> Регулятор Gefran 1600v-вопросы по настройке
SKS63
сообщение 5.8.2013, 9:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 18.11.2009
Пользователь №: 41004



Добрый день.
Помогите настроить регулятор Gefran 1600V такой
конфигурац­ии 1600V-RRRD00-0001.Регулятор управляет мощностью горелки парового котла.
На вход 1 и 2(соединённ­ый с 4) подключен датчик давления 4-20 мА.Параметр Sens выбран 4.
Необходимо­ поддержива­ть давление в котле от 0 до 10 бар.
Никак не могу добиться чтоб контроллер­ увидел датчик-напряжение­ на входе 1 не появляется­.
Помогите пожалуйста­ с настройкам­и-очень буду признателе­н.Заранее благодарен­

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________1600_1800V_rus.pdf ( 284,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.8.2013, 10:46
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11120
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(SKS63 @ 5.8.2013, 10:51) *
регулятор Gefran 1600V такой
конфигурац­ии 1600V-RRRD00-0001

Если ещё актуально...
На контактах 9 и 5 нет напряжения?

Прикрепленный файл  Gefran_1600V_1800V.png ( 1,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21


Тогда нужен блок питания для датчика давления (источник постоянного напряжения). "Минусом" его надо подключить к контактам 2, 4, "плюсом" - к "плюсу" датчика, "минус" датчика подключить к конт. 1.

Сообщение отредактировал tiptop - 11.8.2013, 10:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Miron
сообщение 13.1.2024, 21:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 25.10.2007
Из: МО, Электросталь
Пользователь №: 12316



Подскажите, пожалуйста, как найти группу параметров Hrd в Gefran 1600V FW3.32. Перебрал все коды Prot от 0 до 255, не появляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2024, 9:33