> Кондиционер для серверной малой холодопроизводительности с большим перепадом высот
WasserWolf
сообщение 20.3.2024, 13:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



Нужен кондиционер для помещения малых токов (типа серверной с ИБП) с допустимым перепадом высот 15м холодопроизводительностью как можно ближе 2,75кВт который может работать на холод хотя бы от -20град.С. Город Санкт-Петербург, в идеале работа на холод от -26град.С.
Наружный блок наверху, внутренний низу. Работать кондиционер будет только на холод, наружный блок будет стоять на улице. В идеале - нужен инверторный кондиционер.
Будут два блока с устройством ротации.

Мне не найти кондиционер такой маленькой холодопроизводительности с перепадом высот 15м. Самый подходящий кондиционер - это инверторный Haier холодопроизводительностью 5,2 (1,4 ~ 6,0) кВт с работой на холод от -20град.С. Но хочется найти кондиционер меньшей холодопроизводительности (хотя бы на один типоразмер) т.к. выбранный кондиционер большую часть времени будет работать как On/Off (теплоизбытки посчитаны с запасом, да и устройство ротации включит второй кондиционер если в нерасчётные пики один кондиционер не справиться).

Возможно удастся убедить Заказчика наружный блок поставить на техэтаже с плюсовой температурой (но не факт), перепад 15м сохранится.

Заказчик предлагает установить фанкойлы (чиллер с резервом холодопроизводительности имеется), но как я понимаю, в серверные нельзя ставить фанкойлы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.3.2024, 20:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20683
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



погуглите: split-system air conditioners for telecommunications
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 21.3.2024, 6:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1932
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



А, за одно и, "фанкойл в серверной".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.3.2024, 7:37
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



ну хз, как по мне, так туда любая балалайка сгодится. единственное требование - желательно чтобы внутренний был на калибр мощнее
практически любой китаец-инвертор умеет работать от 30% своей полной мощности.
надо 2кВт, берете на 3.5..4кВт и вперед
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 21.3.2024, 11:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1932
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Я б еще маслоподъемные петли на "газовой" трубе поставил. Не помешают, хотя и "удлинняют" трассу.
Но, если есть чиллер со "свободной" мощностью, то идеально подойдут фанкойлы.
Два, для резервирования именно фанкойлов. biggrin.gif

Сообщение отредактировал SSA - 21.3.2024, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 21.3.2024, 12:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Вот. 2,8 кВт, перепад 15м.
https://www.daikin-info.ru/Daikin-FTXG20LS-RXG20L.htm
Ну и для работы при -20 поставить зимний комплект

Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 21.3.2024, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.3.2024, 16:35
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(SSA @ 21.3.2024, 15:50) *
Я б еще маслоподъемные петли на "газовой" трубе поставил. Не помешают, хотя и "удлинняют" трассу.
Но, если есть чиллер со "свободной" мощностью, то идеально подойдут фанкойлы.
Два, для резервирования именно фанкойлов. biggrin.gif

для инвертора-то они зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 21.3.2024, 17:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1932
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Oil recovery. bleh.gif

Сообщение отредактировал SSA - 21.3.2024, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 21.3.2024, 17:08
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



пузыри с пеной и так все масло вытащут, без всяких петель.
smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 16:53