> Проектирование вентиляции для зон строительства с сейсмичностью 9 баллов, Какие особенности?
Denver
сообщение 15.7.2009, 10:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Проектируем раздел ОВ для зоны строительства с сейсмичностью 9 балов. Подскажите строительные нормы какими сделует руководствоваться? Какие есть собенности проектирования.
В СНиПе 41-01-2003 не нашел ничего, как к примеру есть раздел в СНиПе "магистральные трубопроводы". У Везы например нет сейсмостойкого исполнения, как обстоят дела у других фирм?

Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 15.7.2009, 13:17
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2086
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Опишите пожалуйста как вы себе предствляете сейсмостойкую марку вентилятора? А автомобиль сейсмостойкий кто нибудь выпускает??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 15.7.2009, 13:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Никак не представляю smile.gif поэтому и спрашиваю...
Хотя мб стандартные крепления на виброопорах, усилинные корпуса, еще что то.. я не знаю..

и самое главное- есть какие нибудь нормы по проектированию в сейсмо зонах или по части вентиляции все идет стандартно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.7.2009, 13:29
Сообщение #4





Guest Forum






Японцы наверно знают, у них часто трясет и сдания современные имеются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 15.7.2009, 13:59
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Denver @ 15.7.2009, 7:27) [snapback]412100[/snapback]
Проектируем раздел ОВ для зоны строительства с сейсмичностью 9 балов. Подскажите строительные нормы какими сделует руководствоваться? Какие есть собенности проектирования.
В СНиПе 41-01-2003 не нашел ничего, как к примеру есть раздел в СНиПе "магистральные трубопроводы". У Везы например нет сейсмостойкого исполнения, как обстоят дела у других фирм?

Заранее благодарю!

Есть специальное исполнение и вентиляторов и кондиционеров. На МОВЕНЕ выпускали кондиционеры специального исполнения - сеймостойкий - 9g. Обратите внимание на судовые вентиляторы. В проекте должно быть применено сейсмостойкое оборудование(сертифицированное как сейсмостойкое).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 15.7.2009, 16:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



JJJJ
Спасибо большое!..
Пока еще не скачал каталог МОВЕНА (45 метров весит), позвонил на фирму- там так внятно и не объяснили- есть ли у них такие или нет, сами девушки- менеджеры о них ничего не знают, конструктора по телефону пока не застал...
Нашел еще что ИННОВЕНТ стал недавно производить такие вентиляторы серии ВРСС.. скачал каталог 2009г - там нет никакой инфы, позвонил на фирму менеджер так ничего внятно и не сказал, посоветовал ему отправить бланк заказ.. слов не хватает.. зачем мне ему что то посылать (терять кучу времени на эту переписку- еще не зная что там вообще у них есть) когда либо инфа должна быть в каталоге либо уж в инете можно гораздо оперативнее все это сделать... mad.gif mad.gif mad.gif

никто так и не сказал в чем разница между сейсмо и обычным исполнением...


JJJJ
еще Вам вопрос, с вентиляторами "понятно" более или менее... а система воздуховодов, все остальное.. имеет какие то отличия, свою специфику или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.7.2009, 16:38
Сообщение #7


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



а почему это у ВЕЗЫ нет сейсмостокого? ЕСТЬ!
У ВЕЗЫ есть оборудование для атомных станций, к которым как раз таки и предьявляются повышенные требования по сейсмостойкости.
Искайте в представительствах.

начался процес по сочи что ли? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denver
сообщение 16.7.2009, 7:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



В "Везу" звонил прежде всего- спец. сейсмостойкого исполнения у них нет.. просто на словах сказали - что это более "крепкая модель".. cool.gif


ОФ: процес уже давно пошел. smile.gif но тема не о нем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 21.7.2009, 7:48
Сообщение #9


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



более крепкое? smile.gif
какой регион?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_borus_*
сообщение 31.7.2009, 23:09
Сообщение #10





Guest Forum






У Везы есть оборудование сейсмостойком исполнении до 9 баллов по МСК -64:
Вентиляторы радиальные ВРАН-А
Клапаны обратные сейсмостойкие НЕРПА-КО
Заслонки плотные сейсмостойкие НЕРПА
Приточные установки КЦКП-А
Противопожарные клапаны КПУ-1А (60мин) КПУ-2А (120мин) КПУ-3А (120мин ДД)
Что еще нужно? Причем все реально с документами и ТУ.


В Везе манагеры не знают об этом, просто занимается этим оборудованием отдельная группа, пишите в личку дам контакт.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koja
сообщение 31.7.2009, 23:44
Сообщение #11


Инженер-климаттехник


Группа: Участники форума
Сообщений: 286
Регистрация: 11.8.2006
Пользователь №: 3667



После землятресения про вентиляцию никто не вспоминает. Я пережил 2-а землетрясения в 7-мь балов. Главное чтобы проемы в стенах под воздуховоды были правильно выполнены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jess28283
сообщение 18.3.2016, 11:46
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551



Цитата(Denver @ 15.7.2009, 19:16) *
а система воздуховодов, все остальное.. имеет какие то отличия, свою специфику или нет?

Насколько я знаю, при сейсмичности от 7 баллов делаются приставные короба. В стенах вентканалы делать нельзя: устойчивость конструкций и их надежность нарушается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cRAB
сообщение 18.3.2016, 12:15
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253



Цитата(Jess28283 @ 18.3.2016, 10:46) *
Насколько я знаю, при сейсмичности от 7 баллов делаются приставные короба. В стенах вентканалы делать нельзя: устойчивость конструкций и их надежность нарушается.

Пользователь будет наверное очень рад Вашему ответу, как ни как 6 лет и 7 месяцев прошло biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JAROMIR
сообщение 18.3.2016, 20:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 153
Регистрация: 28.12.2012
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964



хоть тема и старая и автор наверняка уже спроектировал и построил, но отвечу может кому будет полезно.
как правило у таких зданий есть сейсмошвы переход инженерных коммуникаций через таки швы осуществляется с помощью гибких вставок что на воздуховодах что на трубопроводах... узлы крепления тоже особенные а именно подвижные на цепях... в теории при землетрясении целостность конструкций не нарушается так как жестко не закреплены..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 16.11.2023, 16:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 258
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Цитата(JAROMIR @ 18.3.2016, 20:00) *
хоть тема и старая и автор наверняка уже спроектировал и построил, но отвечу может кому будет полезно.
как правило у таких зданий есть сейсмошвы переход инженерных коммуникаций через таки швы осуществляется с помощью гибких вставок что на воздуховодах что на трубопроводах... узлы крепления тоже особенные а именно подвижные на цепях... в теории при землетрясении целостность конструкций не нарушается так как жестко не закреплены..


Добрый день!
Может быть подскажите, есть какие-нибудь запреты на скрытую прокладку трубопроводов в полу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 14:51