> Отопление МКД, Проблема с СО
Динго
сообщение 6.12.2023, 16:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.12.2023
Пользователь №: 424743



Добрый день, меня зовут Дмитрий, и меня беспокоит один вопрос. Я являюсь не плохим теплотехником, работаю на крупном предприятии и в один прекрасный момент взял на обслуживание два МКД разной этажности (9-7-5), и в первый же отопительный сезон столкнулся с одной необъяснимой для меня проблемой, теплоноситель упорно не хочет заходить в радиаторы некоторых квартир исключительно вторых этажей! Точнее циркуляция есть, но через какое-то время, а это может быть от часа до недели, циркуляция останавливается, если не предпринимать ни каких мер она может возобновиться на время, так же на неопределённое, потом снова пропасть... Система стояков двухтрубная, с нижним розливом, СО замкнутая, через теплообменник, с циркуляционным насосом. Мне известна проблема с перепадом давления в системе, он достаточно большой на теплообменнике, пока разбираюсь с этим, но... почему страдают именно вторые этажи в данном случае, почему это происходит из года в год именно в одних и тех же квартирах на одних и тех же стояках, почему по этим стоякам все потребители выше исправно получают своё тепло? В общем я пока в замешательстве и пропущу помощи, может кто из личного опыта подскажет решение или какие либо предположения, заранее очень благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ts_s
сообщение 6.12.2023, 17:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198



Точно ничего по стояку нет лишнего? Жильцы могли нагородить что угодно. Большинство бед в МКД от того что в систему отопления лезут шаловливые ручонки разного рода отделочников и самих жильцов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 6.12.2023, 19:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



я так подозреваю термостатов нет на радиаторах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 7.12.2023, 1:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Пожалуйста фото приложите радиаторного узла до стояков включительно. Желательно на одном из 2-х этажей. А то понятие у некоторых людей ,,двухтрубная ,,бывает в 2 вариантах.
Если у вас действительно двухтрубная с термостататическими клапанами на радиаторах., то проверьте преднастройку клапанов радиаторов у всех этих вторых этажей. Даётся мне что она одинакова и очень мала . Выставьте на среднее значение шкалы и посмотрите на результат в течении нескольких дней или недели.Если заработает нормально, то я поясню в чём дело.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 7.12.2023, 1:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918




Да , и проверьте запорные вентильки на выходе радиаторов. Они должны быть полностью открыты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 7.12.2023, 5:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(Динго @ 6.12.2023, 19:14) *
теплоноситель упорно не хочет заходить в радиаторы некоторых квартир исключительно вторых этажей! Точнее циркуляция есть, но через какое-то время, а это может быть от часа до недели, циркуляция останавливается, если не предпринимать ни каких мер она может возобновиться на время, так же на неопределённое, потом снова пропасть...

Ну так это нормальная работа термостатической головки. Выставлена на определенную позицию, поддерживает определенную температуру. Стало жарко в комнате, прикрыла проток теплоносителя, похолодало в комнате, открыла проток. Так и должно быть.

Цитата
почему страдают именно вторые этажи

А они действительно страдают? Прям жалуются что в комнате стало холодно, что жить невозможно? Или, как это бывает, подходят к радиатору, трогают его а он холодный, сразу паника, хотя в комнате может быть +25С. Такое обычно случается в переходный период когда только включили отопление а в квартирах еще тепло. Привыкли люди что радиатор должен быть горячим а температуру регулируют открытием форточки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 7.12.2023, 18:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1447
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



1. Нужны фотки обвязок радиаторов.
2.Нужны цифры перепада давления на Р3/Р4 причем цифры: Р4 после фильтра но до насоса, Р3 -после теплообменника (т.е. сразу -в СО).
3. Если на узлах обвязки радиаторов стоят термоголовки -их снять полностью, шток прогнать нажал/отпустил не менее 10 раз. обратный вентиль на радиаторе -открыть полностью.
4. если не поможет -нужна схема СО с указанием проблемных стояков и радиаторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вячеслав!!!
сообщение 14.12.2023, 7:30
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.12.2023
Пользователь №: 425022



Друзья, всем привет! Нужен совет: живу в 9 этажном панельном доме, система отопления двух трубная: подача вверх-обратка к потребителю. Ударили морозы до 35 на наеделю, сломалась ТЭЦ, понизили параметры. Через 4 дн после поломки восстановили температурный режим, подача 100 градусов (сам видел на теплоузле), давление на входе в узел 0,6 МПа, давление на обратке из теплоузла 0,42 МПа. Имеется сопло на подаче. Самое главное - температура в квартире 16 градусов. Батареи еле теплые. ВНимание вопрос: Какой должен быть минимальный перепад давления на тепловом узле? Где напиманы нормативы, в каких НТД. Хочу понять где проблема, в ком и что можно сделать, чтобы недопустить снижения температуры в квартире, разумеется при работающей ТЭЦ. Очень надо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 15.12.2023, 10:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Вячеслав!!! @ 14.12.2023, 7:30) *
Друзья, всем привет! Нужен совет: живу в 9 этажном панельном доме, система отопления двух трубная: подача вверх-обратка к потребителю. Ударили морозы до 35 на наеделю, сломалась ТЭЦ, понизили параметры. Через 4 дн после поломки восстановили температурный режим, подача 100 градусов (сам видел на теплоузле), давление на входе в узел 0,6 МПа, давление на обратке из теплоузла 0,42 МПа. Имеется сопло на подаче. Самое главное - температура в квартире 16 градусов. Батареи еле теплые. ВНимание вопрос: Какой должен быть минимальный перепад давления на тепловом узле? Где напиманы нормативы, в каких НТД. Хочу понять где проблема, в ком и что можно сделать, чтобы недопустить снижения температуры в квартире, разумеется при работающей ТЭЦ. Очень надо!!!

ЕМНИП, минимальный перепад на элеваторном узле в районе 0,15 МПа, так что по перепаду у Вас проблем нет. Скорее всего вопросы по элеватору - неправильно подобранное/засоренное/деформированное сопло. И да, посмотрите температуры, все 4 - вход в элеватор, выход из него, обратка на подмес и обратка в сеть. Если обратка после элеватора существенно выше температуры в батарее (еле теплая на ощупь - это около 30 градусов) - то где-то проблема в гидравлике Вашего стояка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения