> Гидроизоляции ввода предизолированных труб в гильзе
cpt
сообщение 5.4.2024, 10:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Добрый день. Подскажите чем можно выполнить гидроизоляцию ввода труб в ППУ изоляции между изоляцией и гильзой.
Задал вопрос производителям звеньевых уплотнителей, гарантий что будет держать дать не могут.
У меня опасения в том что первое труба все равно там будет двигаться и сам ППУ не настолько твердый материал как труба и в результате данное место может дать течь.
Чем на практике гидроизолируют такие узлы?

Сообщение отредактировал cpt - 5.4.2024, 10:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 5.4.2024, 10:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Используйте в качестве набивки между ППУ и гильзой бентонитовый шнур. Ну и сальник нажимной по с.5-905-26. Сальник сожмет шнур, а шнур уже расширится при намокании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 5.4.2024, 11:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(Хитрый Лис @ 5.4.2024, 14:56) *
Используйте в качестве набивки между ППУ и гильзой бентонитовый шнур. Ну и сальник нажимной по с.5-905-26. Сальник сожмет шнур, а шнур уже расширится при намокании.

Этот вариант конечно не гарантированный, позволяет хотя бы поджать или заменить набивку. Но просто в этой серии то же даны варианты только для труб без изоляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 5.4.2024, 11:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(cpt @ 5.4.2024, 14:10) *
Но просто в этой серии то же даны варианты только для труб без изоляции.

Так даже в серии для труб в ППУ изоляции предлагают заделывать цементным раствором и смоляным канатом. А толку от этого?

Сообщение отредактировал Хитрый Лис - 5.4.2024, 11:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ППУ.pdf ( 577,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 5.4.2024, 13:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Воот спасибо, такой альбом решений не знаю.

Про толк то да, но изобретать велосипед наобум не хочу, как минимум надо ознакомиться с существующими решениями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2024, 18:28