> AF85 код AUX 0000 0000, управление буровыми насосами станция КТУ , выпрямитель ACS880-304-0820
HottabOFF
сообщение 5.10.2023, 14:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.10.2023
Пользователь №: 422289



управление буровыми насосами станция КТУ в системе управления каждого насоса интеллектуальна панель управления ACS-AP-x,два выпрямителя ACS880-304-0820, три инвертора ACS880-104-0530a-7+C183+E205. при нагрузке 70% на панели второго насоса выскакивает предупреждение: AF85 код AUX 0000 0000 и Current diff 12 pulse AE 74 AUX:0000 0015 на панели первого насоса( предохранители все целые и конакты в норме предупреждение выскакивает только при загрузке порядка 77 процентов, в остальных режимах работает штатно), не могу в инструкциях найти код AF85 код AUX 0000 0000, может кто сталкивался с таким и подскажет куда копать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 5.10.2023, 16:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Тупо забей поиск в я браузере....
Current diff 12 pulse. Токи шины постоянного тока 12-пульсного диодного блока питания различаются слиш-ком сильно (больше чем на 27 % от номинального значе-ния
В результате поиска пдф инструкция от абб
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HottabOFF
сообщение 6.10.2023, 10:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.10.2023
Пользователь №: 422289



по Current diff 12 pulse вопросов то меньше всего, этот код есть в инструции, вопрос по второму коду AF85 код AUX 0000 0000 про него ни какой информации я не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreyit43
сообщение 6.10.2023, 18:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 1.9.2019
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 365017



Цитата(HottabOFF @ 6.10.2023, 12:37) *
коду AF85

"The supply unit (or other converter) has generated a warning.
Line side unit warning". Отсюда. Страница 577. Еще должен быть доп. код с содержанием AE**, где ** это точно указание, что вызвало предупреждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения