Расход воды для технологических нужд |
|
|
|
22.10.2018, 13:26
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.4.2013
Пользователь №: 190407
|
Канализационные очистные сооружения. Технологами даны расходы воды на каждую единицу оборудования ( в м3/сут, м3/ч, л/с). Необходимо определить общий расход воды на технологические нужды. Как это сделать? Неужели просто сложить расходы по каждой установке?
|
|
|
|
|
23.10.2018, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
а технологи ничего говорят, не уточняют? м3/сут, м3/ч, л/с могут отличаться в огромных переделах неравномерности.
|
|
|
|
|
23.10.2018, 20:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(neznajka @ 22.10.2018, 13:26) Канализационные очистные сооружения. Технологами даны расходы воды на каждую единицу оборудования ( в м3/сут, м3/ч, л/с). Необходимо определить общий расход воды на технологические нужды. Как это сделать? Технологи должны дать не только "расходы на единицу оборудования", но и режим водопотребления. Табличка такая, видели наверное? Иначе ВКшники имеют полное право не принимать у них задание, ибо оно недостаточно полное для работы.
|
|
|
|
|
24.10.2018, 13:41
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.4.2013
Пользователь №: 190407
|
Цитата(andrey R @ 23.10.2018, 20:19) Технологи должны дать не только "расходы на единицу оборудования", но и режим водопотребления. Табличка такая, видели наверное? Иначе ВКшники имеют полное право не принимать у них задание, ибо оно недостаточно полное для работы. Спасибо! запросила инфу у технологов уже) производственных здания всего два, в первом 6 единиц оборудования для подключения В1, во втором - 1. К каждому зданию отдельный ввод В1. Для второго производственного здания даны расходы - 4 м3/сут, 8 м3/ч, 2,23 л/с, при этом время работы этой установки 1 ч/сут. Тогда расход на эту установку должен быть 4 м3/сут, 4 м3/ч или 8 м3/сут, 8 м3/ч, от чего отталкиваться?
|
|
|
|
|
24.10.2018, 13:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(neznajka @ 24.10.2018, 13:41) даны расходы - 4 м3/сут, 8 м3/ч, 2,23 л/с, при этом время работы этой установки 1 ч/сут. Тогда расход на эту установку должен быть 4 м3/сут, 4 м3/ч или 8 м3/сут, 8 м3/ч, от чего отталкиваться? Вот как даны, так и должно быть, откуда Вы взяли 4 м3/ч или 8 м3/сут, когда Вам дали 8 м3/ч и 4 м3/сут?
|
|
|
|
|
24.10.2018, 14:17
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.4.2013
Пользователь №: 190407
|
Цитата(andrey R @ 24.10.2018, 13:52) Вот как даны, так и должно быть, откуда Вы взяли 4 м3/ч или 8 м3/сут, когда Вам дали 8 м3/ч и 4 м3/сут? смутило то, что 1 час в сутки работает эта установка..
|
|
|
|
|
24.10.2018, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Любое технологическое задание должно быть выдано "адекватно" - без разницы на кого ..... ЕО ОВ ВК ...... Если вам выдают 1м3/час - .... это он и является, если 1м3/час и работа 1 час в сутки ... это тоже то что надо .... Если вам "ВСЕ" понятно из задания и вы его можете выполнить - то выполняйте, если нет - то пусть уточняют. И вы уже как инженер составите свое инженерное решение, но на основании ЗАДАНИЯ ...
|
|
|
|
|
24.10.2018, 15:27
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(neznajka @ 24.10.2018, 14:17) смутило то, что 1 час в сутки работает эта установка.. Расчетные цифры для систем и оборудования - это секундные расходы. Часовые и суточные - отчётные, не более того. Для таблички.
|
|
|
|
|
24.10.2018, 17:00
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 22.4.2013
Пользователь №: 190407
|
Цитата(andrey R @ 24.10.2018, 15:27) Расчетные цифры для систем и оборудования - это секундные расходы. Часовые и суточные - отчётные, не более того. Для таблички. спасибо большое!
|
|
|
|
|
12.3.2020, 1:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903
|
Добрый вечер, коллеги. Технологи выдали задание на заполнение катка. Т1 - первоначальная заливка катка 63м3/сут / 2,63м3/ч / 0,73л/с. Заполнение производится горячей водой (уже задал вопрос,что надо холодной) один раз в сезон. Вопрос: как учесть расход на заполнение катка, заливка от административного здания. Заранее спасибо
|
|
|
|
|
12.3.2020, 6:32
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5087
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(Archi @ 12.3.2020, 3:24) Добрый вечер, коллеги. Технологи выдали задание на заполнение катка. Т1 - первоначальная заливка катка 63м3/сут / 2,63м3/ч / 0,73л/с. Заполнение производится горячей водой (уже задал вопрос,что надо холодной) один раз в сезон. Вопрос: как учесть расход на заполнение катка, заливка от административного здания. Заранее спасибо Вы в какой ипостаси в данном проекте? судя по вопросу - каток уличный? заливка шлангами или машиной? 1. Учесть мощность проточных нагревателей, чтобы обеспечить температуру заливаемой воды 55-60 С. горячей водой заливают - чтобы вода равномерно растекалась по поверхности, сглаживая неровности. просто холодная - замерзает "волнами". 2. обеспечить пропускную способность трубопроводов для подачи воды с требуемым расходом 3. разовый расход на заливку - учесть в годовом расходе воды на объект
|
|
|
|
|
12.3.2020, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903
|
Цитата(nick2 @ 12.3.2020, 6:32) Вы в какой ипостаси в данном проекте? судя по вопросу - каток уличный? заливка шлангами или машиной?
1. Учесть мощность проточных нагревателей, чтобы обеспечить температуру заливаемой воды 55-60 С. горячей водой заливают - чтобы вода равномерно растекалась по поверхности, сглаживая неровности. просто холодная - замерзает "волнами". 2. обеспечить пропускную способность трубопроводов для подачи воды с требуемым расходом 3. разовый расход на заливку - учесть в годовом расходе воды на объект Спасибо. Каток уличный, заливка шлангами. Правильно я понял,что для нагрева воды для заливки катка необходимо предусмотреть установку проточных нагревателей, или можно брать горячую воду из системы здания? Расход согласно ТХ 0,73л/с (43,7л/мин), боюсь что нет таких проточных нагревателей. Хотя если от здания брать ГВС,то в здании расчетный секундный расход ГВС 2,63л/с, а необходимо для катка 0,73л/с. Если днем заливать, не просядет ли система?
|
|
|
|
|
13.3.2020, 6:35
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5087
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
что происходит на практике. сначала намораживают первый слой, 1-2 см, просто холодной водой. потом начинают выравнивать горячей.
нюанс в том, что ставить отдельный нагреватель ради заливки катка вряд ли согласятся. только если Ваше здание не спортцентр какой-нибудь. Тогда уже можно обосновать увеличенную мощность водонагревателей, которая будет использоваться раз в год.
наиболее правильное решение (чтобы избежать мощных водогреек) такое: 1. ставят накопительный утепленный бак. примерно кубов на десять. 2. в бак загоняют холодную воду. 3. циркуляционным насосом гоняют воду через водонагреватель. это может быть нагреватель от сетевой воды (теплообменник), или электроводонагреватель проточный, киловатт на 12-18. циркуляция - постоянная. включение нагревателя - по датчику температуры. У меня на катке (круглогодичный) установлены оба типа нагревателей. потому что сетевая вода нагревает только до 50 гр.С, а до 55-60 догревает уже электронагреватель. для снижения расхода электричества, когда вода уже нагрета, в накопительном баке сделан змеевик из нержтруб, по дну, там циркулирует сетевая вода. отбор воды происходит раз в час, в перерыв между занятиями групп, заливочная машина отбирает по 800 л. Но там и вода другая, подготовленная.
если согласятся на бак, тогда заливка катка может проходить за 4-5 дней. каждый день выливать по 15 кубов. это даёт слой воды на поле толщиной 1 см. так постепенно будет идти намораживание нужного слоя льда. ночь - на нагрев воды и замораживание.
если заливать через Вашу систему ГВС здания, то как говорится, нужно потерпеть немного или заливать в часы минимального разбора.
Сообщение отредактировал nick2 - 13.3.2020, 6:37
|
|
|
|
|
16.3.2020, 4:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903
|
Цитата(nick2 @ 13.3.2020, 6:35) что происходит на практике. сначала намораживают первый слой, 1-2 см, просто холодной водой. потом начинают выравнивать горячей.
нюанс в том, что ставить отдельный нагреватель ради заливки катка вряд ли согласятся. только если Ваше здание не спортцентр какой-нибудь. Тогда уже можно обосновать увеличенную мощность водонагревателей, которая будет использоваться раз в год.
наиболее правильное решение (чтобы избежать мощных водогреек) такое: 1. ставят накопительный утепленный бак. примерно кубов на десять. 2. в бак загоняют холодную воду. 3. циркуляционным насосом гоняют воду через водонагреватель. это может быть нагреватель от сетевой воды (теплообменник), или электроводонагреватель проточный, киловатт на 12-18. циркуляция - постоянная. включение нагревателя - по датчику температуры. У меня на катке (круглогодичный) установлены оба типа нагревателей. потому что сетевая вода нагревает только до 50 гр.С, а до 55-60 догревает уже электронагреватель. для снижения расхода электричества, когда вода уже нагрета, в накопительном баке сделан змеевик из нержтруб, по дну, там циркулирует сетевая вода. отбор воды происходит раз в час, в перерыв между занятиями групп, заливочная машина отбирает по 800 л. Но там и вода другая, подготовленная.
если согласятся на бак, тогда заливка катка может проходить за 4-5 дней. каждый день выливать по 15 кубов. это даёт слой воды на поле толщиной 1 см. так постепенно будет идти намораживание нужного слоя льда. ночь - на нагрев воды и замораживание.
если заливать через Вашу систему ГВС здания, то как говорится, нужно потерпеть немного или заливать в часы минимального разбора. Спасибо большое
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)