Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Критерии шума на выбросе воздуха у фасада., Уровнень шума при выбросе/заборе воздуха.
hturguth
сообщение 7.10.2022, 11:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Добрый день, коллеги.

Делаю акустический расчет проекта 5и этажного ТЦ. На крыше находится терраса, где люди будут гулять, и прямо внизу, на фасаде 5-го этажа находятся воздухозаборные/выбросные решетки. Подскажите пожалуйста, для каких критерий нужно делать акустичкеский расчет в данном случае ? в СП51.133330.2011 не нашел требования, подходящего моему случаю. Предпалагаю, что нужно расчитать на допустимый уровень шума улицы, либо парков, но не нашел какой-нибудь документ, в котором говорилось бы о уровне шума при выбросе/заборе воздуха.

Заранее спасибо, кто откликнулся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 7.10.2022, 13:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Шум выброса/забора систем вентиляции считается от источника с учетом гашения, отражений в трассе/решетке, генерации шумов в канале на клапанах, тройниках и т.п. - т.е. берется раздел ОВ в стадии ИД и считается по пути от установки до решетки с учетом нюансов трассы (см. к примеру "руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок м стройиздат 1982").

Не совсем понятно, что смущает - определяющей величиной норм для территорий будет п.21-23 таблицы 1 в п.6.3 СП 51 - смотря что рядом/ближе всего со зданием ТЦ находится.
Расчетные точки сводные на территории будут за 2м от стен (или на границе зон) того, что в этих пунктах прописано (см. ГОСТ Р 53187-2008).
Задача комплексная, точек на территории может быть несколько (по наиболее ближним строениям или зонам).

Терраса = зона отдыха (п.23 таблицы) - расчетная точка будет на границе территории террасы на высоте 1,2м или 1,5м от её поверхности.

Если смущает примечание 3 к этой таблице - то, т.к. считаете комплексно ТЦ, а не влияние вент. системы в отрыве от всего остального, полученный шум на наружных вент. решетках стоит увеличить согласно требованиям этого примечания (понижение нормы для отдельной системы = увеличение шума от этой системы при комплексном её учёте).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hturguth
сообщение 7.10.2022, 13:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 2.2.2021
Пользователь №: 387066



Цитата(aas3 @ 7.10.2022, 13:10) *
Шум выброса/забора систем вентиляции считается от источника с учетом гашения, отражений в трассе/решетке, генерации шумов в канале на клапанах, тройниках и т.п. - т.е. берется раздел ОВ в стадии ИД и считается по пути от установки до решетки с учетом нюансов трассы (см. к примеру "руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок м стройиздат 1982").

Не совсем понятно, что смущает - определяющей величиной норм для территорий будет п.21-23 таблицы 1 в п.6.3 СП 51 - смотря что рядом/ближе всего со зданием ТЦ находится.
Расчетные точки сводные на территории будут за 2м от стен (или на границе зон) того, что в этих пунктах прописано (см. ГОСТ Р 53187-2008).
Задача комплексная, точек на территории может быть несколько (по наиболее ближним строениям или зонам).

Терраса = зона отдыха (п.23 таблицы) - расчетная точка будет на границе территории террасы на высоте 1,2м или 1,5м от её поверхности.

Если смущает примечание 3 к этой таблице - то, т.к. считаете комплексно ТЦ, а не влияние вент. системы в отрыве от всего остального, полученный шум на наружных вент. решетках стоит увеличить согласно требованиям этого примечания (понижение нормы для отдельной системы = увеличение шума от этой системы при комплексном её учёте).


Спасибо за ответ.

По расчету проблем нет-исполняю. Мне главное не ощибиться, можно ли терассу относить к "территории,непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий" ? . п.23 Табл. 1

Территории,непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий

93 79 70 63 59 55 53 51 49 60 60 75

В моем случае соседние сдании - офисные. Но я думаю, что нужно брать требования не на прилегающие здания, а именно требования уровня шума, чтобы человек чувствовал себя комфортно на терассе, стоя к примеру рядом с фасадом. Вот прописано ли это где-то ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 7.10.2022, 15:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Прошу извинить, не совсем корректно ответил.
СП 51.13330.2011 был дополнен изменением 2 в конце 2021г.
По нему таблица перенесена в п.6.6 и расширена до 25 позиций.

В Вашем случае (исходя из логики норматива), если вокруг объекта нет жилья, и прочего, что чётко обозначено в п.21-24 таблицы 1, то смотреть надо поз. 25 - границы СЗЗ.
Для ТЦ размер СЗЗ определён в 50м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (в ред. от 01.03.2008) п.7.1.12 (V класс). Если расчетная точка окажется внутри 50м зоны (что вполне вероятно), по шуму можно принимать точку эту как находящуюся на границе СЗЗ (иное нормативно сложно куда-либо отнести) - и считать соответственно этим требованиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 2:14