> Наружное и внутреннее пожаротушение, Определение потребного напора системы пожаротушения
Almir6005
сообщение 31.7.2023, 19:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.5.2022
Пользователь №: 404408



Добрый день!

Прошу подсказать. Проектируем склад с АУПТ. Расчет необходимого запаса воды на пожаротушение выполнен, исходя из условия, что в первый час пожара тушение производится и системой наружного пожаротушения (гидранты), и системой внутреннего пожаротушения (АУПТ), в последующие часы - только системой наружного пожаротушения.
Сейчас встал вопрос подбора насосной станции пожаротушения. Потребный напор для АУПТ составляет 55 м, для наружного водоснабжения порядка 100 м. Такой напор для наружной системы получается из-за большей протяженности сети и больших потерь по длине (Заказчик хочет сэкономить и против больших диаметров сети, и поэтому заставляет использовать такие диаметры, что скорость воды в трубах получается порядка 5 м/с, поэтому и получаются большие потери по длине сети).
Собственно сам вопрос: при определении напора насосной сети нужно ли складывать потребные напоры внутреннего пожаротушения (АУПТ) и наружного пожаротушения, то есть получится порядка 150 м, либо же если мы сможем обеспечить потребный напор наружной сети (100 м), то нам хватит напора и для АУПТ?
Представители Заказчика говорят, что если будет достаточно напора для наружной сети, то значит мы сможем обеспечить и потребный напор для АУПТ, т.к. он меньше, и что их складывать не нужно.
Перерыл НТД и различные справочники в интернете, ответа найти не удалось.
Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andreishira
сообщение 1.8.2023, 7:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 15.12.2015
Пользователь №: 285549



Нет ,складывать напоры конечно не нужно. 100м будет достаточно для АУПТ, если потребный 55м. Расход необходимо складывать. И считать общие трубопроводы на общий расход.
Вот только надо проверить работу насосной станции во всех режимах работы. Только на АУПТ, только на ПГ, и одновременно на АУПТ+ПГ. В некоторых режимах график сети может не совпасть с графиком насоса.
И еще один момент. Как я понимаю подача воды происходит от резервуаром. Если подавать воду в систему АУПТ с давлением 100м то расход в этой системе будет больше. Поэтому надо пересчитать гидравлику "в обратную сторону" с учетом давления выдаваемом насосом, определить расход и определить количество воды, необходимое для всего времени работы АУПТ.
Поэтому возможно имеет смысл на систему АУПТ установить регулятор давления, настроить его на 55м, для исключения перерасхода воды.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 1.8.2023, 10:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1370
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Almir6005 @ 31.7.2023, 19:59) *
(Заказчик хочет сэкономить и против больших диаметров сети, и поэтому заставляет использовать такие диаметры, что скорость воды в трубах получается порядка 5 м/с, поэтому и получаются большие потери по длине сети).

Такая себе экономия blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.8.2023, 10:15
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Almir6005 @ 31.7.2023, 19:59) *
Потребный напор для АУПТ составляет 55 м, для наружного водоснабжения порядка 100 м. Такой напор для наружной системы получается из-за большей протяженности сети и больших потерь по длине (Заказчик хочет сэкономить и против больших диаметров сети, и поэтому заставляет использовать такие диаметры, что скорость воды в трубах получается порядка 5 м/с, поэтому и получаются большие потери по длине сети).

Хм.. Наоборот это приведёт к удорожанию сети из-за увеличения толщины стенок труб и, соответственно, их стоимости. Ну и к удорожанию насосной станции. Поднимать напор насосами чтобы потом гасить его трубами - бредовое решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения