Цитата(projects @ 2.5.2023, 8:58)
Добрый день. Проектируется одноэтажный цех высотой 40 метров. Вопрос- как осуществлять ВПВ? ведь максимальная высота струи 20 м всего
Как правило такая высота принимается исходя из необходимости размещения какого-то габаритного оборудования, которое соответственно требует обслуживания и для этого создаются площадки/переходы/лестницы/технические антресоли. Если площадь таких площадок в одном уровне превышает 40% площади пола в плане, то этот уровень считается отдельным этажом и там обычно нормально размещаются ПК (п.6.1.1 СП 2.13130.2020). С этих уровней разумно делать переходы в другие пожарные отсеки или на улицу. У вас точно просто открытое пространство в 40 метров?
Другое дело, что по жизни лучше наверно лафетами организовать пожаротушение. А то лезть на высоту пятиэтажного дома чтобы тушить кровлю которая вот вот на тебя же и обрушится это такое..