Гидр.расчёт тупиковых сетей водопровода, Программа определяет диаметр, потери напора, толщину стенки, скоростьС |
|
|
|
3.5.2009, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.12.2007
Пользователь №: 13407
|
Составлено по таблицам Шевелева, по полимерным трубам сырая.
Гидр.расчёт_тупик.сетей_водопр.rar ( 71,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1966
|
|
|
|
|
31.5.2009, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.12.2007
Пользователь №: 13407
|
Программа позволяет рассчитать тупиковые сети водоводов, сама подбирает диаметр, толщину стенки, определяет напор, скорость воды. Расчёт толщины стенки производится по формулам ВНТП 3-85 (на давление свыше 10 МПа), СНиП 2.05.06 "Магистральные трубопроводы", СНиП 2.04.12 "Расчет на прочность стальных трубопроводов".
|
|
|
|
|
2.10.2009, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
|
Цитата(kok17 @ 3.5.2009, 19:06) [snapback]384347[/snapback] Составлено по таблицам Шевелева, по полимерным трубам сырая.
Гидр.расчёт_тупик.сетей_водопр.rar ( 71,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1966ВСе грузят а спасибо ВИГВАМ. Спасибо. Разбираться особо не стал но даже если ошибки и есть то при правке понимание сути придет быстее.
|
|
|
|
|
17.3.2010, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 27.11.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 25935
|
Спасибо, скачали. Вечерком попробую
|
|
|
|
|
23.3.2010, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675
|
Спасибо!!!
|
|
|
|
|
2.11.2010, 20:55
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 2.11.2010
Пользователь №: 79387
|
Рахмат. ! Стоящий материал.
|
|
|
|
|
10.5.2012, 17:14
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 2.12.2009
Пользователь №: 41674
|
Спасибо!
|
|
|
|
|
17.5.2012, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2009
Пользователь №: 30145
|
спасибо
|
|
|
|
|
28.7.2012, 1:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.7.2012
Пользователь №: 157961
|
Здравствуйте, подскажите, мы своими силами в деревне будем ложить водопровод, нужно просчитать какой диаметр трубы нужно положить, прошу обьясните как пользоваться табличкой. Есть у кого правильно заполненная? Из параметров - длинна магистрали - 900м ПЭ100. PN10 Колчество дворов для подключения - 72 двора. (через каждые 25м по 2 абонента) Расход воды в сутки на данный участок (72 двора) за пол года был до 23м3. Рабочее давление в системе 2,0 бара, насос с частотным преобразованием, сам мастерил Вообще задача по сложнее, нужно связать всю деревню на одну насосную станцию (осталась с 80-х), в ней 2 ёмкости по 500м3 с них насос с частоным упр. качает в систему. Хочу начать с маленького, научиться просчитывать простые линии, затем перейти на расчет системы Подскажите еще - можно ли пользоваться вот этой программой для расчета прямых участков без подключенных абонентов на ней? http://www.citycom.ru/pipecalc/democalc7.html,
|
|
|
|
|
28.7.2012, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.7.2012
Пользователь №: 157961
|
Здравствуйте огромная благодарность создателю таблицы. Проффесионалы своего дела, прошу помощи от всей души. Сделал пробный расчет трубопровода по улице, все ли я сделал правильно? Проверьте пожалуйста
_____________________________________________..xls ( 64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 239
|
|
|
|
|
14.8.2012, 19:05
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.2.2012
Пользователь №: 141212
|
Спасибо, очень пригодилось!!!
|
|
|
|
|
13.9.2012, 10:56
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 13.9.2012
Пользователь №: 163113
|
Спасибо! Самому лень делать было)
|
|
|
|
|
24.12.2012, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(kok17 @ 3.5.2009, 19:06) Составлено по таблицам Шевелева, по полимерным трубам сырая.
Гидр.расчёт_тупик.сетей_водопр.rar ( 71,92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1966Данная таблица непригодна для расчета сети: значительно занижен расчетный расход в л/с. (Столбец F6). Он получен без учета неравномерности водопотребления и вероятности действия. Смотрите формулу (2) СНиП 2.04.01-85*
|
|
|
|
|
24.12.2012, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Del
Сообщение отредактировал Skorpion - 24.12.2012, 21:07
|
|
|
|
|
25.12.2012, 10:54
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2012
Пользователь №: 174943
|
ПОМОГИТЕ!!!! В Арбитражном суде Сам. обл. рассматривается дело о взыскании долга по хол воде в качестве обоснования объема за поставленную воду Истец приобщил к делу Самостоятельно изготовленную Им и Интерполированную им же таблицу со ссылкой на автора Шевелева пропускной способности стальных водопроводных труб при скорости движения воды1,2 м.с. и действии полным сечением.... Я заявил экспертизу подскажите кто может помоч
|
|
|
|
|
25.12.2012, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(KomLaw @ 25.12.2012, 10:54) ПОМОГИТЕ!!!! В Арбитражном суде Сам. обл. рассматривается дело о взыскании долга по хол воде в качестве обоснования объема за поставленную воду Истец приобщил к делу Самостоятельно изготовленную Им и Интерполированную им же таблицу со ссылкой на автора Шевелева пропускной способности стальных водопроводных труб при скорости движения воды1,2 м.с. и действии полным сечением.... Я заявил экспертизу подскажите кто может помоч Вы немного не по адресу. Создайте тему в разделе "Сантехника, водоснабжение, канализация".
|
|
|
|
|
10.1.2013, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.12.2007
Пользователь №: 13407
|
Цитата(Skorpion @ 24.12.2012, 22:45) Данная таблица непригодна для расчета сети: значительно занижен расчетный расход в л/с. (Столбец F6). Он получен без учета неравномерности водопотребления и вероятности действия. Смотрите формулу (2) СНиП 2.04.01-85* Вы сами и дали ответ в своем замечании: "расчетный расход в л/с получается без учета неравномерности водопотребления и вероятности действия". Кому нужно это учитывать, просто в ячейку с расчетным расходом в л/с заводите нужный вам расход.
|
|
|
|
|
10.1.2013, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 1.12.2007
Пользователь №: 13407
|
Цитата(pentilla @ 28.7.2012, 16:51) Здравствуйте огромная благодарность создателю таблицы. Проффесионалы своего дела, прошу помощи от всей души. Сделал пробный расчет трубопровода по улице, все ли я сделал правильно? Проверьте пожалуйста
_____________________________________________..xls ( 64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 239участки надо заводить поочередно: 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6...., а не так: 1-2, 1-3, 1-4, 1-5.
|
|
|
|
|
10.1.2013, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(kok17 @ 10.1.2013, 14:03) Вы сами и дали ответ в своем замечании: "расчетный расход в л/с получается без учета неравномерности водопотребления и вероятности действия". Кому нужно это учитывать, просто в ячейку с расчетным расходом в л/с заводите нужный вам расход. Я не давал Вам ответа, а сделал замечание. Если не поняли, сформулирую по другому: Расчетный расход в л/с должен расчитываться с учетом неравномерности водопотребления и вероятности действия. А Вы суточный расход (см. яч. Е6) разделили на количество секунд в сутках 86400 и получили секундный расход 0,347 (яч. F6). Отсюда и диаметр 28х1,4. А если бы расчет делался по СНиПу, то диаметр был бы не меньше 80 мм. А самому пользователю вводить неизвестный расход в ячейку F6 - это как? Весь смысл расчета должен быть направлен на вычисление правильного секундного расхода! А Вашу программу скачали более 1300 человек и делают грандиозные ошибки в проектах. Подходящий тому пример - расчет, который сделал pentilla и выложил в этой теме.
