Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> определение площади защиты установкой АПТ
bkmz
сообщение 1.2.2010, 14:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37963



заморочился нормами: рассматриваемое помещение на 1 этаже которое надо оборудовать АПТ его площадь более 40% площади этажа но меньше 40% этажей здания, если читать до словно А5 СП5.13130.2009 то получается и на 1 этаже не надо оборудовать смежные с этим помещения, а если смотреть п. А.2 то рассматриваемый этаж как отсек принимаем за здание и тогда подлежат защите все помещения 1 этажа.
считаю что надо весь этаж если не разделен стенами 1 типа, правильно ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 1.2.2010, 15:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Не очень понятно что Вы имеете ввиду-)) Объясните подробнее..

В А5 говорится "40% и более от общей площади этажей здания"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bkmz
сообщение 9.2.2010, 0:59
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37963



В п.А.2 под зданием понимается здание или ОТСЕК выделенный п/п стенами и перекрытием т.е. 1 этаж рассматриваем отдельно( отсек ограничен перекрытием - соответствующему понятию противопожарное), а в нем (отсеке)помещение подлежащее защите больше 40% этого отсека-этажа, и соответственно получается что все помещения 1 этажа подлежат оборудованию АУПТ..... или рассматривать здание в несколько этажей как один отсек и тогда защите подлежит только то помещение которое требуется по нормам (так как её площадь меньше 40% всех этажей здания), смежные помещения на этаже не защищаются АУПТ.... как правильно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.2.2010, 9:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



первый вариант правильный, рассматривать отсек как здание, более 40% помещений в здании - все здание под АПТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 9.2.2010, 9:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Цитата(Young @ 9.2.2010, 9:07) *
первый вариант правильный, рассматривать отсек как здание, более 40% помещений в здании - все здание под АПТ.


а другой вариант почему не правильный? если стены и перекрытия 1-го типа?

А.2 Под зданием в настоящем своде правил понимается здание в целом или часть здания (пожарные отсеки), выделенные противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями 1-го типа.
Под нормативным показателем площади помещения в разделе III данного перечня понимается часть здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки — не менее EI 45, стены и перекрытия — не менее REI 45.


и еще (отдельный вопрос) если стены и перегородки менее 45 минут огнестойкости то их вобще как помещения не рассматривать?
Пример 2 смежных помещения 1-е защ. АУПС 2-е защищаем АУПТ между ними перегородки степенью огнестойкости 30 мин. что тогда их оба защищать АУПТ?
Площадь всех пом. менее 300 м квадр.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Drawing1.dwg ( 30,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 9.2.2010, 10:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Sasha Пожарник @ 9.2.2010, 9:38) *
а другой вариант почему не правильный? если стены и перекрытия 1-го типа?

если этаж выделен в пож. отсек, то это уже не этаж, а с точки зрения п.А2 - здание. Если в здании (пож отсеке в нашем случае) более 40% помещений требется оборудовать АПТ, то и весь этаж (здание) под АПТ. В чем ваш вопрос, я не понял.

если между двумя момещениями перегородка огнестоякостью менее 45мин то это рассматривается как одно помещение.
А что за перегородка с огнестойкостью 30 мин? Стекляная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sasha Пожарник
сообщение 9.2.2010, 10:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 11.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17637



Цитата(Young @ 9.2.2010, 10:02) *
А что за перегородка с огнестойкостью 30 мин? Стекляная?


http://www.stroymoda.ru/show/162_0_4_0_C/ вот... я так понимаю офисные перегородки либо стекло либо нет...

Я про помещения с перегородками 30 минут в том случае как я нарисовал надо тушить все помещения и офисные и складские.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проект 1234
сообщение 11.1.2024, 8:19
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.11.2018
Пользователь №: 350461



Подскажите, с какой точностью требуется (допускается) определять площадь помещения для его защиты АУПТ (автоматическое пожаротушение).
Например:
Требуется ли АУПТ в помещении категории В3 с площадью 1002 кв.м. ?
Требуется ли АУПТ в помещении категории В3 с площадью 999 кв.м. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 11.1.2024, 8:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(проект 1234 @ 11.1.2024, 8:19) *
Подскажите, с какой точностью требуется (допускается) определять площадь помещения для его защиты АУПТ (автоматическое пожаротушение).


Вот как строители определили площадь, так и берите. Не больше не меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проект 1234
сообщение 11.1.2024, 9:50
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.11.2018
Пользователь №: 350461



Цитата(otdel.ito @ 11.1.2024, 9:30) *
Вот как строители определили площадь, так и берите. Не больше не меньше.

Спасибо, вопрос был относительно площади помещения В3 для оснажения его АУПТ.
Нашел:
СП 486.1311500.2020

п.4.8
... В случае превышения приведенного в таблицах 1 и 3 значения нормативного показателя площади здания (помещения) в пределах 5% допускается защита здания (помещения) СПС без использования АУП.
----------------
Получается, что с 2021 г. площадь помещения категории В3 может быть до 1050 кв. м. без АУПТ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения