Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Запуск асинхронного двигателя с тяжелой нагрузкой
dimap101
сообщение 29.4.2024, 15:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.4.2024
Пользователь №: 429772



Добрый день

решил просить помощи сообщества в ситуации с запуском асинхронного двигателя с тяжелой нагрузкой.

Есть агрегат - дисковая центрифуга (сепаратор), двигатель: асинхронный, 22 кВт, рабочий ток 45А. Щит управления сгорел при пожаре, что в нем было установлено - неизвестно, схем нет. Устройство китайское, неизвестного производителя. В общем как это было "до" никто не знает.
Задача - запусть его в работу.

Первая задача - разогнать электродвигатель. Через ременный привод на нем диск центрифуги, очень тяжелый. Скорость вращения его 5200 об/мин, двигатель 2800 об/мин.

Я настаивал на применении векторного частотного преобразователя. Заказчик настоял на применении недорогого устройства плавного пуска - взяли ONI SBF 30кВт.

Сегодня пробовали запустить. Данный УПП умеет максимум за 30 сек выходить на полное напряжение и включает байпас (встроенный, видимо по факту это просто постоянно открытые тиристоры).

В ходу пуска производили замеры:
- встроенная диагностика показала 450% перегрузки
- токовые клещи показывали 120А на фазе (через 15-20 сек с начала запуска) и продолжал расти

В итоге сработала защита УПП примерно через 20 сек, в первый раз даже не сообщив конкретную причину остановки (ошибка 8 - Другие аварии и ошибки).
Второй пуск пытались делать импульсами по 5 сек - итог перегрев УПП (ошибка 1).

Я остаюсь пока при своем мнении - надо ставить ЧП, причем обязательно векторный, чтобы обеспечивать высокий крутящий момент на низких частотах.
При этом управление нарастанием частоты на ЧП обеспечивается по Modbus с контроллера, и мы можем сделать любое нарастание частоты и должно это быть не 30 сек, а например 10 минут. Но все же хотелось бы услышать мнения со стороны, у меня опыта с такими пусками маловато..

Какие будут мнения ?

Сообщение отредактировал dimap101 - 29.4.2024, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimap101
сообщение 29.4.2024, 16:01
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.4.2024
Пользователь №: 429772



дополнение: классический вариант с переключением "звезда/треугольник" считаю что тут не спасет ситуацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 29.4.2024, 17:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1241
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Monica
Ваш анализ ситуации и предложение использования векторного частотного преобразователя кажутся правильными. Ниже приведу более подробные комментарии:

Применение дешевого устройства плавного пуска (УПП) для запуска такого мощного и инерционного агрегата вряд ли будет эффективным. УПП рассчитаны на плавный разгон двигателей без большой инерционной нагрузки.

Высокая перегрузка в 450% и ток до 120А - это сигнал о том, что УПП просто не справляется с пусковой нагрузкой. Необходим более мощный и современный преобразователь частоты, способный обеспечить высокий пусковой момент.

Ваше предложение использовать векторный ЧП кажется правильным. Векторное управление позволит плавно разгонять агрегат, контролируя крутящий момент и ограничивая ток. Кроме того, управление по Modbus даст возможность реализовать удобный алгоритм плавного набора скорости.

Рекомендую подобрать векторный ЧП мощностью около 30 кВт, чтобы с запасом покрыть потребности двигателя. Обязательно обратите внимание на наличие функций "Высокий пусковой момент" и "Программируемый разгон/торможение".

В целом, ваше решение перейти на векторный ЧП представляется правильным подходом к данной проблеме. Это позволит обеспечить плавный и надежный пуск тяжелого агрегата. Желаю вам успешного решения задачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 29.4.2024, 17:58
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5012
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(dimap101 @ 29.4.2024, 18:01) *
дополнение: классический вариант с переключением "звезда/треугольник" считаю что тут не спасет ситуацию.

А почему не спасет?
Весьма железный вариант.

Частотник штука хорошая
Но нужен СПЕЦИАЛИСТ, который сможет настроить частотник на тяжёлый пуск.

Либо сразу берите частотник на один типоразмер больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 29.4.2024, 18:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3613
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(dimap101 @ 29.4.2024, 15:39) *
... ...

Есть агрегат - дисковая центрифуга (сепаратор), двигатель: асинхронный, 22 кВт, рабочий ток 45А. ... ...
Задача - запусть его в работу.

Первая задача - разогнать электродвигатель. Через ременный привод на нем диск центрифуги, очень тяжелый. Скорость вращения его 5200 об/мин, двигатель 2800 об/мин.

Я настаивал на применении векторного частотного преобразователя. Заказчик настоял на применении недорогого устройства плавного пуска - взяли ONI SBF 30кВт.

Сегодня пробовали запустить. Данный УПП умеет максимум за 30 сек выходить на полное напряжение и включает байпас (встроенный, видимо по факту это просто постоянно открытые тиристоры).

В ходу пуска производили замеры:
- встроенная диагностика показала 450% перегрузки
- токовые клещи показывали 120А на фазе (через 15-20 сек с начала запуска) и продолжал расти

В итоге сработала защита УПП примерно через 20 сек, в первый раз даже не сообщив конкретную причину остановки (ошибка 8 - Другие аварии и ошибки).
Второй пуск пытались делать импульсами по 5 сек - итог перегрев УПП (ошибка 1).
... ...

Какие будут мнения ?

Раз был пожар (по неизвестной причине?), то сначала надо: вскрыть коробку двигателя, установить правильное соединение обмоток, измерить обмотки двигателя, отсоединить ременную передачу, проверить вращение двигателя рукой, потом прямым пуском от сети. Проверить запуск движка от плавного пуска.
Затем проверить все подшипники и редуктор центрифуги, промыть, заменить смазку и провернуть вручную. Соединить ременную передачу, с нужным отношением.
Установить перегрузочные параметры УПП (уровень превышения тока 800%, время задержки превышения тока 1с) и времена рамп пуска-останова. Включать, меряя ток и меняя рампы для уверенного запуска.
ЧП вам не нужен. Это другое..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 29.4.2024, 19:07
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5012
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Тяжелые вентиляторы и пилорамы
Запускали именно переключением звезда-треугольник.
Реле времени стояло на 30-40 сек

Сообщение отредактировал nick2 - 29.4.2024, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.4.2024, 21:25
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(По самые по... @ 29.4.2024, 18:25) *
ЧП вам не нужен.

Поддерживаю.
УПП используют и для "очень тяжёлого пуска": для пуска центрифуг, мельниц и т.п.

Прикрепленный файл  пуск_нормальный_тяжёлый_очень_тяжёлый__AuCom_CSX_.gif ( 93,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimap101
сообщение 30.4.2024, 2:12
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.4.2024
Пользователь №: 429772



Цитата(По самые по... @ 30.4.2024, 1:25) *
Раз был пожар (по неизвестной причине?), то сначала надо: вскрыть коробку двигателя, установить правильное соединение обмоток, измерить обмотки двигателя, отсоединить ременную передачу, проверить вращение двигателя рукой, потом прямым пуском от сети. Проверить запуск движка от плавного пуска.


Пожар был не по причине центрифуги, просто она находилась тоже в этом помещении. Двигатель перемотали, все подшипники проверены. Рукой за ремни провернуть получается. С этим все нормально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 30.4.2024, 8:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1328
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



У китайцев скорее всего была схема звезда-треугольник с включением паузами по таймеру и это решало проблему дешево и сердито. С УПП эту проблему не решить, либо брать УПП с приличным запасом по току и делать так же паузы при пуске чтобы не сжечь уже двигатель. Я частотник не обязательно векторный, но с запасом по мощности, ошибка считать что на пуске у векторного частотника ток больше чем у обычного, на сколько настроишь номинальный ток двигателя с учетом перегруза на таком он и будет разгоняться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.4.2024, 8:25
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Pawel @ 30.4.2024, 8:08) *
звезда-треугольник с включением паузами по таймеру

Для чего паузы?
Разве с паузами на пуск потребуется меньше энергии? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 30.4.2024, 8:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1328
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Паузы нужны чтобы не перегреть двигатель на пусковых токах, время вторично и не критично.

Сообщение отредактировал Pawel - 30.4.2024, 8:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 30.4.2024, 9:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3613
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(dimap101 @ 30.4.2024, 2:12) *
Пожар был не по причине центрифуги, просто она находилась тоже в этом помещении. Двигатель перемотали, все подшипники проверены. Рукой за ремни провернуть получается. С этим все нормально.

А, вона чо! А пацаны и не знали.. Новые данные - движок-то перемотали! Т.е. он горел? Ну так што вы от нас ждете? mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.4.2024, 10:42
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43872
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(tiptop @ 30.4.2024, 8:25) *
Для чего паузы?
Разве с паузами на пуск потребуется меньше энергии? unsure.gif

Далек от электрики.
В юности работал на корабле - пожарный насос шкода пускался вручную рукояткой переключения обмоток/звезда треугольник.
Т.е задержку переключения выполнял сам оператор.
Регламент был - после выхода насоса на полные обороты переключать на следующий режим - примерно это было в районе 5 секунд.
Контролировали по звуку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.4.2024, 11:05
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Vano @ 30.4.2024, 10:42) *
пожарный насос шкода пускался вручную рукояткой переключения обмоток/звезда треугольник.
Т.е задержку переключения выполнял сам оператор.
Регламент был - после выхода насоса на полные обороты переключать на следующий режим - примерно это было в районе 5 секунд.
Контролировали по звуку.

Про однократное переключение "звезда-треугольник" мне известно. Непонятен смысл "пауз", то есть циклов. unsure.gif

Цитата(Pawel @ 30.4.2024, 8:08) *
звезда-треугольник с включением паузами по таймеру


Сообщение отредактировал tiptop - 30.4.2024, 11:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimap101
сообщение 30.4.2024, 12:52
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.4.2024
Пользователь №: 429772



Цитата(По самые по... @ 30.4.2024, 16:53) *
Новые данные - движок-то перемотали!


И что в этом страшного ? Впосле обычная ситуация - перемотка. Что вас в этом удивило ?
Мотали не сами - специализированное предприятие ремонтом занималось.

Цитата(Pawel @ 30.4.2024, 15:08) *
У китайцев скорее всего была схема звезда-треугольник с включением паузами по таймеру и это решало проблему дешево и сердито.


достоверно известно, что не звезда-треугольник были. УПП или частотник. Полный выход на обороты был около 10 минут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimap101
сообщение 30.4.2024, 14:38
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.4.2024
Пользователь №: 429772



Цитата(Pawel @ 30.4.2024, 15:08) *
делать так же паузы при пуске чтобы не сжечь уже двигатель.


Сейчас хотим попробовать разгонять импульсами, чтобы давать передышку и мотору и УПП. Инерция очень большая, останавливается тоже долго самоходом.
Ну и на УПП поставим активное охлаждение.

В этом есть негативный момент - УПП будет при импульсах начинать с стартового напряжения и опять набирать его. Можно конечно этим управлять по modbus-у

Цитата(Pawel @ 30.4.2024, 15:08) *
Я частотник не обязательно векторный, но с запасом по мощности, ошибка считать что на пуске у векторного частотника ток больше чем у обычного, на сколько настроишь номинальный ток двигателя с учетом перегруза на таком он и будет разгоняться.


На счет моего предпочтения векторному - в описаниях пишут, что векторные обеспечивают бОльший крутящий момент на низких частотах.
Сам настолько хорошо не знаю отличия векторного от скалярного, поэтому заключение делал на основе описаний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 30.4.2024, 15:32
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1328
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



в описаниях пишут, что векторные обеспечивают бОльший крутящий момент на низких частотах.

Пишут то верно, только вы не верно понимаете, это для установившихся режимов работы, а разгон и торможение это переходные режимы.
10 минут это долгое время, вряд ли там было УПП, либо какой то не простой УПП с контролем всего диапазона тока разгона, у многих УПП ток меньше 2,5 номинала не устанавливается.

Сообщение отредактировал Pawel - 30.4.2024, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 30.4.2024, 16:54
Сообщение #18


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5012
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Звезда - треугольник
Наше все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 30.4.2024, 18:02
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Для снижения тока в корень из трех раз рекомендуют включать упп в разрыв обмоток по схеме треугольник. Так уже получится запас по току в 1, 73 раза, т.к. он будет не линейным, а фазным. Ну и не знаю есть ли УПП с максимальной длительностью пуска более 30 сек. Так что всё зависит от конкретного случая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 30.4.2024, 18:45
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3613
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Вот заладили все - "звезда- треухольник".., даже "юнгу" Ивана заставили вспомнить молодость, отвлекли от садово-огородных обязанностей и квашения бражки.. smile.gif. Ну откуда, вы все господа, знаете какая рабочая схема двигателя? Треугольник? А может звезда? И какое рабочее напряжение требуется? Была перемотка! Что там намотали и как, ТС умалчивает, ибо не знает.. Что помещается в центрифугу? Каков момент трогания (ака ток) при нагрузке и без? От чего хотим избавиться? Если от высокого пускового тока, то страдает момент! А если хотим иметь момент, достаточный для трогания, то напряжение должно быть повыше на обмотке. И как? Если это посконные 380 В..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.4.2024, 21:06
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(dimap101 @ 29.4.2024, 15:39) *
Я остаюсь пока при своем мнении - надо ставить ЧП, причем обязательно векторный, чтобы обеспечивать высокий крутящий момент на низких частотах.

...И это "выльется" в завышенную силу тока по сравнению со скалярным управлением.
А чего ради?! blink.gif

Ведь Вы же сами пишете:

Цитата(dimap101 @ 29.4.2024, 15:39) *
нарастание частоты и должно это быть не 30 сек, а например 10 минут.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 1.5.2024, 8:43
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1328
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



"Для снижения тока в корень из трех раз рекомендуют включать упп в разрыв обмоток по схеме треугольник."

Тоже хороший вариант. На цифрой программируемых УПП время вроде как побольше, на самых дешманских, где всего три крутилки уже ничего не поделаешь. Альтивар 22 в этом плане очень неплохая вещь. Удачи автору и новых трат.

Сообщение отредактировал Pawel - 1.5.2024, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 1.5.2024, 9:42
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Pawel @ 1.5.2024, 8:43) *
"Для снижения тока в корень из трех раз рекомендуют включать упп в разрыв обмоток по схеме треугольник."

Тоже хороший вариант.


Откуда рекомендующие берут величину "корень из трёх"? blink.gif
У них как бы всё наоборот? Какой-то двигатель работает со звездой. Для его пуска перейти со звезды на треугольник, и сила тока уменьшится в корень из трёх раз?! newconfus.gif

Или как? unsure.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 1.5.2024, 9:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 1.5.2024, 15:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Для тип-топ:
Вопрос на вопрос - если мотор в треугольнике каковы соотношения токов линейного и тока обмотки?
И если использовать для запуска не линейный контактор , а включить его контакты последовательно с каждой обмоткой?

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 1.5.2024, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 1.5.2024, 15:42
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Однако всё же лично сам считаю, что десять минут - это только ПЧ на псевдовекторном режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 1.5.2024, 19:05
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1328
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



Цитата(mr_Frodo64 @ 1.5.2024, 17:42) *
что десять минут - это только ПЧ на псевдовекторном режиме.

Ну тут как смотреть, если 10 минут на пусковых токах, то движок точно сгорит. А если 10 минут на номинальном токе двигателя, то это вообще не проблема для движка и любого ПЧ с небольшим запасом по мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 1.5.2024, 19:46
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(dimap101 @ 30.4.2024, 18:38) *
На счет моего предпочтения векторному - в описаниях пишут, что векторные обеспечивают бОльший крутящий момент на низких частотах.
Сам настолько хорошо не знаю отличия векторного от скалярного, поэтому заключение делал на основе описаний.

Конечно ПЧ с векторным режимом. С старта получаете до х2 номинального момента.
У мощных воздуходувок Рутса тяжелый режим пуска, мы на них ПЧ с векторным режимом без ОС ставим.
Прикрепленный файл  VCmode.JPG ( 31,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4


Сообщение отредактировал Se_Sib - 1.5.2024, 19:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimap101
сообщение 2.5.2024, 7:35
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 29.4.2024
Пользователь №: 429772



Цитата(nick2 @ 30.4.2024, 23:54) *
Звезда - треугольник


Продолжение истории - попробовали в звезду переключить и запустить.
В прошлый раз через УПП (до того как перегрели его) мы разогнали его примерно до 800 об/мин из 3000 об/мин. Ток был около 130А.

Включили звездой - УПП отработал свои 30 сек и нормально встал в байппас. По показаниям УПП и это подтверждено токовыми клещами - ток около 80А (перегрузка УПП 130%, номинал УПП - 60А). Через пару минут обороты (по ощущениям) были около 1000 об/мин. УПП ушел в ошибку - видимо по длительной работе выше номинала - документация не дает расшифровки ошибки №8 (считана по Modbus)... Все бы ничего, и ток уже на такой большой (хотя все равно почти в 2 раза больше номинала - 46А для 22кВт).

УПП теплый, но двигатель разогрелся сильно - корпус около 70-75 C, это за две попытки пуска по 2 минут (одна в нуля запускали, вторая - с инерционного вращения 300-400 об/мин).

При этом я понимаю, что в звезде мы в рабочий режим не сможем полностью разогнать, все равно нужно в треугольник переходить.
В принципе все подтверждается - для выхода в рабочий режим нужно 6-7 минут. Но у нас нет этого времени, так как сильно нагреваем двигатель что звездой, что треугольником.

Какие будут идеи у сообщества ?

Интригу не будем хранить - мы решили брать векторный ПЧ на 37кВт, номинал то току 75А.


P.S. пока писал ответ (писал долго отвлекаясь), не увидел ответы Pawel и Se_Sib, и теперь учитывая их ответы и мою сегодняшнюю практику с запуском, считаю что направление с векторным ПЧ (важно - с запасом по мощности) - выбрано верно.

Сделаем - отпишусь для истории.
Спасибо участникам, кто участвовал в конструктивном диалоге.

Сообщение отредактировал dimap101 - 2.5.2024, 7:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Se_Sib
сообщение 2.5.2024, 10:15
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 308
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723



Цитата(dimap101 @ 2.5.2024, 10:35) *
УПП теплый, но двигатель разогрелся сильно - корпус около 70-75 C, это за две попытки пуска по 2 минут (одна в нуля запускали, вторая - с инерционного вращения 300-400 об/мин).

При этом я понимаю, что в звезде мы в рабочий режим не сможем полностью разогнать, все равно нужно в треугольник переходить.
В принципе все подтверждается - для выхода в рабочий режим нужно 6-7 минут. Но у нас нет этого времени, так как сильно нагреваем двигатель что звездой, что треугольником.

Какие будут идеи у сообщества ?


Пробовать ПЧ с векторным режимом.
Но тут тоже есть нюанс, сейчас продают много дешевых китайских ПЧ которые вроде как с вектором, но фактический могут быть полной какашкой.
Поэтому ставьте какой-нибудь хороший, проверенный ПЧ.
С ПЧ вы сможете снять характеристику тока и момента по времени при разгоне и проанализировать.
Если двигатель будет греться, то принудительное охлаждение.

Например SE дает следующие рекомендации на свои алтивары
Прикрепленный файл  ATV340_Performance_Curves.JPG ( 57,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 2.5.2024, 10:27
Сообщение #30


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Se_Sib @ 2.5.2024, 10:15) *
Если двигатель будет греться, то принудительное охлаждение.

Беспроигрышный вариант. В результате окажется, "векторный - это то, что надо". biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2024, 18:19