> Настройка GIRA HomeServer
artlife
сообщение 28.7.2020, 13:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.6.2019
Пользователь №: 362163



Доброго дня всем.
Не получается связать между собой работающую KNX-систему и GIRA HomeServer 4. Ознакомление с официальным учебным курсом GIRA в решении именно этого вопроса не помогло.

В настройках проекта HS прописал сетевые настройки:
https://www.dropbox.com/s/ce46ise6wics0bk/hsnet1.png?dl=0
https://www.dropbox.com/s/luylo9p65wcrbdd/hsnet2.png?dl=0

Признаться, не разобрался, что есть Multicasting-адрес, но видя, что в разных материалах по HS он тот же самый, решил его не трогать.

Как IP-шлюз используется ABB IPR/S3.1.1, его сетевые настройки такие:
https://www.dropbox.com/s/rtrgpmer0sqqr8p/e...router.png?dl=0

В ETS 5.7.4 на дополнительную линию добавил фиктивное (dummy) устройство GIRA, теперь линия выглядит так:
https://www.dropbox.com/s/6ni176vukj4cz7p/dummy.png?dl=0
(наверное, настройки dummy-заглушки должны оставаться пустыми в ETS? Я не знаю, как нажать кнопку программирования на несуществующем устройстве)

Проект (был взят шаблонный - просто для освоения) из ETS экспортировал и загрузил его в HomeServer:
https://www.dropbox.com/s/iq1pjsx8pevl0nj/e...import.png?dl=0

Вижу, что в учебных материалах GIRA тестовое соединение с HS выглядит следующим образом:
https://www.dropbox.com/s/nfyqkuhf0yex6by/demo_knx.png?dl=0
У меня та же таблица в разы меньше - всего несколько строк:
https://www.dropbox.com/s/dmzapxbdb238l84/my_knx.png?dl=0

Для тестирования попытался создать кнопку в QuadConfig и связать с ней конкретный светильник DALI, который через шлюз KNX-DALI управляется успешно (например, выключателями). В приложении HomeServer Client кнопка как бы и меняет цвет/статус, но в реальности ничего не происходит, т.е. сама функция устройствами не выполняется. То же самое при попытке управлять релейным выходом актуатора. Мониторинг шины не показывает никаких телеграмм от HomeServer. Предполагаю, что связь между между ним и самой системой KNX отсутствует. HomeServer в списке клиентов сети показывается с выделенным ему фиксированным IP, обновления проекта на него заливаются корректно, т.е. с последующим перезапуском и 6-ю звуковыми бипами.

В одной из веток видел (пусть не особо активный) обмен информацией насчёт GIRA HomeServer, значит, знакомые с этим зверем здесь есть – очень надеюсь на вашу помощь. Что посоветуете проверить/изменить/... ?

Сообщение отредактировал artlife - 28.7.2020, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomen
сообщение 28.7.2020, 21:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 13.12.2010
Пользователь №: 85648



у Вас в настройках шлюза IP в HomeServer прописан адрес 1.2.200, а в настройках шлюза 1.1.0
Т.е. ХоумСервер шлёт телеграммы в другую ветвь, и они фильтруются, имхо

Multicasting-адрес лучше не трогать. Либо менять во всех устройствах. Это настройки по умолчанию для всех устройств
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artlife
сообщение 29.7.2020, 20:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.6.2019
Пользователь №: 362163



Цитата(Nomen @ 28.7.2020, 21:51) *
в настройках шлюза IP в HomeServer прописан адрес 1.2.200, а в настройках шлюза 1.1.0
Т.е. ХоумСервер шлёт телеграммы в другую ветвь, и они фильтруются, имхо


Спасибо за ответ.
А какой, по Вашему мнению, адрес надо выставить для ХС в ETS при моём раскладе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FilinUA
сообщение 5.1.2021, 14:19
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.2.2013
Пользователь №: 180943



Также столкнулся с проблемой отсуствия связи между HomeServer и IPRouter.
Причиной судя по всему стал роутер Apple, который не пропускал multicast сообщения по локальной сети. Проблему решил переключением типа соединения с "IP Routing" на "IP Tunneling", где прописывается статический адрес IPRouter-а вместо Multicast IP. Все заработало, делюсь опытом с другими новчиками smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения