Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045

> Excel for HVAC

Данный раздел создан по просьбам участников Форума для сбора на сайте коллекции таблиц Excel на русском языке для расчётов по разным специальностям.

При присоединении файла, пожалуйста, указывайте следующую информацию:
Автор (Информация об авторе.)
Размер файла (максимальный размер присоединяемого файла 15 Мб)
Описание

Вся информация принимается и распространяется бесплатно.
Выполняет исключительно информационную функцию.
Администрация не несет ответственности за содержание представленной документации.
При обнаружении ошибок или неточностей просим вас прислать свои замечания на e-mail: ibforum@abok.ru.

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> РАСЧЁТ ТЕПЛОПРИТОКОВ В ПОМЕЩЕНИЕ
Гость_Дмитрий из Самары_*
сообщение 24.6.2008, 16:19
Сообщение #1





Guest Forum






ВСТРЕЧАЛ МНОЖЕСТВО МЕТОДИК РАСЧЁТА ТЕПЛОПРИТОКОВ В ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ КОНДИЦИОНЕР. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ НАСТОЛЬКО ПРИМЕТИВНЫ, ЧТО НОРМАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРА УДОВЛЕТВОРИТЬ НЕ МОГУТ. ВЗЯЛ Я ТУТ ОДИН ТАКОЙ ЭКСЕЛЕВСКИЙ ФАЙЛИК, НЕМНОГО ЕГО ИЗМЕНИЛ, КОЕ ЧТО ДОБАВИЛ И ТЕПЕРЬ ПРЕДЛАГАЮ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕМ, КОМУ ИНТЕРЕСНО. ПОРОЛЬ ЗАЩИТЫ 1 НА ВТОРОМ ЛИСТЕ ПРИВЕДЕНО КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЕСЛИ КТО ПРЕДЛОЖИТ ЧТО-ТО ДОБАВИТЬ ИЛИ ЗАМЕТИТ ОШИБКУ КАКУЮ-С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПООБЩАЮСЬ, ТОЛЬКО ПРОШУ-НЕ НАДО ОГУЛЬНОЙ КРИТИКИ, ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗУМНО. прошу прощение у тех, кто уже скачивал-сейчас открыл файл, а легенда диаграммы куда-то испарилась, опен офис не очень стабильно работает. уже обновил :rolleyes

Сообщение отредактировал Дмитрий из Самары - 7.8.2008, 9:45
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  РАСЧЁТ_ТЕПЛОПОСТУПЛЕНИЙ__304.xls ( 78,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2213
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 25.6.2008, 5:59
Сообщение #2


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



а что за диаграмма такая страшненькая? Она что символизирует?
А так - обычный расчет, таких на форуме много.
диаграмма должна быть примерно такая. не обращайте внимания на размерность - правильно в Вт.
И отключите пожалуйста CapsLock - все-таки здесь взрослые люди общаются.

Сообщение отредактировал zvyagaaa - 25.6.2008, 6:06
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  cond11.JPG ( 73,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 548
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий из Самары_*
сообщение 25.6.2008, 8:40
Сообщение #3





Guest Forum






Диаграмма конечно интересная(скажем так-даже не диаграмма, а график), но как мне кажется что она совершенно бесполезная, потому как показывает зависимость теплопоступлений от времени суток. А нам это надо? Попробуйте-ка клиенту объяснить-почему, когда на улице за 30С и квартира становится похожа на сауну, почему выбран блок недостаточной мощности? а мы оказывается исходя из данного графика ориентировались на среднеквадратичное значение теплопоступлений за сутки! ну, а если уж привязываться к максимуму, то и график сей не нужен совершенно, а нужна круговая диаграмма, которая показывает относительное соотношение теплопоступлений: из окон, через стены, от людей, от техники,оборудования и освещения rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 25.6.2008, 10:06
Сообщение #4


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



график действительно не очень нужен если учитывать только теплопоступление через стекло. А если учитывать еще стены. А если учитывать еще в разные стороны ориентированные ограждения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Дмитрий из Самары_*
сообщение 26.6.2008, 8:29
Сообщение #5





Guest Forum






Ну, стены-то я всё-таки учитывал! причём различные конструкции из разных материалов. А так как обычно теплопоступления через стены не особенно велики по сравнению с остальными, то вводить для них ориентацию по сторонам света было бы непозволительной роскошью( не стоит очень раздувать количество вводимых данных, тут нужен разумный компромисс между простотой и точностью результата). хотя для тонкостенных панельных домов без наружного утепления я всё-же сделал исключение-просто для солнечной стороны в этом случае тупо увеличил теплоприток в 1,5 раза rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lavazzia1
сообщение 20.6.2011, 11:48
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.6.2011
Пользователь №: 112472



Цитата(Дмитрий из Самары @ 24.6.2008, 17:19) *
ВСТРЕЧАЛ МНОЖЕСТВО МЕТОДИК РАСЧЁТА ТЕПЛОПРИТОКОВ В ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ КОНДИЦИОНЕР. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ НАСТОЛЬКО ПРИМЕТИВНЫ, ЧТО НОРМАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРА УДОВЛЕТВОРИТЬ НЕ МОГУТ. ВЗЯЛ Я ТУТ ОДИН ТАКОЙ ЭКСЕЛЕВСКИЙ ФАЙЛИК, НЕМНОГО ЕГО ИЗМЕНИЛ, КОЕ ЧТО ДОБАВИЛ И ТЕПЕРЬ ПРЕДЛАГАЮ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕМ, КОМУ ИНТЕРЕСНО. ПОРОЛЬ ЗАЩИТЫ 1 НА ВТОРОМ ЛИСТЕ ПРИВЕДЕНО КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЕСЛИ КТО ПРЕДЛОЖИТ ЧТО-ТО ДОБАВИТЬ ИЛИ ЗАМЕТИТ ОШИБКУ КАКУЮ-С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПООБЩАЮСЬ, ТОЛЬКО ПРОШУ-НЕ НАДО ОГУЛЬНОЙ КРИТИКИ, ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗУМНО. прошу прощение у тех, кто уже скачивал-сейчас открыл файл, а легенда диаграммы куда-то испарилась, опен офис не очень стабильно работает. уже обновил :rolleyes


Мне понравилась программа, только надо подкорректировать:
1) окна (у меня на ЮВ выходят 3 окна одних размеров и 4 других, а там нельзя так задать). Т.е надо наверно сделать так, чтоб можно было добавлять ячейки;
2) не понятно со стенами..в ячейке ширина стоят м2, а указывать число нужно в ячейку высота. Не понятно что: общую площадь стен или только высоту???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 1.7.2011, 9:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



Там точно нет ошибки в размере теплопоступлений через окна на 1 м2? У вас теплопоступлений более 145Вт/м2 нет вообще. Я помню считал, так и более 400Вт/м2 остекления было.

По пособию 2.91 "Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения (1993)" цифры больше в 3-5 раз получаются.

Сообщение отредактировал nedrok - 1.7.2011, 9:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения