> Вентиляция в тамбур-шлюзе, Вытяжка в тамбур шлюзе
bleakshadow
сообщение 9.2.2024, 19:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 264557



Здравствуйте! Помещения категории Д по чистоте. При входе есть тамбур-шлюз. В нем надо поддерживать избыточное давление. Смежное помещение с отрицательным. Нужна ли вытяжка из тамбур-шлюза или достаточно притока?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.2.2024, 1:52
Сообщение #2


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(bleakshadow @ 9.2.2024, 19:23) *
Здравствуйте! Помещения категории Д по чистоте. При входе есть тамбур-шлюз. В нем надо поддерживать избыточное давление. Смежное помещение с отрицательным. Нужна ли вытяжка из тамбур-шлюза или достаточно притока?

Если D категория то нужна вытяжка из нижней зоны помещения, если именно Д, то не в курсе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bleakshadow
сообщение 11.2.2024, 9:32
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 264557



Тамбур грубо говоря метр на метр. Тоже класса Д по чистоте, как и смежное помещение. Хотел сделать подпор притоком, на крайний случай переточную решетку на смежное помещение, так как там отрицательный перепад
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 11.2.2024, 18:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 510
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(bleakshadow @ 9.2.2024, 19:23) *
Здравствуйте! Помещения категории Д по чистоте. При входе есть тамбур-шлюз. В нем надо поддерживать избыточное давление. Смежное помещение с отрицательным. Нужна ли вытяжка из тамбур-шлюза или достаточно притока?

Делали оба варианта. Мое мнение что вытяжка из ТШ совершенно не нужна и достаточно притока. Приток от той же системы что и в помещение D. Но на одном объекте служба эксплуатации заказчика имела слишком много влияния и настояла на вытяжке, единственное что смогли отстоять - положительный дисбаланс ТШ из расчета компенсации перетока через щели в дверях в коридор и помещение D.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.2.2024, 19:56
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



У нас на объектах ходят всяки разные комиссии.
При лицензировании помещений.
Логика примерно такая - помещения категорированные по чистоте должны быть с механической приточно-вытяжной вентиляции. Вытяжка из нижней зоны.
Тамбур у и КУИ в том числе.
Где вытяжная решетка у пола - нет - до свидание, а не лицензия.
Спорить ни с кем не буду - это из практики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 11.2.2024, 20:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 510
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Vano @ 11.2.2024, 19:56) *
У нас на объектах ходят всяки разные комиссии.
При лицензировании помещений.
Логика примерно такая - помещения категорированные по чистоте должны быть с механической приточно-вытяжной вентиляции. Вытяжка из нижней зоны.
Тамбур у и КУИ в том числе.
Где вытяжная решетка у пола - нет - до свидание, а не лицензия.
Спорить ни с кем не буду - это из практики.

Спасибо за информацию. Что даже в тамбур-шлюзах из нижней зоны!? ничего себе, ни разу такого не слышал и не видел. Но это специфика (выдумки) именно Вашей комиссии и производства, в нормах такого точно не видел, хотя может быть есть какие то узкоотраслевые, может там какие тяжелые газы выделяются отовсюду.
p.s. к стати, раз разговор зашел, у Вас (у вашей комисии) из практики нижняя зона это сколько см от пола до низа решетки?

Сообщение отредактировал Flow - 11.2.2024, 20:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.2.2024, 21:31
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43832
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Фарма.
Считается что без распределения решеток приток вверх, вытяжка низ не обеспечить требуемой чистоты.
В нормах должно быть - не помню где - раз сделали и делаем, иногда пробовали перекинуть вытяжку наверх - не согласовывает нам контроль качества заказчика. А уж вообще - исключить вытяжку и разговора нет.
Низ решетки +200 - 300 мм от пола.

Сообщение отредактировал Vano - 11.2.2024, 21:33
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  200_мм.jpg ( 108,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bleakshadow
сообщение 14.2.2024, 4:33
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.4.2015
Пользователь №: 264557



В общем сделал и приток и вытяжку с мыслью, что закрыть не поздно никогда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения