Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Конструкция перегородки, как воздуховод. Чтоп и нашим и вашим, В Избранное не пустили
Гость_канавостроитель_*
сообщение 6.8.2018, 16:09
Сообщение #61





Guest Forum






Да я как спец по двиглам и выходам из окружений говорю, всё как раз из ничего получается!
В этом деле главное, не озираться! cool.gif

Сообщение отредактировал канавостроитель - 6.8.2018, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 9.8.2018, 23:29
Сообщение #62





Guest Forum






А вот такой вопрос возник внезапно...
А вот подача приточного воздуха (+18 градусов, не холоднее) от пола. Весь вечер ищу. И вообще ничего найти не могу. Ни решёток таких, ни ... ни вообще ничего.
Или так вообще подавать нельзя? То что скорость должна быть не низкая, это понял. А больше пока ничего не понял. И не нашёл. Должно ведь что-то быть.
Дело в том, что есть помещение с уже отделанными стенами. И в это помещение надо подать воздух. А как раз под этим помещением котельная. Так вот из котельной можно подвести канал. Но этот канал можно подвести только в перекрытие над котельной и до уровня пола. Дальше(выше) нельзя. Максимум что можно, это организовать подачу от пола.

Пока только решётки отопительных каналов нашёл. Но это наверное не совсем то.

Сообщение отредактировал канавостроитель - 9.8.2018, 23:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.8.2018, 9:27
Сообщение #63


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43937
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



В половых решетках самое важное, чтоб они выдерживали вес, и снимались для очистки адаптера от мусора.
С воздухораспределением там все просто - есть отверстие через него дует.
Обрати внимание на продукцию Арктики (Арктос) есть два вида напольных
Всякие изыски в силы доходов и курса нам сейчас не по карману.
В твоем случае еще можно колону поставить в угол - но дорого наверное.
Воздухораспределители низкоскоростные 1ВНК
там же в Арктосе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 10.8.2018, 9:54
Сообщение #64





Guest Forum






Низкоскоростные 1 ВНК. Понял. Спасибо, Иван! Пошёл смотреть. В соответствии с дорожной картой пошёл smile.gif

Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.8.2018, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.8.2018, 10:28
Сообщение #65


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43937
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Сразу говорю дорого - из пола решетки дешевле - там же в арктосе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 10.8.2018, 10:45
Сообщение #66





Guest Forum






Ой. Много инфы. Сейчас пошёл смотреть и вдруг увидел РНБ и РНР. А ищу 1 ВНК. Надо время, чтобы матчасть усвоить.

Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.8.2018, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.8.2018, 11:56
Сообщение #67


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43937
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Да, да я про них тебе и писал до низкоскоростных.
Напольные блочные решетки РНБ
Напольные рулонные решетки РНР
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 10.8.2018, 14:14
Сообщение #68





Guest Forum






Работаем над этим вопросом ©
Там ещё есть возможность с разными скоростями эти решетки поэксплуатировать. И на немного разных температурах. Как раз, для закрепления пройденного laugh.gif

Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.8.2018, 14:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 10.8.2018, 18:31
Сообщение #69





Guest Forum






Слушайте... Интересная тема!.. вот ведь казалось бы, воздух. Его ж ведь нет! А он есть. Удивительно просто blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 10.8.2018, 20:03
Сообщение #70





Guest Forum






1 ВНК, это мне ещё рановато. Очень даже рановато smile.gif
А вот если на напольной решётке немного побольше скорость задать, 0,4метра в секунду при дельтеТ=3 ? Это ощутимо будет? Клиента не сдует? Какие обычно скорости на напольных решётках принимают? На колоннах увидел 0.2 и 0.5 м/с. На напольной решётке наверное лучше к 0.5 приближаться?

Тут ещё один момент есть. В описании 1 ВНК говорится вскользь о том что так как вентиляция вытесняющая, воздух на удаление забирается с потолка. А меня там всё отделано уже. Получается, что выдавливать (или вытягивать) воздух получится только через переточнуе решётку двери (это спальная комната), или через организованную щель под дверью. И выходит так, что воздух как бы по горизонтали идёт, а не по вертикали. Как бы не получилось "воздуорасползание", о котором сказал ув.vsklokoch... То-есть, по низу будет расползаться, а с верхом не будет перемешиваться...

Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.8.2018, 20:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 10.8.2018, 20:27
Сообщение #71





Guest Forum






Тогда становится понятно, почему низкая дельта.
Не обращайте пожалуйста внимания. Это просто мЫшленье.

Так! Все эти численные моделирования, в сад!
Надо пробовать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 10.8.2018, 21:02
Сообщение #72





Guest Forum






Как почётный гегемон и выдающийся двиглостроитель, понял пока так, что вся эта вентиляция, с её там этой... как её... аэродинамикой, сплошная эмпирика, впоследствии облепленная со всех сторон восьмиэтажными формулами и пухлыми диссертациями.
Понимаю, что неправ. Но ещё не проникся laugh.gif

Сообщение отредактировал канавостроитель - 10.8.2018, 21:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 12.8.2018, 10:53
Сообщение #73





Guest Forum






Таки пробую перечитать. Ещщщё медленнннее
Нет, ну а что?! А вдруг!

Вот к примеру если... Влияние сосредоточенного удаления воздуха на формирование скоростных полей в помещении mellow.gif
Нет, ну а вдруг!

Сообщение отредактировал канавостроитель - 12.8.2018, 11:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20180811_011517.jpg ( 2,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 20.10.2018, 13:46
Сообщение #74





Guest Forum






Значит так! Записываем! Повторять не буду.
Если канал из канализации 110, а по дороге стоит фильтр 125, то стодесятая труба входит гладким концом в 125 на ура. Уплотнение выполняем уплотнительным кольцом от той самой трубы канализации 110.
Получаем герметичное соединение-компенсптор, без прямого контакта со здоровьем и фильтра.
На последнем фото фильтр висит над полом аплодисментов не надо спасибо за внимание спасибо наставникам ура.

Сообщение отредактировал канавостроитель - 20.10.2018, 13:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20181020_132715.jpg ( 3,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20181020_132757.jpg ( 3,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20181020_132812.jpg ( 3,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  IMG_20181020_133451.jpg ( 3,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.10.2018, 2:24
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 32883
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(канавостроитель @ 31.7.2018, 16:59) *
Скорее всего вода. Гликоли стараюсь не применять (но если понадобится, то и гликоль применим).
В этих системах предполагается, что воздух будет поступать на подогреватель с низкими температурами. Близко к нулю, НО не ниже нуля и не ноль. Тема напрямую связана с подземными воздуховодами. А там добывать воздух выше нуля, оказалось проще простого, при любых наружных температурах, для Северо-Запада. Так что нет риска замерзания калориферной секции.

Но это уже к другим темам. Я просто хотел сказать, что если при низкой скорости подавать воздух на второй этаж по плохо изолированным воздуховодам, то вроде получается, что он в разных каналах может быть с разной плотностью. Как тогда регулировать, вообще в голове не укладывается. Хотя, может быть это просто страхи перед неизвестным smile.gif

а все равно перегородки заполнять минватой, что б не слушал никто как в соседней комнате папа маме на ушко что шепчет.
А дом на сваях? можно ж, если подтопления нет, то и приточку в колодец загнать. Подземным воздуховодам подземную приточку. и пусть себе жужжит под землей- кроты бояться будут. а тепленькое само наверх захочет помогая венту приточки.
Ширина досок на стойках в каркасе в перегородках 150 или 100?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 21.10.2018, 10:47
Сообщение #76





Guest Forum






Дом на ленте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 22.10.2018, 14:36
Сообщение #77





Guest Forum






Да, кстати... Благодарности не требуется. Это бесплатно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2024, 2:36