> Синхронизация насоса тёплых полов с насосом котла Vailant
Bob56
сообщение 10.11.2012, 8:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480



Зачем насосу тёплого пола работать когда насос котла не работает? Особенно это актуально когда стоит комнатный регулятор. Понятно, можно решить эту простую задачку с помощью реле.

Вопрос: предусмотрено ли в котле Vailant atmo/pro 24 kw штатное подключение дополнительного насоса - в данном случае насоса тёплых полов?

Если нет, где подключить управляющие контакты реле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.11.2012, 13:02
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Bob56 @ 10.11.2012, 9:32) *
предусмотрено ли в котле Vailant atmo/pro 24 kw штатное подключение дополнительного насоса - в данном случае насоса тёплых полов?

Нет.
Цитата
где подключить управляющие контакты реле?

К насосу котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bob56
сообщение 10.11.2012, 14:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480



Цитата(Alex_ @ 10.11.2012, 14:02) *
Нет.

К насосу котла.


Я имею в виду, выведены ли контакты питания котла на общий блок контактов Vailant?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.11.2012, 14:55
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Не помню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bob56
сообщение 15.11.2012, 10:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480



А можно просто запараллелить насосы котла и тёплого пола?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.11.2012, 9:46
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Надо посмотреть, чем коммутируется насос котла. Если у этого устройства есть запас по мощности, то почему бы нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ESilyaev
сообщение 19.11.2012, 8:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.4.2010
Пользователь №: 50724



Когда будете так делать, а именно выключать насос ТП, задумайтесь над тем что можно получить воздушную пробку в контуре ТП. ( падает скорость, пузырьки воздуха начинают выделятся из потока теплоносителя.) Мне кажется критичным поддерживать постояную циркуляцию в контурах теплого пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 19.11.2012, 9:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2157
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Bob56 @ 10.11.2012, 8:32) *
Зачем насосу тёплого пола работать когда насос котла не работает?

Не рекомендую... Бывают ситуации, когда после временного отключения электроснабжения циркуляция в отдельных контурах теплых полов самостоятельно не восстанавливается - приходится "прижимать" соседние контуры, потом по новой их настраивать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ESilyaev
сообщение 19.11.2012, 11:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.4.2010
Пользователь №: 50724



Цитата(lovial @ 19.11.2012, 10:40) *
Не рекомендую... Бывают ситуации, когда после временного отключения электроснабжения циркуляция в отдельных контурах теплых полов самостоятельно не восстанавливается - приходится "прижимать" соседние контуры, потом по новой их настраивать...


вот вот. А причины я описал выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 19.11.2012, 12:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2157
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(ESilyaev @ 19.11.2012, 11:26) *
вот вот. А причины я описал выше

ИМХО, дело не только в завоздушивании. Свой вклад вносит разность температур в вертикальных участках, т.е. есть некая добавка в плюс/минус за счет разности плотностей воды. При остановке циркуляции температуры сравниваются (примерно, могут и в обратную сторону поменяться), добавка пропадает либо знак меняет... Как-то так...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.11.2012, 12:51
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Если система ТП сделана грамотно, воздух из неё выходит практически полностью за первые три месяца после запуска.

Проблемы с повторным запуском возникают только при неграмотной организации воздухоудаления. Гравитационный перепад - это такой мизер по сравнению с напором насоса, что о нём даже говорить не стОит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bob56
сообщение 19.11.2012, 20:44
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480



Интересно, а чем отличаются контуры тёплого пола от контуров радиаторного отопления в плане нежелательной остановки насоса? Ведь в радиаторных контурах насос котла периодически останавливается, потом включается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bob56
сообщение 23.11.2012, 9:58
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480



Сделал как планировал. Всё работает нормально. Идея особенно актуальна для меня, поскольку котёл часто управляется дистанционно с помощью gsm-блока в зимний период.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 24.11.2012, 14:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Непонятна цель управления насосом теплого пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bob56
сообщение 25.11.2012, 18:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480



Что же тут непонятного. При длительном отсутствии, например, с помощью gsm модуля поддерживается температура 15-16 град., поэтому котёл включается редко. Соответственно редко будет включаться насос тёплых полов. Так же в межсезонье котёл управляется модулем и работает не более 2-3 часов в сутки. Какой смысл при этом гонять насос тёплых полов 24 часа в сутки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 5.12.2012, 13:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Ну и пусть работает. Как раз наоборот, если планируется уводить систему в дежурный режим включенный насос будет поддерживать равномерное температурное поле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий 78
сообщение 29.11.2022, 22:47
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.11.2022
Пользователь №: 411445



Цитата(Bob56 @ 23.11.2012, 9:58) *
Сделал как планировал. Всё работает нормально. Идея особенно актуальна для меня, поскольку котёл часто управляется дистанционно с помощью gsm-блока в зимний период.

Подскажи пож. желательно схему подключения . Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 2:25