Подбор регулирующего клапана!, на примере клапана VB2 фирмы данфосс |
|
|
|
10.10.2008, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 5.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23590
|
Уважаемые специалисты, поделитесь пожауйста опыом с начинающим проектировщиком. Задача такая: нужно подобрать регулирующий клапан VB2 для системы отопления. Для расчета его требуемой пропускной способности Kv мне необходим перепад давлений на клапане Pкл. На работе мне говорят не задумываясь брать его равным 0.5бар, но я в упор не понимаю, откуда взялась эта цифра и почему именно 0.5..? Соответсвенно не уверен в правельности решения... Кто-нибудь может объяснить этот момент..? заранее, СПАСИБО..!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Polyarnik Подбор регулирующего клапана! 10.10.2008, 19:38 jota Перепад давления на клапане принимается по рекомен... 10.10.2008, 19:57 Polyarnik Цитата(jota @ 10.10.2008, 20:57) 301534Дл... 10.10.2008, 21:08 shadow А я видел у данфоса цифирю 0,3 бар. А если перепад... 10.10.2008, 20:35 А.В. Данфосс рекомендует принимать не менее половины по... 10.10.2008, 22:16 jota Цитата(shadow @ 10.10.2008, 20:35) 301542... 10.10.2008, 22:37 Polyarnik Для Jota
Цитата(jota @ 10.10.2008, 23:37... 10.10.2008, 23:59 jota Вы невнимательно читали мои ответы: приоритет 05 э... 11.10.2008, 0:10 К.Д. А где взять ориганал ТА и Данфосс с которого такие... 11.10.2008, 9:24 jota Оригиналы на сайтах компаний на англ. языке.
Но я ... 11.10.2008, 10:24 Сантехник Йота а можно про смесительные клапана поподробнее.... 11.10.2008, 11:55 jota Всё! Последний раз в сезоне. Меня уже old patr... 11.10.2008, 13:25 old patriot Цитата(jota @ 11.10.2008, 14:25) 301655Вс... 11.10.2008, 14:52 К.Д. Так я и не спорю про то что нарисована система ото... 11.10.2008, 14:03 jota С кПа я не гарантирую точности, я привёл порядок р... 11.10.2008, 14:11 Сантехник Йота когда я Вам угрожал, да пусть язык у меня отс... 11.10.2008, 14:51 ssn как то я не совсем согласен с рисунком на два пост... 11.10.2008, 14:55 jota ssn не придирайтесь к наскоро набросанным рисункам... 11.10.2008, 15:12 ssn да я не придираюсь....
просто логика...
как мне д... 11.10.2008, 16:32 jota Цитата(ssn @ 11.10.2008, 16:32) 301680как... 11.10.2008, 17:28 Polyarnik для Jota
Так все же, объясню проблему подробнее. У... 11.10.2008, 18:49 jota Не очень имею время на проверку формул, мне кажетс... 11.10.2008, 20:17 borm Цитата(jota @ 11.10.2008, 21:17) 301699и ... 12.10.2008, 9:31 Polyarnik Jota
СПАСИБО Вам огромное...!
Если будет врем... 11.10.2008, 20:33 ig@r Polyarnik, в общем расчеты правильные, только вы т... 12.10.2008, 7:48 jota Не помню кто и когда выкладывал. Но на форуме в ра... 12.10.2008, 10:43 инж323 Цитата(jota @ 12.10.2008, 11:43) 301756Не... 12.10.2008, 15:10 sfchgu А нам экспертиза вот такое прислала: В целях обесп... 5.11.2008, 11:05 donce99 такая ситуасия. В ИТП температурный график 130-70.... 2.2.2010, 17:39 fantomsun Обычно задаются на 2-х ходовом перепадом 100кПа ил... 3.2.2010, 13:09 Leshij опять, в очередной раз подниму старую тему, дабы п... 26.8.2021, 21:20 LordN Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 1:20) опять, в... 27.8.2021, 6:04 Leshij Цитата(LordN @ 27.8.2021, 6:04) а где схе... 27.8.2021, 11:25 LordN Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 15:25) Схемка ... 27.8.2021, 12:05 Leshij Цитата(LordN @ 27.8.2021, 12:05) расчетны... 27.8.2021, 12:28 tiptop Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 12:28) По пере... 27.8.2021, 12:44 tiptop Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 11:25) Схемка ... 27.8.2021, 12:16 Машинист Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 11:25) Схемка ... 30.8.2021, 23:25 tiptop Цитата(Машинист @ 30.8.2021, 23:25) За ка... 31.8.2021, 7:30 Leshij Цитата(Машинист @ 30.8.2021, 23:25) За ка... 31.8.2021, 10:10 tiptop Цитата(Машинист @ 30.8.2021, 23:25) Идите... 31.8.2021, 12:44 tiptop Цитата(Leshij @ 26.8.2021, 21:20) По расч... 27.8.2021, 7:48 Lex Цитата(tiptop @ 27.8.2021, 11:48) при исп... 27.8.2021, 9:02 zr84 Привет
В данных условиях, все равно будет шум:
Ес... 27.8.2021, 12:58 Leshij Цитата(zr84 @ 27.8.2021, 12:58) Привет
В ... 27.8.2021, 13:13 LordN Цитата(zr84 @ 27.8.2021, 16:58) Привет
В ... 30.8.2021, 5:55 Leshij Цитата(LordN @ 30.8.2021, 5:55) так-то эт... 30.8.2021, 14:01 jota Цитата(Leshij @ 30.8.2021, 14:01) в нем в... 30.8.2021, 17:07 Leshij Цитата(jota @ 30.8.2021, 17:07) Если нет ... 30.8.2021, 18:14 svoroponov Как считают у нас . Клапан расчитывают при перепад... 27.8.2021, 13:29 Leshij Цитата(svoroponov @ 27.8.2021, 13:29) Как... 27.8.2021, 13:38 awlan Цитата(Leshij @ 27.8.2021, 16:25) расход ... 28.8.2021, 16:11 svoroponov ......то есть, другими словами, при установке всяк... 28.8.2021, 18:21 tiptop Цитата(svoroponov @ 28.8.2021, 18:21) ран... 28.8.2021, 20:56 LordN Цитата(svoroponov @ 28.8.2021, 22:21) Кст... 29.8.2021, 7:51 Vandr Были ИТП с клапанами Ду40 при проектном расчетном... 28.8.2021, 20:38 Leshij Цитата(awlan @ 28.8.2021, 16:11) А ... 28.8.2021, 21:13 svoroponov Для частотников цена действительно упала , особенн... 29.8.2021, 16:33 LordN в какой-то мере вы, конечно, правы, но есть одно б... 29.8.2021, 19:34 LordN шум - это не столько скорость, сколько мощность
пр... 30.8.2021, 18:45 Leshij Цитата(LordN @ 30.8.2021, 18:45) шум - эт... 30.8.2021, 19:15 LordN Цитата(Leshij @ 30.8.2021, 23:15) другими... 31.8.2021, 8:01 jota А погуглить?
https://www.nemen.ru/index/for-design... 30.8.2021, 21:20 svoroponov Приведённая выше схема вполне рабочая. При закрыти... 31.8.2021, 16:48 tiptop Цитата(svoroponov @ 31.8.2021, 16:48) По ... 31.8.2021, 18:49 Leshij Цитата(tiptop @ 31.8.2021, 18:49) Да я по... 31.8.2021, 19:09