Цитата(aas3 @ 7.10.2022, 13:10)
Шум выброса/забора систем вентиляции считается от источника с учетом гашения, отражений в трассе/решетке, генерации шумов в канале на клапанах, тройниках и т.п. - т.е. берется раздел ОВ в стадии ИД и считается по пути от установки до решетки с учетом нюансов трассы (см. к примеру "руководство по расчету и проектированию шумоглушения вентиляционных установок м стройиздат 1982").
Не совсем понятно, что смущает - определяющей величиной норм для территорий будет п.21-23 таблицы 1 в п.6.3 СП 51 - смотря что рядом/ближе всего со зданием ТЦ находится.
Расчетные точки сводные на территории будут за 2м от стен (или на границе зон) того, что в этих пунктах прописано (см. ГОСТ Р 53187-2008).
Задача комплексная, точек на территории может быть несколько (по наиболее ближним строениям или зонам).
Терраса = зона отдыха (п.23 таблицы) - расчетная точка будет на границе территории террасы на высоте 1,2м или 1,5м от её поверхности.
Если смущает примечание 3 к этой таблице - то, т.к. считаете комплексно ТЦ, а не влияние вент. системы в отрыве от всего остального, полученный шум на наружных вент. решетках стоит увеличить согласно требованиям этого примечания (понижение нормы для отдельной системы = увеличение шума от этой системы при комплексном её учёте).
Спасибо за ответ.
По расчету проблем нет-исполняю. Мне главное не ощибиться, можно ли терассу относить к "территории,непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий" ? . п.23 Табл. 1
Территории,непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий
93 79 70 63 59 55 53 51 49 60 60 75
В моем случае соседние сдании - офисные. Но я думаю, что нужно брать требования не на прилегающие здания, а именно требования уровня шума, чтобы человек чувствовал себя комфортно на терассе, стоя к примеру рядом с фасадом. Вот прописано ли это где-то ?