Добрый день, уважаемые коллеги!
Возникли вопросы, которые никак не могу решить.
Объект: поликлиника с ИТП.
1. В поликлинике по требованию заказчика нужно установить водонагреватели для резервирования ГВС на время отключения централизованного ГВС. Как я поняла по другим примерам, нужно их считать по СП 30.13330.2020, как баки-аккумуляторы. В присланных ТКП от производителей водонагревателей расчет тоже произведен по СП 30.13330.2020 п.п. 14.8-14.16. Первый вопрос состоит в том, а можно ли использовать баки-аккумуляторы, как полноценные водонагреватели во время отключения централизованного ГВС? Или правильнее было бы установить отдельно для этого периода водонагреватели, посчитанные по СП 510. через ТМ?
2. Мне в любом случае считать резервирование по СП 30.13330.2020, но вопрос тогда возникает с согласованием МОЭК. У меня теплопотери в трубах ГВС и циркуляции посчитаны по Приложению Л СП 30, но они получаются около 8,8% от нагрузок на максимальные часовые расходы, что не нравится МОЭК. Должно быть минимум 10% (полотенцесушители электрические). Как я понимаю, они ссылаются на СП 510.1325800.2022 Приложение Б формулу Б.4, игнорируя, что у меня посчитано по СП 30 и добавленным в их СП 510. формулам Б.1 и Б.2. Я допускаю, что для расчета нагрузок ИТП нужны именно формулы Б.4 и Б.5. Тогда получается в проекте у меня должен быть подбор водонагревателей (баков-аккумуляторов) по формулам СП 30 с меньшими теплопотерями по длине, чем 10 % от максимальных часовых расходов, а для МОЭК при заключении договора и согласовании с учетом 10%?
3. Если у меня баки-аккумуляторы работают только в момент отключения централизованного ГВС, тогда мне нужно для ИТП предоставить максимальные нагрузки по формуле Б.5? Ведь на практике они должны быть отключены в момент работы централизованного ГВС. А если так, то как рассчитать среднечасовые нагрузки, ведь они считаются по формуле Б.4, но она действует при наличии баков-аккумуляторов?
Как я поняла, в ИТП будет двухступенчатая система для ГВС.