Логический модуль LUM, Автоматика |
|
|
|
17.8.2009, 23:56
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.8.2009
Пользователь №: 37370
|
Многоуважаемые специалисты помогите с информацией по логическому модулю LUM, устанавливаемый в блоках управления «Корф»???? Ситуация какая решили собрать более блок управления приточной установки на базе TER-9 и LUM. В паспортах «Корфа» информации мало. В самой коробке из под присланного LUM инструкции нет. Интересует принцип работы и схемы подключения. Помогите, кто, чем может.
|
|
|
|
|
18.8.2009, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 473
Регистрация: 24.3.2008
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
|
Теме место в "Автоматизации.."
|
|
|
|
|
9.3.2013, 12:45
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 8.4.2012
Пользователь №: 146669
|
|
|
|
|
|
31.3.2013, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 18.2.2011
Пользователь №: 95175
|
Аналогичный вопрос. Может у кого есть информация по этому модулю? Стоит в щитах Корфа, Ned, Vertro. Непонятно даже как сам модуль называется. Судя по описанию там есть переключатели режима работы. Нашел сайт Elko, но там его нет. Интересует настройка задержки выключения вентилятора.
|
|
|
|
|
13.11.2014, 9:41
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.7.2012
Пользователь №: 157625
|
я обратился в компанию Elko Ep с официальным запросом- с просьбой выслать документацию и паспорт. в ответ- это продукция не нашего предприятия... Здравствуйте! TER-9 это устройство нашего производства ELKO LUM – продукция не нашей компании. С Уважением далее.информация не допускающая огласку
Сообщение отредактировал силомир - 13.11.2014, 9:49
|
|
|
|
|
12.4.2024, 9:30
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10712
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
есть вот такой шкаф, https://photos.app.goo.gl/DYypyKuHd4PNFKdz5пытаюсь найти схему хотя бы для внешних подключений но лучше и схему самого шкафа. может у кого-нить есть в загашнике?
|
|
|
|
|
12.4.2024, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1299
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Посмотрю в выходные, что то такое вроде было.
|
|
|
|
|
13.4.2024, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1299
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
|
|
|
|
|
22.4.2024, 9:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172
|
Никакой информации о модуле в Инете толком нет. Даже вменяемой схемы подключения - какие-то мутные картинки. Меня это затрахало, т.к. предстоит реанимировать несколько установок с этим модулем. Поэтому нарисовал схему по мутным картинкам - посмотрите, кому интересно, правильно, или нет. Потому что с трудом можно что-то разобрать.
|
|
|
|
|
22.4.2024, 10:23
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
Цитата(starmos @ 22.4.2024, 13:39) т.к. предстоит реанимировать несколько установок с этим модулем starmos, Вы как неместный, ей-богу. На этом форуме нет понятия "реанимировать", есть только советы "выкинуть" (именно так, видимо, еще и размахнувшись) и поставить луДшее решение.
|
|
|
|
|
22.4.2024, 10:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10712
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(AI 155 @ 13.4.2024, 21:59) ACET 30-33 Спасибо! Цитата(starmos @ 22.4.2024, 13:39) Никакой информации о модуле в Инете толком нет. Даже вменяемой схемы подключения - какие-то мутные картинки. Меня это затрахало, т.к. предстоит реанимировать несколько установок с этим модулем. Поэтому нарисовал схему по мутным картинкам - посмотрите, кому интересно, правильно, или нет. Потому что с трудом можно что-то разобрать. Спасибо!
|
|
|
|
|
22.4.2024, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172
|
Цитата(Lex @ 22.4.2024, 12:23) starmos, Вы как неместный, ей-богу. На этом форуме нет понятия "реанимировать", есть только советы "выкинуть" (именно так, видимо, еще и размахнувшись) и поставить луДшее решение. Я возможно и выкину. Но сначала все же попробую запустить то, что есть. Но дело тут не только в моей склонности решать проблемы в таком порядке. Тут еще и в том, что схем никаких на шкафы установок нет, а в этом случае полезно знание куда именно подключен данный модуль. Тем более, что там в шкафах стоит одновременно И Pixel И данный модуль - вот это мне решительно непонятно. Завтра и выясню.
|
|
|
|
|
22.4.2024, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1299
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Пиксель возможно позже поставили, а лум используется как кнопка пуск\стоп. Сам модуль довольно таки симпатичный.
Сообщение отредактировал AI 155 - 22.4.2024, 11:05
|
|
|
|
|
24.4.2024, 6:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2903
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Этот LUM ставился изначально с контроллерами Siemens RLU и подобными регуляторами, для дополнения до полноценного контроллера вентиляции. Схемы легко находятся в яндексе, там же есть описание ремонта некоторых неисправностей. Цитата(Lex @ 22.4.2024, 11:23) starmos, Вы как неместный, ей-богу. На этом форуме нет понятия "реанимировать", есть только советы "выкинуть" (именно так, видимо, еще и размахнувшись) и поставить луДшее решение. Ну, если оборудование отпахало срок эксплуатации, то тут сам боженька уже велел. Иначе рискуете оказаться в роли племянника знаменитого дяди Онегина. Плюс дополнительно получаем новые алгоритмы и диспетчеризацию. Ну а если нет желания или бюджета запариться на Вильяма нашего понимаешь Шекспира, то модуль есть на Озоне по цене 19883 рубля 00 копеек https://www.ozon.ru/product/logicheskiy-mod...x_serp_products
Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.4.2024, 6:53
|
|
|
|
|
4.5.2024, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 156
Регистрация: 13.10.2009
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
|
Цитата(cool_oracool @ 31.3.2013, 10:14) Интересует настройка задержки выключения вентилятора. перемычка J2 - J3. 1 минута, нерегулируемая. для эл каллорифера. по таблице от 'kosmos440o. какая то лажа........ вход №4 - дифф вентилятора, а вход № 7 - это запуск нагрева, типа разрешение на работу реле Q3. если есть перемычка J2 - J3, вентилятор будет отключаться по кнопке пуск-стоп после отключения калорифера, через минуту. пысы. если бы цена была 1000 - 2000 руб, да плюс W3002 за 350 руб - вещь незаменимая для вентиляции простенького помещения
Сообщение отредактировал skydry - 4.5.2024, 20:33
|
|
|
|
|
7.5.2024, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 557
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172
|
Цитата(skydry @ 4.5.2024, 22:29) перемычка J2 - J3. 1 минута, нерегулируемая. для эл каллорифера.
по таблице от 'kosmos440o. какая то лажа........ вход №4 - дифф вентилятора, а вход № 7 - это запуск нагрева, типа разрешение на работу реле Q3. если есть перемычка J2 - J3, вентилятор будет отключаться по кнопке пуск-стоп после отключения калорифера, через минуту.
пысы. если бы цена была 1000 - 2000 руб, да плюс W3002 за 350 руб - вещь незаменимая для вентиляции простенького помещения Чтобы цена такая была, это китайцы должны заняться. А у нас все это не может стоить меньше 15 000р. Компоненты купить, плату изготовить, спаять, корпус купить/сделать, наклейки и т.д., всем зарплату заплатить, проконтролировать все и обеспечить сервисное обслуживание... И это еще не говоря о затратах на разработку. Крупные изготовители этим не будут заниматься - рынок не массовый, а мелкие - должны жить с этого, а значит итоговая цена не может быть маленькой. Единственный вариант продвинуть в этом направлении = использовать платы Ардуино, так, чтобы все собиралось без пайки. Тогда производство = отверточная сборка + стоимость комплектующих. Сервис = замена отказавшего узла. И продавать не готовый контроллер, а "набор деталей для изучения электроники".
|
|
|
|
|
|