Синхронизация насоса тёплых полов с насосом котла Vailant |
|
|
|
10.11.2012, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480
|
Зачем насосу тёплого пола работать когда насос котла не работает? Особенно это актуально когда стоит комнатный регулятор. Понятно, можно решить эту простую задачку с помощью реле.
Вопрос: предусмотрено ли в котле Vailant atmo/pro 24 kw штатное подключение дополнительного насоса - в данном случае насоса тёплых полов?
Если нет, где подключить управляющие контакты реле?
|
|
|
|
|
10.11.2012, 13:02
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Цитата(Bob56 @ 10.11.2012, 9:32) предусмотрено ли в котле Vailant atmo/pro 24 kw штатное подключение дополнительного насоса - в данном случае насоса тёплых полов? Нет. Цитата где подключить управляющие контакты реле? К насосу котла.
|
|
|
|
|
10.11.2012, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480
|
Цитата(Alex_ @ 10.11.2012, 14:02) Нет.
К насосу котла. Я имею в виду, выведены ли контакты питания котла на общий блок контактов Vailant?
|
|
|
|
|
11.11.2012, 14:55
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Не помню.
|
|
|
|
|
15.11.2012, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480
|
А можно просто запараллелить насосы котла и тёплого пола?
|
|
|
|
|
16.11.2012, 9:46
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Надо посмотреть, чем коммутируется насос котла. Если у этого устройства есть запас по мощности, то почему бы нет?
|
|
|
|
|
19.11.2012, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.4.2010
Пользователь №: 50724
|
Когда будете так делать, а именно выключать насос ТП, задумайтесь над тем что можно получить воздушную пробку в контуре ТП. ( падает скорость, пузырьки воздуха начинают выделятся из потока теплоносителя.) Мне кажется критичным поддерживать постояную циркуляцию в контурах теплого пола.
|
|
|
|
|
19.11.2012, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2157
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(Bob56 @ 10.11.2012, 8:32) Зачем насосу тёплого пола работать когда насос котла не работает? Не рекомендую... Бывают ситуации, когда после временного отключения электроснабжения циркуляция в отдельных контурах теплых полов самостоятельно не восстанавливается - приходится "прижимать" соседние контуры, потом по новой их настраивать...
|
|
|
|
|
19.11.2012, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 5.4.2010
Пользователь №: 50724
|
Цитата(lovial @ 19.11.2012, 10:40) Не рекомендую... Бывают ситуации, когда после временного отключения электроснабжения циркуляция в отдельных контурах теплых полов самостоятельно не восстанавливается - приходится "прижимать" соседние контуры, потом по новой их настраивать... вот вот. А причины я описал выше
|
|
|
|
|
19.11.2012, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2157
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Цитата(ESilyaev @ 19.11.2012, 11:26) вот вот. А причины я описал выше ИМХО, дело не только в завоздушивании. Свой вклад вносит разность температур в вертикальных участках, т.е. есть некая добавка в плюс/минус за счет разности плотностей воды. При остановке циркуляции температуры сравниваются (примерно, могут и в обратную сторону поменяться), добавка пропадает либо знак меняет... Как-то так...
|
|
|
|
|
19.11.2012, 12:51
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
|
Если система ТП сделана грамотно, воздух из неё выходит практически полностью за первые три месяца после запуска.
Проблемы с повторным запуском возникают только при неграмотной организации воздухоудаления. Гравитационный перепад - это такой мизер по сравнению с напором насоса, что о нём даже говорить не стОит...
|
|
|
|
|
19.11.2012, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480
|
Интересно, а чем отличаются контуры тёплого пола от контуров радиаторного отопления в плане нежелательной остановки насоса? Ведь в радиаторных контурах насос котла периодически останавливается, потом включается.
|
|
|
|
|
23.11.2012, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480
|
Сделал как планировал. Всё работает нормально. Идея особенно актуальна для меня, поскольку котёл часто управляется дистанционно с помощью gsm-блока в зимний период.
|
|
|
|
|
24.11.2012, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
|
Непонятна цель управления насосом теплого пола.
|
|
|
|
|
25.11.2012, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ялта
Пользователь №: 137480
|
Что же тут непонятного. При длительном отсутствии, например, с помощью gsm модуля поддерживается температура 15-16 град., поэтому котёл включается редко. Соответственно редко будет включаться насос тёплых полов. Так же в межсезонье котёл управляется модулем и работает не более 2-3 часов в сутки. Какой смысл при этом гонять насос тёплых полов 24 часа в сутки?
|
|
|
|
|
5.12.2012, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
|
Ну и пусть работает. Как раз наоборот, если планируется уводить систему в дежурный режим включенный насос будет поддерживать равномерное температурное поле.
|
|
|
|
|
29.11.2022, 22:47
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 29.11.2022
Пользователь №: 411445
|
Цитата(Bob56 @ 23.11.2012, 9:58) Сделал как планировал. Всё работает нормально. Идея особенно актуальна для меня, поскольку котёл часто управляется дистанционно с помощью gsm-блока в зимний период. Подскажи пож. желательно схему подключения . Спасибо
|
|
|
|
|
|