Сообщение отредактировал Skorpion - 10.1.2013, 21:44
|
|
|
|
|
10.1.2013, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.7.2012
Пользователь №: 157961
|
Цитата(Skorpion @ 10.1.2013, 21:41) Я не давал Вам ответа, а сделал замечание. Если не поняли, сформулирую по другому: Расчетный расход в л/с должен расчитываться с учетом неравномерности водопотребления и вероятности действия. А Вы суточный расход (см. яч. Е6) разделили на количество секунд в сутках 86400 и получили секундный расход 0,347 (яч. F6). Отсюда и диаметр 28х1,4. А если бы расчет делался по СНиПу, то диаметр был бы не меньше 80 мм. А самому пользователю вводить неизвестный расход в ячейку F6 - это как? Весь смысл расчета должен быть направлен на вычисление правильного секундного расхода! А Вашу программу скачали более 1300 человек и делают грандиозные ошибки в проектах. Подходящий тому пример - расчет, который сделал pentilla и выложил в этой теме. Skorpion - Огромная Вам благодарность за комментарий, и замечания. Но для этого и сделан форум, можно ли в этой таблице исправить ошибки и пользуясь её правильно считать? Я благодарен очень за Вашу помощь, другой у меня нет. kok17 - Благодарю за замечания по назначению участков, очень признателен.
|
|
|
|
|
13.1.2013, 20:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(pentilla @ 10.1.2013, 21:59) , можно ли в этой таблице исправить ошибки и пользуясь её правильно считать? kok17 - Благодарю за замечания по назначению участков, очень признателен. Не могли бы вы рассказать, что именно вы расчитываете? И, если можно, схемку в виде простенького плана.
Сообщение отредактировал Skorpion - 13.1.2013, 20:50
|
|
|
|
|
13.1.2013, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Где Вы взяли суточные расходы и как их вычислили? Почему отметка земли везде равна одной и той же величине 1.00 м?
|
|
|
|
|
15.1.2013, 5:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.7.2012
Пользователь №: 157961
|
Имеем длину линии 900 метров, нужно подобрать диаметр трубы, на линии через каждые 25м будут подключатся 2 абонента через пол дюймовые счетчики итого 36 участков или 72 абонента. Перепада высоты по линии нет, в конце линии нужно установить пожарный гидрант. Как рассчитать расход воду для таблицы не разобрался, потребители это жители частных домов с душем, туалетом + хозяйство + участки полива. В расчете что я выкладывал внизу я писал пояснение по расходу, откуда я его брал - но как я сейчас понимаю, так считать расход было не правильно. Подскажите как будет правильно? Начальное давление на входе улицы 2,0 атмосфера. В момент пожара отдельный насос будет подавать в систему давление 5,0 Атм.
|
|
|
|
|
15.1.2013, 21:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Цитата(pentilla @ 15.1.2013, 5:50) Имеем длину линии 900 метров, нужно подобрать диаметр трубы, на линии через каждые 25м будут подключатся 2 абонента через пол дюймовые счетчики итого 36 участков или 72 абонента. Перепада высоты по линии нет, в конце линии нужно установить пожарный гидрант. Как рассчитать расход воду для таблицы не разобрался, потребители это жители частных домов с душем, туалетом + хозяйство + участки полива. В расчете что я выкладывал внизу я писал пояснение по расходу, откуда я его брал - но как я сейчас понимаю, так считать расход было не правильно. Подскажите как будет правильно? Начальное давление на входе улицы 2,0 атмосфера. В момент пожара отдельный насос будет подавать в систему давление 5,0 Атм. Прикрепляю файл, где вы получите ответы на многие вопросы. Там же найдете дополнительные вопросы к вам. Следует сказать, что пожаротушение от гидранта, расположенного на тупиковой сети, нормами не допускается.
|
|
|
|
|
16.1.2013, 1:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.7.2012
Пользователь №: 157961
|
__________________________.__________________1.xls ( 165,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 93 Цитата(Skorpion @ 15.1.2013, 21:02) Прикрепляю файл, где вы получите ответы на многие вопросы. Там же найдете дополнительные вопросы к вам. Следует сказать, что пожаротушение от гидранта, расположенного на тупиковой сети, нормами не допускается. Здравствуйте, исправил, надеюсь теперь правильно, прошу помочь дальше найти правильный диаметр.
__________________________.__________________1.xls ( 165,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 93Так-же прикрепляю схемку нашего населённого пункта, будет немножко понятнее что и как. Расчет пробую сделать на участок 4-О. Я извиняюсь не выходит на форум прикрепить к сообщению файл, я на народ залил схемку
Сообщение отредактировал pentilla - 16.1.2013, 1:37
|
|
|
|
|
16.1.2013, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Схемка не скачивается. 10 Мб - это много. Если у вас есть Paint, попробуйте создать файл .JPG он легко прикрепляется в сообщении. Или разместите в Радикал-фото Похоже, что вы правильно расчитали часовые расходы. Но они, превращенные в секундные, не могут использоваться для расчета диаметров. Положите эти расходы в долгий ящик. Предлагаю расчетные расходы посчитать по программе Димыча. Сам я по ней не считал и не могу оценить. но выглядит солидно. Надо отметить, что складывать секундные расходы нельзя, нужно для каждого участка определять свой расход. (меняется коэфф вероятности альфа). Надо вести расчет из предположения, что вместо поселка имеем многоквартирный дом.
Прикрепленные файлы
D____.doc ( 36 килобайт )
Кол-во скачиваний: 98
D____.xls ( 235,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 128
|
|
|
|
|
16.1.2013, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 27.7.2012
Пользователь №: 157961
|
Здравствуйте, а можно от обратного? например есть у меня табличка, сопротивление по напору в полиэтиленовых трубах, я уже и не помню где я её взял, вроде один из поставщиков ПЭ труб размещал на своем сайте.
_______________________.jpg ( 147,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 79Будет ли правдой следующий расчет, в конце улицы стоит гидрант, расход в котором необходимо получить около 10л/сек. Участок у меня длинной 900 метров. В таблице выделенный текст это сопротивление в метрах на каждые 100 метров. У меня выходит 9 участков. Далее нахожу строку с расходом в 10л/сек - и столбик с ПЭ трубой 90мм. В ячейке их пересечения цифра - сопротивление в метрах на каждые 100 метров. В данном случае она равняется 2,35 метра/100м. Далее умножаем на 9 и получаем сопротивление на этом участке равное 21,15 метров, или 2,1Атм падение давления при расходе в 10л/сек. Отсюдова, я так думаю, можно предположить, что на насосной станции необходимо будет поднять давление до такой степени, чтоб в начале улицы давление было 2,5Атм. Эти три вопроса самые главные для меня, так как зная ответ на них я могу брать ответственность за людские деньги и что система будет работать. Можно ли так считать? Подтверждается ли такой расчет Вашими формулами? Пройдёт ли 10л/с через трубу меньшего диаметра при подаче на входе 2,5Атм? Заранее благодарю, Вы мне очень помогаете.
______________________________1.jpg ( 5,07 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 55
Сообщение отредактировал pentilla - 16.1.2013, 17:58
|
|
|
|
|
16.1.2013, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Табличка - примитивная. Есть куча всяких программ, а для вашего случая подойдет моя, которую я разместил на этом форуме: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...mp;#entry853288Схема интересная - как бы взгляд из космоса. Но трудно читаемая. Если ставите гидранты, то надо кольцевать. Напр., если я не ошибаюсь, то конец желтой линии (это здесь находятся 2-этажные дома?) надо соединить с синей. Диаметры труб с пожгидрантами должны быть не менее 100 мм. Иначе проект не пройдет экспертизу, а если она в вашем случае не требуется, то пожарники все равно зарубят. Цитата Заранее благодарю, Вы мне очень помогаете . А вот это не надо.
|
|
|
|
|
|