Цитата(ogorsv @ 12.3.2017, 18:51)
Добрый день!
Давайте с самого начала:
1. На физическом уровне как подключаетесь? Штатным кабелем DVPACAB2A20 (UC-MS020-01A) в COM-порт ПК? Брандмауэр отключен?
2. Далее нужно настроить COMMGR. Выбрать RS232/422/485, указать порт подключения ПК (СОМ1, например) и нажать Auto-Detect. Перед этим кабель должен быть подключен в порт программирования и в компьютерный порт. Если на физическом уровне всё нормально, то появится сообщение об успешном определении устройства.
3. В ISP нужно зайти в Tools>Communication Settings>выбрать из списка нужный порт, настроенный в COMMGR и определённый там же адрес ПЛК.
4. После этого нажать Online Mode (Ctrl+F4).
Если ничего не получается.
1. "В COMMGR подключение настраивается" - выдаёт сообщение об обнаруженном ПЛК? А уже в ISP при указании соответствующего порта в настройках соединяться не хочет?
Можно попробовать тогда или старыми версиями ISP+COMMGR (они в связке работают), или снести ISP и COMMGR и пробовать старые версии WPL (параметры связи настраиваются в самом WPL).
2. Про брандмауэр - наверно, и сами пробовали отключать.
3. Если таки порт вышел из строя (такое случается) - попробуйте подключиться через другой COM-порт ПЛК. Понадобится преобразователь на RS485.
4. С других ПК ни кого не получается связаться? Если старые версии софта нужны - могу посмотреть и скинуть в личку.
С уважением,
СВ
Да, питание на ПЛК нужно подавать при подключении
1.Подключался самодельным кабелем. Распаивал согласно инструкции. Пробовал подключатся прямо в ком порт ПК и через переходник USB-RS232. Результат одинаковый.
2. COMMGR V1.07 настраивал. Выбрал правильный ком порт( если подключался напрямую к ПК, то COM-порт1, если через переходник usb-rs232, то COM-порт3). и нажимал Auto-Detect. Появлялось сообщение
______.JPG ( 58,04 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
______2.JPG ( 30,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44.
3. В ISPsoft 3.02 все настраиваю и нажимаю Online Mode (Ctrl+F4). Появляется
______3.JPG ( 60,42 килобайт )
Кол-во скачиваний: 52.
Пробовал устанавливать ISPSoft v1.03, правда COMMGR старой версии не нашел поэтому использовал новую. Результат это не дало.
Сейчас стоит WLPSoft 2.11.60. Настраиваю WLP
______4.JPG ( 78,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41,
нажимаю Auto-Detect и появляется
______5.JPG ( 73,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40 .
Сегодня даже пробовал под windows xp, результат аналогичный.