Цитата(gilepp @ 3.1.2024, 11:58)
Да, может.
13/8 это небольшое снижение. Если котел без пароперегревателя, то вероятнее всего охлаждения не потребуется.
Степень перегрева пара после редуктора зависит от степени сухости пара перед редуктором. Предполагаю что, пар на выходе клапана будет насыщенным или перегретым незначительно (несколько градусов). Пока дойдет до потребителя, точно придет в насыщение.
Если есть пароперегреватель, то охлаждение необходимо совершенно точно.
Большое спасибо. С наступившим Новым Годом!
Перегревателя нет, значит - работаем.