Gosha_xak
сообщение 13.9.2023, 11:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Всем добрый день, имеем объект в виде фарм. производства.
Есть отдельное помещение со своей приточно-вытяжной системой. Настроена по расходу так, чтобы преобладал приток (подпор в помещении относительно запотолочного пространства). На вытяжном воздуховоде установлен VAV клапан VRU-M1-BAC с преднастройкой производителем на работу по давлению. + от VAV выведен в помещение, - никуда (= в запотолочном пространстве). Управления VAV клапаном нету ни по 0-10В ни по шине (по проекту), только мониторинг. Делаем настройку через NFC и выставляем Pмин с 0 на 20Па (минимум 20 можно). Соответственно по нашему предположению раз управляющего сигнала нету, он должен держать свой минимум, т.е. 20 Па. Режим ручного управления - Авто. При работе вентустановки VAV видит уставку 20 Па, видит текущий перепад давления 36 Па, но продолжает стоять закрытым, хотя по логике должен приоткрываться чтобы его уменьшить. Может кто имел дело с такими VAV клапанами? Производитель/поставщик отмалчиваются...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
helx
сообщение 13.9.2023, 12:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 4.10.2021
Из: Оренбург
Пользователь №: 396737



.

Сообщение отредактировал helx - 13.9.2023, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 13.9.2023, 13:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Клапан неожиданно обзавелся мозгом ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gosha_xak
сообщение 13.9.2023, 13:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Не поверите, на вал одет привод, который подключен к мозгу. Но я думаю Вы и так это понимали, может по существу есть вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 13.9.2023, 13:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2034
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



по даташиту 0(2)-10В подключается к нему, а выходом управляется привод. Вы говорите он висит в воздухе. Там несколько типов подключения. Соответственно смотреть сам привод. Разбираться как он подключен и т.д.

Подключиться по Modbus и посмотреть что он там себе показывает. Уж карту регистров от поставщика то можно получить или найти на просторах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.9.2023, 23:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(Gosha_xak @ 13.9.2023, 11:52) *
+ от VAV выведен в помещение, - никуда (= в запотолочном пространстве).

Так понимаю, судя из описания, вы ожидаете добиться избыточное давление 20Па в помещении?

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 14.9.2023, 0:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.9.2023, 6:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



В инструкции написано, что в режиме 2-10V значению 0V соответствует закрытое положение, у вас какой режим выбран?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.9.2023, 8:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



и там вроде нет встроенного диф.манометра... )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.9.2023, 12:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Прикрепленный файл  112154.pdf ( 5,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15


сорян, по всей видимости я не ту инструкцию смотрел, это и есть диф.манометр, а привода идут отдельно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gosha_xak
сообщение 14.9.2023, 14:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Есть вероятность что vav не реагирует т.к. рабочий диапазон начинается от 38 Па, к тому же зона нечувствительности у данных мозгов ±5% от Рном (600Па), что равно 30 Па... ждём подтверждения от чехов)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.9.2023, 15:23
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Интересно посчитать разницу в деньгах.

Например,

1. дифманометр от космоса со скидкой для своих + контроллер + привод
2. дифманометр от космоса со скидкой для своих + Lora + контроллер + привод Modbus RTU
3. дифманометр от космоса со скидкой для своих + Lora + контроллер + обычный привод + модуль вывода для подключения привода
4. модуль управления VAV + привод

5. дифманометр от космоса со скидкой для своих + привод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.9.2023, 8:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



ИМХО, мне кажется, Belimo проигрывает практически любому из этих вариантов с большим отрывом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gosha_xak
сообщение 17.9.2023, 16:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



