> Слишком большой ток при работе вентилятора среднего давления., При замене вентилятора в приточной системе столкнулись с проблемой.
Nen888
сообщение 15.12.2023, 16:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.12.2023
Пользователь №: 425100



Доброго дня!
Прошу подсказки:
- На заводе меняем вентиляторы среднего давления, ВР-9-55 № 12,5 Л 0°, 1,0 исп.5, N = 45 кВт, n = 1000 об/мин.
Стоял там тоже вентилятор 12,5, но с двигателем 55 кВт.
Система выглядит так - венткамера с теплообменниками внутри, воздуховод диаметром 1200 мм, длиной около 50 м с ответвлениями вниз.
Вентилятор стоит на балконе, гонит теплый воздух в цех.
Старый сняли, поставили новый - воет при работе, ток превышает номинал (85,9 А) доходит до 105-107 А.
Пробовали ограничить поток воздуха на входе в вентилятор. На расстоянии около 1,5 м до вентилятора поставил лист металла с диффузором от другого вентилятора диаметром 650мм. Не помогло.
Ток от наличия диффузора не поменялся. Открываем двери в венткамеру - растет еще выше.
Сам вентилятор вращается свободно, механических проблем не вижу, направление вращения правильное.
Куда искать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PXL_20231208_054910825.jpg ( 3,42 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  PXL_20231215_061742431.jpg ( 2,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 15.12.2023, 16:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Варианты решение проблемы.
1. Шибировать
2. Поставить частотник
3. Заменить вентилятор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nen888
сообщение 15.12.2023, 16:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.12.2023
Пользователь №: 425100



Цитата(AI 155 @ 15.12.2023, 18:39) *
Варианты решение проблемы.
1. Шибировать
2. Поставить частотник
3. Заменить вентилятор

- Смущает, что уменьшение отверстия на входе практически не повлияло на ток.
Шибер на выходе, видимо, придется строить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 15.12.2023, 16:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



У асинхронных двигателей жесткая характеристика,
прижимать нужно много и может не в одном месте.
Попробовать все равно нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 15.12.2023, 17:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1240
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Искать в сторону недостающих 10 кВт.
Или рабочая точка будет с заниженной характеристикой. Т.е. шиберить надо однозначно. Есть правильно (потребуется расчет), и не правильно - листом железа/воздушным клапаном/ и т.п., что умеет полностью перекрывать сечение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 15.12.2023, 18:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3798
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Шкив на вентиляторе увеличить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nen888
сообщение 15.12.2023, 18:39
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.12.2023
Пользователь №: 425100



Цитата(Kotlovoy @ 15.12.2023, 20:30) *
Шкив на вентиляторе увеличить.

- Надо подумать.
Сначала попробуем шибер встроить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.12.2023, 9:16
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если найдёте у себя где-то на заводе, поставьте ВНА на вентилятор
https://rsvgroup.ru/ventilyatsiya/napravlya...ntilyatora.html


его надо ставить так, чтобы воздух подкручивался в ту же сторону, куда вращается колесо вентилятора. ставить вплотную ко входу, прямо на корпус вентилятора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nen888
сообщение 16.12.2023, 14:46
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.12.2023
Пользователь №: 425100



Цитата(LordN @ 16.12.2023, 11:16) *
если найдёте у себя где-то на заводе, поставьте ВНА
его надо ставить так, чтобы воздух подкручивался в ту же сторону, куда вращается колесо вентилятора. ставить вплотную ко входу, прямо на корпус вентилятора

- Интересно.
В этот раз не получится, на будущее запомню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 16.12.2023, 15:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Поставьте частотник .Уменьшите производительность да и на электроэнергии с
экономите. Он себя оправдает , вот увидите.
Ну а при уменьшении входного отверстия до определённой величины , скорость потока в сечении возрастает и он достигает критических значений по шуму - свист и прочие не удобства .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nen888
сообщение 16.12.2023, 18:07
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.12.2023
Пользователь №: 425100



Цитата(svoroponov @ 16.12.2023, 17:45) *
Поставьте частотник .

- Посмотрел цены на частотник, проще двигатель 55 кВт купить.
Шум там некритичен)
Уже шумно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 16.12.2023, 19:39
Сообщение #12


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Nen888 @ 16.12.2023, 22:07) *
- Посмотрел цены на частотник, проще двигатель 55 кВт купить.
Шум там некритичен)
Уже шумно.

это лучшее решение, а ещё лучше - поставьте движок 60-65 кВт
тогда вы его точно не перегрузите этим вентилятором.

и запишите куда-нибудь себе, для памяти, пригодится когда-нибудь, наверняка, мощность вентилятора д.б. > или = расход воздуха в м3/сек*перепад на вентиляторе в Па / кпд вента в выбраной рабочей точке / кпд двигателя в полученных оборотах и нагрузке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 16.12.2023, 21:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3983
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Может выхлоп для начала соединить с воздуховодом, который 50 метров... Или фото старое? Как частный случай - тоже на большой сети горел у нас два или три раза двигатель после ремонта (перемотки), токи большие, но в теории не должно было так быть. Поставили другой такой же и все вернулось в норму. Ремонт некачественный.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 16.12.2023, 21:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nen888
сообщение 17.12.2023, 7:25
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.12.2023
Пользователь №: 425100



Цитата(zaharov63 @ 16.12.2023, 23:43) *
Может выхлоп для начала соединить с воздуховодом, который 50 метров... Или фото старое?

Это фото еще до пуска. Все соединили.
Вентилятор новый, двигатель тоже новый.
Брак двигателя был бы самым простым решением, но это маловероятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nen888
сообщение 18.12.2023, 11:09
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.12.2023
Пользователь №: 425100



Шибер помог. Ток двигателя поддается регулировке.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 13:10