Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ИНН: 7714824045 |
|
![]() ![]() |
![]() |
Гость_Дмитрий из Самары_* |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
Guest Forum ![]() |
ВСТРЕЧАЛ МНОЖЕСТВО МЕТОДИК РАСЧЁТА ТЕПЛОПРИТОКОВ В ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ КОНДИЦИОНЕР. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ НАСТОЛЬКО ПРИМЕТИВНЫ, ЧТО НОРМАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРА УДОВЛЕТВОРИТЬ НЕ МОГУТ. ВЗЯЛ Я ТУТ ОДИН ТАКОЙ ЭКСЕЛЕВСКИЙ ФАЙЛИК, НЕМНОГО ЕГО ИЗМЕНИЛ, КОЕ ЧТО ДОБАВИЛ И ТЕПЕРЬ ПРЕДЛАГАЮ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕМ, КОМУ ИНТЕРЕСНО. ПОРОЛЬ ЗАЩИТЫ 1 НА ВТОРОМ ЛИСТЕ ПРИВЕДЕНО КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЕСЛИ КТО ПРЕДЛОЖИТ ЧТО-ТО ДОБАВИТЬ ИЛИ ЗАМЕТИТ ОШИБКУ КАКУЮ-С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПООБЩАЮСЬ, ТОЛЬКО ПРОШУ-НЕ НАДО ОГУЛЬНОЙ КРИТИКИ, ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗУМНО. прошу прощение у тех, кто уже скачивал-сейчас открыл файл, а легенда диаграммы куда-то испарилась, опен офис не очень стабильно работает. уже обновил :rolleyes
Сообщение отредактировал Дмитрий из Самары - 7.8.2008, 9:45
Прикрепленные файлы
|
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#2
|
|
Индивидуальный член АВОК Группа: Участники форума Сообщений: 568 Регистрация: 26.7.2005 Из: Москва Пользователь №: 1013 ![]() |
а что за диаграмма такая страшненькая? Она что символизирует?
А так - обычный расчет, таких на форуме много. диаграмма должна быть примерно такая. не обращайте внимания на размерность - правильно в Вт. И отключите пожалуйста CapsLock - все-таки здесь взрослые люди общаются. Сообщение отредактировал zvyagaaa - 25.6.2008, 6:06
Прикрепленные файлы
|
|
|
Гость_Дмитрий из Самары_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Guest Forum ![]() |
Диаграмма конечно интересная(скажем так-даже не диаграмма, а график), но как мне кажется что она совершенно бесполезная, потому как показывает зависимость теплопоступлений от времени суток. А нам это надо? Попробуйте-ка клиенту объяснить-почему, когда на улице за 30С и квартира становится похожа на сауну, почему выбран блок недостаточной мощности? а мы оказывается исходя из данного графика ориентировались на среднеквадратичное значение теплопоступлений за сутки! ну, а если уж привязываться к максимуму, то и график сей не нужен совершенно, а нужна круговая диаграмма, которая показывает относительное соотношение теплопоступлений: из окон, через стены, от людей, от техники,оборудования и освещения
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Индивидуальный член АВОК Группа: Участники форума Сообщений: 568 Регистрация: 26.7.2005 Из: Москва Пользователь №: 1013 ![]() |
график действительно не очень нужен если учитывать только теплопоступление через стекло. А если учитывать еще стены. А если учитывать еще в разные стороны ориентированные ограждения?
|
|
|
Гость_Дмитрий из Самары_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Guest Forum ![]() |
Ну, стены-то я всё-таки учитывал! причём различные конструкции из разных материалов. А так как обычно теплопоступления через стены не особенно велики по сравнению с остальными, то вводить для них ориентацию по сторонам света было бы непозволительной роскошью( не стоит очень раздувать количество вводимых данных, тут нужен разумный компромисс между простотой и точностью результата). хотя для тонкостенных панельных домов без наружного утепления я всё-же сделал исключение-просто для солнечной стороны в этом случае тупо увеличил теплоприток в 1,5 раза
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 20.6.2011 Пользователь №: 112472 ![]() |
ВСТРЕЧАЛ МНОЖЕСТВО МЕТОДИК РАСЧЁТА ТЕПЛОПРИТОКОВ В ПОМЕЩЕНИЕ, В КОТОРОМ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ КОНДИЦИОНЕР. БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ НАСТОЛЬКО ПРИМЕТИВНЫ, ЧТО НОРМАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРА УДОВЛЕТВОРИТЬ НЕ МОГУТ. ВЗЯЛ Я ТУТ ОДИН ТАКОЙ ЭКСЕЛЕВСКИЙ ФАЙЛИК, НЕМНОГО ЕГО ИЗМЕНИЛ, КОЕ ЧТО ДОБАВИЛ И ТЕПЕРЬ ПРЕДЛАГАЮ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕМ, КОМУ ИНТЕРЕСНО. ПОРОЛЬ ЗАЩИТЫ 1 НА ВТОРОМ ЛИСТЕ ПРИВЕДЕНО КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЕСЛИ КТО ПРЕДЛОЖИТ ЧТО-ТО ДОБАВИТЬ ИЛИ ЗАМЕТИТ ОШИБКУ КАКУЮ-С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПООБЩАЮСЬ, ТОЛЬКО ПРОШУ-НЕ НАДО ОГУЛЬНОЙ КРИТИКИ, ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗУМНО. прошу прощение у тех, кто уже скачивал-сейчас открыл файл, а легенда диаграммы куда-то испарилась, опен офис не очень стабильно работает. уже обновил :rolleyes Мне понравилась программа, только надо подкорректировать: 1) окна (у меня на ЮВ выходят 3 окна одних размеров и 4 других, а там нельзя так задать). Т.е надо наверно сделать так, чтоб можно было добавлять ячейки; 2) не понятно со стенами..в ячейке ширина стоят м2, а указывать число нужно в ячейку высота. Не понятно что: общую площадь стен или только высоту??? |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 398 Регистрация: 6.7.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9862 ![]() |
Там точно нет ошибки в размере теплопоступлений через окна на 1 м2? У вас теплопоступлений более 145Вт/м2 нет вообще. Я помню считал, так и более 400Вт/м2 остекления было.
По пособию 2.91 "Расчет поступления теплоты солнечной радиации в помещения (1993)" цифры больше в 3-5 раз получаются. Сообщение отредактировал nedrok - 1.7.2011, 9:03 |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 13:11 |