> Какая должна быть высота вентканала с фасада, не рядом с дымовыми трубами.
Baldwin
сообщение 5.12.2023, 15:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.12.2023
Пользователь №: 424681



Имеется одноэтажное здание со скатной кровлей, вентиляционная труба выходит со стороны фасада. Вентиляция обычная, естественная, не противодымная и не аварийная. Дымовых труб/каналов рядом нет. Вопрос - нормируется ли каким-то документом ВЫСОТА такого канала, помимо строчек в пункте 7.6.13 СП 60.13330.2020 "Высота выброса и скорость потока воздуха при наличии в вытяжном воздухе неприятно пахнущих веществ или загрязнений должна определяться расчетами рассеивания в атмосфере до нормативных значений"?. В том же пункте "расстояние от устройства для удаления воздуха, не содержащего вредных веществ или запахов, должно быть не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; по возможности, приемное устройство наружного воздуха должно быть ниже отверстия для удаления воздуха" не подходит, запахи имеются. По пункту 5.10 СП 7.13130 "Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб" тоже не подходит, т.к. дымовых труб рядом нет. СанПиН 2.1.2.2645-10 отменен (хотя там и говорилось в п 4.9 о высоте вентканалов) отменен, в новом СанПиН 2.1.3684-21 про высоту ничего не сказано. В Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 (с изм. от 22.06.2022), в п. 4.6.1.27 сказано только за высоту над плоскими кровлями.

Есть ли еще какие-то документы, или остается только сослаться на необходимость расчета по СП 60.13330.2020? Некоторые пишут, что вентканалы, в принципе, можно принимать по высоте труб (видимо, не зависимо, от близости к ним), но нигде таких указаний не нашел, чтобы сослаться на них и прописать конкретный пункт.

Сообщение отредактировал Baldwin - 5.12.2023, 15:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 5.12.2023, 20:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 550
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



СП402 п.5.9 Г.14 (но судя по названию темы вы его знаете, и он вам в данном случае не подходит/не нравится). Однако все равно обычно ориентируются на него. Ну и инженерный совет - чтоб естественная вытяжка сносно работала перепад высот должен быть не менее 4х метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 1:13