
1.1. Настоящий свод правил применяется при проектировании и монтаже систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений.