Центральное стерелизационное отделение |
|
|
|
10.6.2009, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11806
|
стерилизационная.jpg ( 33,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 82Здравствуйте. Есть помещения стерилизационной, слева стерилиное помещение, справа нестирильное, между ними находится техническое помещение со стерилизаторами, стерилиное и нестерилиное пом. сообщаются ч/з санпропускник. Необходимо сделать местную и общеобменную вентиляцию, обеспечив перепад давления в 100 и 50 Па относительно тех. пом (по заданию технолога). 1. Можно ли вообще создать такой перепад давлений, это же не тамбур-шлюз со щелью, там есть вытяжная вентиляция и м/о. 2. Можно ли в техническом помещении стерилизационной (кат. Ч) снять теплоизбытки с помощью сплита, если нет, то какую температуру для притчного и удаляемого воздуха брать, в этом помещении людей нет. t прит можно + 16,а t уд - ? 3. В пособии к СНиП 2.08.02 табл. 7 п. 14 в чистое отделение приток 100%, из грязного - вытяжка 100%, но эти помещения связаны ч/з санпропускник. Правильно ли что и в стерильном и в нестирильном помещениях необходимо предусматривать и приток и вытяжку и подпор в санпропускник (нигде не могу найти кратность для него)? 4. Местные отсосы полностью нуждаются в компенсации или взять к-либо коэффициент одновременности работы оборудования?
|
|
|
|
|
10.6.2009, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
|
Цитата ...100 и 50 Па Перепад давлений между помещениями разного класса чистоты больше 30 Па не задаётся. Не исключено, нарушение физической целостности помещения при указанном Вами перепаде давления. Цитата Местные отсосы полностью нуждаются в компенсации или взять к-либо коэффициент одновременности работы оборудования? Исходите из разумного, из физики процесса.
|
|
|
|
|
10.6.2009, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11806
|
Цитата(old patriot @ 10.6.2009, 9:51) [snapback]398259[/snapback] Перепад давлений между помещениями разного класса чистоты больше 30 Па не задаётся. Не исключено, нарушение физической целостности помещения при указанном Вами перепаде давления. Если честно я даже не представляю как можно обеспечить перепад даже в 30 Па при работающих М.О. и общеобменной вытяжке.
|
|
|
|
|
10.6.2009, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Воздух должен двигаться из чистой зоны в грязную, т.е. стерилизационная чистая - техпомещение - стерилизационная грязная. Так и нужно строить баланс. Для обеспечения перетока достаточно перепада от 5 Па(мин) до 20 Па.
|
|
|
|
|
10.6.2009, 13:47
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437
|
Цитата(jota @ 10.6.2009, 14:20) [snapback]398278[/snapback] Для обеспечения перетока достаточно перепада от 5 Па(мин) до 20 Па. Перепады, тем более выраженные в столь четких цифрах это конечно хорошо. Но скажите пожалуйста как в реальной жизни вы собираетесь эти паскали мерять и затем переводить в четкое выражение на сколько кубов надо подать больше, что бы обеспечить этот самый перепад в 5 Па. Это хорошо в физике рассуждать, имея абсолютно герметичное помещение, а в жизни помещение будет иметь кучу неизвестных вам щелей и щелочек, так что все это сводиться к эмпирическим рассуждениям и формулам. В общем надо брать на 5-10% разницы и переток будет обеспечен
|
|
|
|
|
10.6.2009, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20684
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(MMM @ 10.6.2009, 13:47) [snapback]398286[/snapback] Но скажите пожалуйста как в реальной жизни вы собираетесь эти паскали мерять и затем переводить в четкое выражение на сколько кубов надо подать больше, что бы обеспечить этот самый перепад в 5 Па. Вы правы в том, что это не простой процесс. Для операционных я применял CAV (клапана постоянного протока) с регулированием этой величины электроприводом натяжения пружины клапана и датчик перепада давления Siemens с аналоговым сигналом. Точность позволяет выдерживать около 20 Па. Легче датчик справляется с более высоким перепадом т.к. 20 Па - почти нижняя граница чувствительности. В данном случае или частотное управление вентиляторами по датчику перепада, или VAV - CAV клапана с электроприводами, или самое то, что предложили Вы - ручная настройка производительности с оценкой направления движения воздуха
|
|
|
|
|
10.6.2009, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11806
|
Цитата(jota @ 10.6.2009, 10:20) [snapback]398278[/snapback] Воздух должен двигаться из чистой зоны в грязную, т.е. стерилизационная чистая - техпомещение - стерилизационная грязная. Так и нужно строить баланс. Для обеспечения перетока достаточно перепада от 5 Па(мин) до 20 Па. стерилизационная чистая сообщается со стерилизационной грязная ч/з стерилизатор и санпропускник, в стерилизаторе не бывает открытых дверей с обоих концов одновременно, т.е. воздух пойдет ч/з санпропускник, в нем есть душевая и какой воздухообмен принять в нем?
|
|
|
|
|
10.6.2009, 14:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11806
|
Цитата(MMM @ 10.6.2009, 10:47) [snapback]398286[/snapback] Перепады, тем более выраженные в столь четких цифрах это конечно хорошо. Но скажите пожалуйста как в реальной жизни вы собираетесь эти паскали мерять и затем переводить в четкое выражение на сколько кубов надо подать больше, что бы обеспечить этот самый перепад в 5 Па. Это хорошо в физике рассуждать, имея абсолютно герметичное помещение, а в жизни помещение будет иметь кучу неизвестных вам щелей и щелочек, так что все это сводиться к эмпирическим рассуждениям и формулам. В общем надо брать на 5-10% разницы и переток будет обеспечен Абсолютно согласен, не представляю как можно рассчитать кол-во воздуха для создания избаточного давления при работе местных отсосов в этом помещении.
|
|
|
|
|
10.6.2009, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
|
Цитата(MMM @ 10.6.2009, 14:47) [snapback]398286[/snapback] Перепады, тем более выраженные в столь четких цифрах это конечно хорошо. Но скажите пожалуйста как в реальной жизни вы собираетесь эти паскали мерять и затем переводить в четкое выражение на сколько кубов надо подать больше, что бы обеспечить этот самый перепад в 5 Па. Это хорошо в физике рассуждать, имея абсолютно герметичное помещение, а в жизни помещение будет иметь кучу неизвестных вам щелей и щелочек, так что все это сводиться к эмпирическим рассуждениям и формулам. В общем надо брать на 5-10% разницы и переток будет обеспечен Все зависит от цены вопроса. Если у тебя "настоящее" ЧП производственного назначения, а не "бедная" наша медицина, и если, не выдержав требуемый перепад, ты не пройдёшь аттестацию ЧП, а значит не получишь сертификат международного образца (и не выйдешь со своей продукцией на мировой рынок), то всё быстро найдётся и решится, и приборы, и специалисты и автоматика...
|
|
|
|
|
10.6.2009, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11806
|
Может быть кто-нибудь проконсультирует по этому вопросу: Можно ли в техническом помещении стерилизационной (кат. Ч) снять теплоизбытки с помощью сплита, если нет, то какую температуру для притчного и удаляемого воздуха брать, в этом помещении людей нет. t прит можно + 16,а t уд - ?
|
|
|
|
|
2.7.2009, 3:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266
|
В техническом помещении выше класса К задавать нечего, и то от большой любви к ГМП.Тут комплексный подход - есть люди? Если нет - хоть до 36 поднимай, никто против не будет. Есть граничинее с чистой зоной? Считай теплопоступления через стены и там компенсируй или уж просто зонтик надо с подачей с улицы конкретно к этому помещению. На моей памяти нигде никогда с тех помещениями проблем не было. На то они и тех помещенитя.
|
|
|
|
|
|