За подбор и приобретение я не отвечаю, я лишь наладчик...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gosha_xak
сообщение 11.10.2023, 13:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Отписываюсь чем решилось - ответ поставщика, требуется замена VRU-M1 на VRU-M1R чтобы добиться перепада в 15 Па с нужной точностью. Варианта просто прошить - нету. Как мы вышли из ситуации - запросили OEM пароль производителя и через Belimo PC tool перенастроили работу привода с Duct Pressure на Position Control (просто открытие привода на тот сигнал что я посылаю по Modbus). И на своей стороне на контроллере сняли по сети значение перепада в помещении и сделали свой PID регулятор который вычисляет процент открытия и по сети задает VAV клапану.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Legazavr
сообщение 16.11.2023, 0:52
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.11.2017
Пользователь №: 331302



А Вы не пробовали направление открытия\закрытия клапана менять? У нас подобная проблема была. Решилась таким способом. Правда управление клапаном аналоговое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gosha_xak
сообщение 23.11.2023, 16:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Цитата(Legazavr @ 16.11.2023, 0:52) *
А Вы не пробовали направление открытия\закрытия клапана менять? У нас подобная проблема была. Решилась таким способом. Правда управление клапаном аналоговое.


Направление вращения было проверено в первую очередь. Проблема была в точности встроенного контроллера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o_v2
сообщение 29.11.2023, 23:43
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 4.10.2023
Пользователь №: 422248



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 14.9.2023, 15:23) *
Интересно посчитать разницу в деньгах.

Например,

1. дифманометр от космоса со скидкой для своих + контроллер + привод
2. дифманометр от космоса со скидкой для своих + Lora + контроллер + привод Modbus RTU
3. дифманометр от космоса со скидкой для своих + Lora + контроллер + обычный привод + модуль вывода для подключения привода
4. модуль управления VAV + привод

5. дифманометр от космоса со скидкой для своих + привод


Честно говоря, не пробовал с трубками Пито, надо проверить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.11.2023, 6:59
Сообщение #18


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10700
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Gosha_xak @ 23.11.2023, 20:40) *
Направление вращения было проверено в первую очередь. Проблема была в точности встроенного контроллера

трубки +/- местами меняли?

VAV - это клапан с трубками пито, типа вот такого https://photos.app.goo.gl/K6ejBrBxZVxjovy88
так-то он не умеет в перепад, а только в расход
соответственно уставка задается в какие-то единицах, уставка имеет ограничение сверху и снизу
короче, вам, автор, надо внимательно изучить что там и как и только после этого что-то делать
а так можно себе придумать массу всякого, которое с реальностью никак не соотносится

p.s. купите коробку для настройки таких приводов. пока вроде продаются. софт халявный, можно скачать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gosha_xak
сообщение 5.12.2023, 9:51
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 28.1.2015
Пользователь №: 257724



Цитата(LordN @ 30.11.2023, 6:59) *
трубки +/- местами меняли?

VAV - это клапан с трубками пито, типа вот такого https://photos.app.goo.gl/K6ejBrBxZVxjovy88
так-то он не умеет в перепад, а только в расход
соответственно уставка задается в какие-то единицах, уставка имеет ограничение сверху и снизу
короче, вам, автор, надо внимательно изучить что там и как и только после этого что-то делать
а так можно себе придумать массу всякого, которое с реальностью никак не соотносится

p.s. купите коробку для настройки таких приводов. пока вроде продаются. софт халявный, можно скачать.


Уже сдали объект и я указал в чем была проблема и как решили. Дальнейшее обсуждение бессмысленно. Реальность была в том что косякнул поставщик при замене проектных VAV клапанов на Belimо и это никак с моими руками не связано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 5.12.2023, 10:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(LordN @ 30.11.2023, 8:59) *
p.s. купите коробку для настройки таких приводов. пока вроде продаются. софт халявный, можно скачать.

А что за коробка для настройки приводов ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.12.2023, 12:10
Сообщение #21


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10700
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(AI 155 @ 5.12.2023, 14:17) *
А что за коробка для настройки приводов ?

https://belimo-m.ru/katalog/elektroprivody-...rizatsii-detail

https://disk.yandex.ru/d/4qO2mo4pcwbwLA
тут в конце про привода и разницу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 6.12.2023, 15:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Спасибо !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 18:07