> Степень проницаемости шума в канале через воздуховод из оц.ст., /есть ли возможность оценить по собственному опыту?
Гость_ss.23_*
сообщение 13.6.2006, 0:32
Сообщение #1





Guest Forum






Коллеги, давно уже ищу ответ на вопрос, представленный в названии темы.
Вопрос больше к практикам, имеющим опыт монтажа. Поскольку вопрос из области акустики, и ответ на него пока является белым пятном, то кроме как на собственные наблюдения, опереться не на что. Учитывая это, и что, врядли кто-то из коллег носит постоянно с собой по объектам шумомер, то опираться скорее придётся на собственные ощущения, чувства.
Вопрос по другому выглядит так:
Как сильно изолирует шум в канале воздуховод из оц. ст., генерируемый на выходе вентилятора?
Предполагается, что:
- вентилятор и воздуховод находятся снаружи офисного здания, в пределах 1м от нар. стены;
- суммарный уровень звуковой мощности вентилятора к окружению около 60 дБ;
- суммарный уровень звуковой мощности на выходе вентилятора порядка 87 дБ;
- скорость воздуха в воздуховоде до 6 м/с и сам воздуховод не генерирует ощутимый шум в окружение;
- воздуховод 1000х700 (б=0,8 мм) проходит вертикально снаружи здания, по наружной стене, и служит для выброса воздуха от вытяжного вентилятора;
- шумоглушитель на выходе вентилятора отсутствует.
Более конкретно вопрос звучит так: возможно ли с достаточной уверенностью предположить, что шум на выходе вентилятора, распространяясь по воздуховоду (и проникая через стенки воздуховода), не приведёт к уровню звукового давления в точках в непосредственной близости снаружи здания величиной более 55-60 дБ? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.6.2006, 0:43
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22095
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ответ практический. Объект офисное здание 5 этажей. На пятом этаже в камере установлен канальный Ostberg 200С прямо на в-вод без эластичных вставок. Глушителя нет. Результат - "на ощупь" шум на стояке на уровне первого этажа едва ли не больше чем в камере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость кре4ет_*
сообщение 13.6.2006, 9:12
Сообщение #3





Guest Forum






Объект-спортивная арена. Вентилятор крышный Sodeca. Стояк около 18 м длиной. На выходе из шахты-56дбА. Измеряли сами, шумомером (кстати, глушитель вынесли из шахты tomato.gif ) Пришлось устанавливать ещё один в венткамере. bang.gif Стало-46дбА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 13.6.2006, 12:02
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо за ответы. smile.gif
----------------

к кре4ет

Я так и предполагал. На стенках воздуховода из оц. стали сечением более 250 (особенно прямоугольного сечения) гашение звука практически не происходит. Плюс к этому добавляется генерация звука воздушным потоком (за счёт скорости).
В какой-то степени лучше положение с навивными круглыми, или с воздуховодами, усиленными рёбрами жёсткости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.6.2006, 12:10
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22095
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тогда уточню. В моем случае воздуховоды Spiro - навивные.
Вообще, вы меня спровоцировали вспомнить семинар на заводе в Англии. Насколько я вспомнил, низкочастотный шум экраном погасить практически невозможно - длина волны великовата. И толщину экрана увеличивать почти без толку - зависимость между толщиной и гашением звука - логарифмическая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения