Установка дизельного котла. Вопрос согласования. |
|
|
|
7.8.2024, 19:14
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2024
Пользователь №: 433057
|
Уважаемые форумчане! Прошу Вас поделиться своими знаниями и опытом! Ситуация следующая: приобретено складское помещение в несколько тысяч квадратных метров. Изначально планировалось отапливаться магистральным газом, но ресурсоснабжающая организация не укладывается в сроки. В настоящий момент рассматривается два варианта отопления. 1. Газовым котлом с установкой газгольдера. 2. Дизельным котлом, который позднее будет переведен на питание газом. Рассматривается приобретение двух дизельных котлов по 174 кВт, допустимая температура 85 градусов, емкоость для дизельного топлива планируется 5 кубометров. Является ли дизельный котел в данном случае опасным производственным объектом? Какие согласования для установки такого оборудования необходимы? Что из этого необходимо регистрировать в Гостехнадзоре? Необходимо ли регистрировать емкость для дизельного топлива? Должен ли Гостехнадзор выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию? Необходимо ли разрабатывать и согласовывать с Гостехнадзором проект? Нужно ли разрешение от пожарных и экологов? Может быть необходимо проходить какую-то экспертизу? И какими НПА это все регулируется? Несколько дней пытаемся разобраться в этом вопросе. Обращались в несколько организаций, занимающихся проектированием, продажей и обслуживанием подобного оборудования. У всех разное мнение. Одни говорят, что проект не нужен, вторые говорят, что нужен и сначала его нужно согласовывать, третьи говорят, что вообще занимаемся глупостями, якобы все устанавливают и никаких разрешений не получают. И еще вопрос, что чем будет отличаться процедура, если решим все же устанавливать газгольдеры? Пожалуйста, помогите советом.
|
|
|
|
|
7.8.2024, 20:47
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2024
Пользователь №: 433057
|
*Ростехнадзоре
|
|
|
|
|
7.8.2024, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4215
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата Ситуация следующая: приобретено складское помещение в несколько тысяч квадратных метров. Встречные вопросы: 1. Вы собираетесь тратить тепло на нагрев продукции, хранимой на этих тысячах квадратных метров? 2. Тысячи кубометров добра будут поступать на склад с мороза, потом оттаивать, нагреваться до плюсовой температуры и после убывать покупателю, так? 3. Может сперва обсудить саму суть отопления такого складского помещения? Конкретно по Вашим вопросам: 1. ОПО будет только в том случае, если на Вашем балансе будет находится хоть метр газопровода среднего или высокого давления. Сделают Вам врезку в магистральный г/п среднего давления, протянут трубу Ду 50 до ШРП, от которой в Вашу котельную (топочную) будет подаваться газ низкого давления, и колы будут на низком давлении газа работать - ОПО Вам обеспечено, так как будет труба от врезки до ШРП Ваша. Сможете на этапе согласования проекта договориться о передаче трубы со средним давлением газа местному горгазу на баланс, Вам повезло, ОПО не будет, нет, все тридцать три удовольствия Ростехнадзор Вам обеспечит. 2. Читайте приложение 1 и 2 к 116-ФЗ о Промышленной безопасности, там все понятно. Но, проект в любом случае в градостроительстве согласовывать надо, хоть на дровах.
|
|
|
|
|
7.8.2024, 22:15
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2024
Пользователь №: 433057
|
Благодарю за ответ! На складе будет храниться продукция, которая по условиям хранения должна храниться при плюсовой температуре.
А резервуары с дизельным топливом не будут являться ОПО? В случае, если выбор будет за дизельным котлом?
|
|
|
|
|
8.8.2024, 6:05
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11333
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Potrebitel_99 @ 7.8.2024, 19:14) если решим все же устанавливать газгольдеры? Не связывайтесь.
|
|
|
|
|
8.8.2024, 7:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11333
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
А электрической мощности нет?
|
|
|
|
|
8.8.2024, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485
|
Площадка эксплуатации резервуара дизельного топлива объёмом 5 куб. м обуславливает наличие признака опасности, установленного подпунктом в) пункта 1) приложения 1, таблица 2 приложения 2 № 116-ФЗ от 21.07.1997 (Виды опасных веществ: Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе. Количество опасного вещества: 1 т и более, но менее 20 т), т.е. является опасным производственным объектом IV класса опасности (опасные производственные объекты низкой опасности) и подлежит регистрации в государственном реестре, территориальном управлении Ростехнадзора. В соответствии с пунктом 12) части 1. статьи 12. № 99-ФЗ от 04.05.2011 эксплуатация взрывопожароопасного производственного объекта IV класса опасности не требует лицензирования. С 01.07.2013 до 24.07.2023 был пункт, но сейчас утратил силу, что Согласно пункта 38) части 2. статьи 8. № 294-ФЗ от 26.12.2008 владелец данного опасного производственного объекта должен поставить в известность, уведомить территориальное отделение Ростехнадзора о начале эксплуатации объекта. Т. е. организации, эксплуатирующие взрывопожароопасные и химически опасные производственные объекты IV класса опасности не обязаны предоставлять в Ростехнадзор уведомления о начале осуществления данной деятельности.
|
|
|
|
|
8.8.2024, 13:50
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2024
Пользователь №: 433057
|
Цитата(tiptop @ 8.8.2024, 7:31) А электрической мощности нет? Нет, пока что нет.
|
|
|
|
|
8.8.2024, 14:12
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2024
Пользователь №: 433057
|
Цитата(tiptop @ 8.8.2024, 6:05) Не связывайтесь. Можете немного подробнее, в чем будут сложности? Для примерного понимания.
|
|
|
|
|
8.8.2024, 14:58
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2024
Пользователь №: 433057
|
Цитата(Evgkarpro @ 8.8.2024, 11:45) Площадка эксплуатации резервуара дизельного топлива объёмом 5 куб. м обуславливает наличие признака опасности, установленного подпунктом в) пункта 1) приложения 1, таблица 2 приложения 2 № 116-ФЗ от 21.07.1997 (Виды опасных веществ: Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе. Количество опасного вещества: 1 т и более, но менее 20 т), т.е. является опасным производственным объектом IV класса опасности (опасные производственные объекты низкой опасности) и подлежит регистрации в государственном реестре, территориальном управлении Ростехнадзора. В соответствии с пунктом 12) части 1. статьи 12. № 99-ФЗ от 04.05.2011 эксплуатация взрывопожароопасного производственного объекта IV класса опасности не требует лицензирования. С 01.07.2013 до 24.07.2023 был пункт, но сейчас утратил силу, что Согласно пункта 38) части 2. статьи 8. № 294-ФЗ от 26.12.2008 владелец данного опасного производственного объекта должен поставить в известность, уведомить территориальное отделение Ростехнадзора о начале эксплуатации объекта. Т. е. организации, эксплуатирующие взрывопожароопасные и химически опасные производственные объекты IV класса опасности не обязаны предоставлять в Ростехнадзор уведомления о начале осуществления данной деятельности. Очень благодарен за развернутый ответ! Если можно, еще один вопрос. Котел, который рассчитан на два вида топлива дизель/газ, но будет работать на дизеле и имеет следующие характеристики: Номинальная мощность (отопление) кВт/час - 174,4. Номинальная мощность (ГВС) кВт/час - 174,4. Максимальное давление теплоносителя кгс/см2 - 3.5. Диапазон температуры теплоносителя °C - 45-80. Максимальная температура теплоносителя °C - 85. Рабочее давление воды ГВС кгс/см2 - 0,8-5,0. Максимальное потребление эл. энергии Вт - 380. Не требует ли он постановки на учет в РТН или какие-то дополнительные согласования?
|
|
|
|
|
8.8.2024, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485
|
Согласно пункту 4) части 1. части 4. статьи 4. ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ идентификация здания и сооружений по признаку Принадлежности к опасным производственным объектам, произведена в соответствии с законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности. Согласно части 1. части 3. статьи 2.; подпункт в) пункта 1) и подпункт а), б) пункта 2) Приложение 1; пункт 1., таблица 2 Приложение 2 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на объекте участок тепловых энергоустановок и тепловых сетей не является, не относится к категории опасных производственных объектов. Тепловая энергоустановка не обладает признаками опасности, установленными приложением № 1 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ, сооружения и оборудование не подлежит учету в территориальных органах Ростехнадзора, объект не подлежит регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. Соответственно ввод в эксплуатацию оборудования Тепловой энергоустановки (как объекта теплоснабжения, включающего источник тепловой энергии и тепловые сети; и объектов теплопотребляющих установок системы теплопотребления) и Электроустановки (как объекта энергопринимающая установка потребителей электрической энергии) осуществляется не в соответствии с законодательством в области промышленной безопасности.
|
|
|
|
|
8.8.2024, 15:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 660
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485
|
Но Ростехнадзор еще осуществляет государственный энергетический надзор, согласно пункта 2. Положения, утв. ПП РФ от 30.06.2021 № 1085. Выдача разрешения (временного разрешения) на допуск в эксплуатацию в соответствии с приказом Ростехнадзора от 28.05.2021 № 194, по Правилам, утв. ПП РФ от 30.01.2021 № 85.
В дополнение по грузоподъемным механизмам: В соответствии с пунктами 2., 143., подпункт ж) пункта 145. ФНП, утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 Электрические тали грузоподъемностью до 10 тонн не являются ОПО, не подлежат учету и регистрации.
|
|
|
|
|
8.8.2024, 16:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11333
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Potrebitel_99 @ 8.8.2024, 14:58) Номинальная мощность (отопление) кВт/час - 174,4. Единицы измерений "кВт/ч" не существует. Мощность измеряют киловаттами (кВт). Цитата(Potrebitel_99 @ 8.8.2024, 14:58) Не требует ли он постановки на учет в РТН или какие-то дополнительные согласования? Не требует.
|
|
|
|
|
8.8.2024, 16:23
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.8.2024
Пользователь №: 433057
|
Цитата(tiptop @ 8.8.2024, 16:19) Единицы измерений "кВт/ч" не существует. Мощность измеряют киловаттами (кВт).
Не требует. А в градостроительстве что нужно согласовывать?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)