> Подключение ОЗК
L&M
сообщение 23.7.2007, 11:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.4.2007
Из: М.О.
Пользователь №: 7088



В ветке электроснабжение начал тему , но народ отсылает к нормативным документам по противопожарным системам. нашел только вот:
12.65. Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных управления, а также соединительные линии управле-ния автоматическими установками пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Это из НПБ 88-01.
Честно говоря не знаю как понимать. Можно ли считать ОЗК приборами пожарными управления?.
Или все-таки нужно смотреть ПУЭ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 23.7.2007, 14:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Что такое ОЗК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L&M
сообщение 23.7.2007, 15:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.4.2007
Из: М.О.
Пользователь №: 7088



Огнезадерживающий клапан.
По функциональному назначению огнезадерживающий клапан может применяться в качестве огнезадерживающего либо клапана противодымной вентиляции, в т.ч. дымового, согласно требованиям СНиП 2.04.05-91. Изготавливается с нормально открытой (НО) заслонкой – клапан огнезадерживающий и с нормально закрытой (НЗ) заслонкой – клапан противодымной вентиляции, в т.ч. дымовой.

В данном случае, под напряжением открыт, при пропадании напряжения под действием пружины закрывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Киселев_*
сообщение 24.7.2007, 6:52
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(L&M @ 23.7.2007, 15:12) [snapback]148129[/snapback]
Огнезадерживающий клапан.
По функциональному назначению огнезадерживающий клапан может применяться в качестве огнезадерживающего либо клапана противодымной вентиляции, в т.ч. дымового, согласно требованиям СНиП 2.04.05-91. Изготавливается с нормально открытой (НО) заслонкой – клапан огнезадерживающий и с нормально закрытой (НЗ) заслонкой – клапан противодымной вентиляции, в т.ч. дымовой.

В данном случае, под напряжением открыт, при пропадании напряжения под действием пружины закрывается.



Для определенных клапанов существуют свои схемы подключения. Посмотрите приложенные файлы, может быть разберетесь в работе клапанов. Только прошу не считать это рекламой. Взял первые два из каталога. А так их там много разных. Поэтому возьмите паспорт на свои клапана (или приводы) и сделайте как там указано. Иначе потом не расчитаетесь за ущерб.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kvp_p16.jpg ( 28,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
Прикрепленный файл  VMdrv_class.pdf ( 103,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L&M
сообщение 24.7.2007, 8:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.4.2007
Из: М.О.
Пользователь №: 7088



5 лет назад начинал работать электромонтажником, подключил за год этих приводов море, любых видов. Потом 4 года в наладке, проверил еще больше. Сейчас иногда проектирую, когда у проектировщиков завал. Как подключаются знаю. Вопрос в следующем: нужно тянуть отдельный кабель от щита к каждому приводу или можно подключить на 1 кабель параллельно несколько приводов? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 24.7.2007, 10:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



а к электрозадвижкам на трубопроводе, подающий воду на тушение, два провода тянете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
L&M
сообщение 24.7.2007, 10:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.4.2007
Из: М.О.
Пользователь №: 7088



Нет, эту часть делают АПС. У нас только вентиляция и противодымная защита (ОЗК и подпор).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 24.7.2007, 11:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



Вряд ли тут кто-то ответит про количество кабелей. Наше дело задание выдать. Попросите модератора переместить тему в раздел Противодымная защита

Сообщение отредактировал AlexStar - 24.7.2007, 11:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kost_Alex
сообщение 5.8.2007, 21:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Я тяну отдельные кабели от щита и сажаю их на разные клеммы.
Правда, бывало такое, что во время монтажа добавлялись клапана, тогда подключал новые к близжайшим.
Это удобно, когда клапана горят (а у нас на объекте серпуховских клапанов сгорело, замучались ездить менять).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения