сообщение 2.5.2023, 8:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 16.8.2019
Пользователь №: 364316



Добрый день. Проектируется одноэтажный цех высотой 40 метров. Вопрос- как осуществлять ВПВ? ведь максимальная высота струи 20 м всего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 2.5.2023, 9:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Сделайте круговой проход на высоте 20 м с размещением там ПК...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.5.2023, 14:06
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9202
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(projects @ 2.5.2023, 8:58) *
Добрый день. Проектируется одноэтажный цех высотой 40 метров. Вопрос- как осуществлять ВПВ? ведь максимальная высота струи 20 м всего

Лафетные стволы дают больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shooma4
сообщение 3.6.2023, 10:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 26.10.2011
Пользователь №: 126878



Цитата(projects @ 2.5.2023, 8:58) *
Добрый день. Проектируется одноэтажный цех высотой 40 метров. Вопрос- как осуществлять ВПВ? ведь максимальная высота струи 20 м всего


Как правило такая высота принимается исходя из необходимости размещения какого-то габаритного оборудования, которое соответственно требует обслуживания и для этого создаются площадки/переходы/лестницы/технические антресоли. Если площадь таких площадок в одном уровне превышает 40% площади пола в плане, то этот уровень считается отдельным этажом и там обычно нормально размещаются ПК (п.6.1.1 СП 2.13130.2020). С этих уровней разумно делать переходы в другие пожарные отсеки или на улицу. У вас точно просто открытое пространство в 40 метров?
Другое дело, что по жизни лучше наверно лафетами организовать пожаротушение. А то лезть на высоту пятиэтажного дома чтобы тушить кровлю которая вот вот на тебя же и обрушится это такое..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 4.6.2023, 6:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Ребята утверждают правильно . Для принятия решения по пожарной системе надо точно знать для чего цех и какое оборудование там будет установлено, его назначение и требования к работе на нём с точки зрения пожарной безопасности.
Я видел подобный цех - кирпичные стены и кровля полностью металлическая. Внутри установка , с большой насыщенностью электрооборудования .Требования к пожаротушению этой установки были заданы её производителем, плюс потребовалось организовать мощное дымоудаление для возможности эвакуации обслуживающего и ремонтного персонала , находящегося на площадках на высотных уровнях . Там где были затруднения по удалению дыма , с площадок были выполнены подходы к дверям эвакуации в стенах и дальнейшая эвакуация по внешним лестницам от этих дверей. Кроме того эти двери служили для проникновения спасателей при необходимости во внутрь на уровни с внешней стороны а не через цех.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения