Обычная установка MPC с двумя резервными насосами. Четыре насоса на раме (иногда пять). Ничего самому делать не нужно. Менеджеры подбирают без проблем. Единственное, там нужно автоматизировать открытие задвижки на обводной линии, если объединенная сеть или на ответвление к пожарке, если сеть раздельная.
|
|
|
|
|
12.9.2018, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(jiexawcr @ 12.9.2018, 14:33) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) 1. прикручиваете к коллектору необходимое количество насосов, получается минимум 3. 2. если станция сборная, то да. 3. так запросите КП у одной конторы, например на спрутах и посмотрите. они же и решение предложат 4. так они же и шкафы могут предусмотреть, им же к шкафам подключать ЭКМ и реле давлений. 5. см. п3. 6. я то же! ![smile.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/smile.gif) но прорабатывал этот вопрос. посмотрите предложения насосников для начала, их сейчас развелось пруд "спрути" ![smile.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/smile.gif) Спасибо! Цитата(Водяной @ 12.9.2018, 14:56) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Обычная установка MPC с двумя резервными насосами. Четыре насоса на раме (иногда пять). Ничего самому делать не нужно. Менеджеры подбирают без проблем. Так не обычная получается, характеристики для "как бы пожарных насосов" другие... Или у тебя не так?
|
|
|
|
|
12.9.2018, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Водяной @ 12.9.2018, 14:56) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Обычная установка MPC с двумя резервными насосами. Четыре насоса на раме (иногда пять). Ничего самому делать не нужно. Менеджеры подбирают без проблем. Единственное, там нужно автоматизировать открытие задвижки на обводной линии, если объединенная сеть или на ответвление к пожарке, если сеть раздельная. хм, действительно, сертификация не требуется для ВПВ, только для автоматических установок тушения. но есть же требования например к кабелям пожарных систем, они должны быть НГ (нераспространяющие горение), а стандартно идут обычные (распространяющие), бывает на таком разворачивают готовые станции с сертификатами. но остается вопрос "запуска пожарного насоса при падении давления". как его реализовать? читая в лоб, то это еще 1 насос, который чисто пожарный, он сам по себе резервный, на общий расход. на счет задвижки вообще не вижу проблем, все равно ее всегда почти всегда обвязывают в АППЗ своим шкаофм, так как никогда нет уверенности в наличии управления задвижками в шкафу насосной, бывает задвижка 220в приезжает, а шкаф стандартно 380в, выясняется это на месте. так же не целесообразно задвижки подключать к станции при большом удалении, особенно на 220 и задвижка или затворах Ду150 и более, стандартного кабеля 1,5мм2 не хватает вроде из-за потерь метрах на 50. это я к тому, что вовсе не проблема, на это есть стандартные решения. кстати вопрос категорийности электроснабжения: она будет 1 (первая), нормально ли отнесутся производители на работу станции без автоматов до насосной? Львиное сердце, нет пожарных и не пожарных насосов. у производителей менее надежные/технологичные/экономичные/устаревшие модели идут на "технологические нужды" и на пожарку, но по сути они ничем не отличаются. сертификация не требуется, даже для АУПТ.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 12.9.2018, 16:00
|
|
|
|
|
12.9.2018, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(jiexawcr @ 12.9.2018, 15:56) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Львиное сердце, нет пожарных и не пожарных насосов. у производителей менее надежные/технологичные/экономичные/устаревшие модели идут на "технологические нужды" и на пожарку, но по сути они ничем не отличаются. сертификация не требуется, даже для АУПТ. Я имел ввиду, что у этой объединённой установки 2 насоса будут с одними характеристиками расхода и напора и других насоса с другими характеристиками. Производители типа Грундфос и Вило не будут такие делать. В спрут еще не звонил. Поэтому спросил кто как делает.
|
|
|
|
|
12.9.2018, 16:29
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5151
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(jiexawcr @ 12.9.2018, 15:56) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) но остается вопрос "запуска пожарного насоса при падении давления". как его реализовать? читая в лоб, то это еще 1 насос, который чисто пожарный, он сам по себе резервный, на общий расход. Запуск по датчику давления - это автоматический запуск. Это круче дистанционного. Стандартная установка питья это делает. Проблем нет Цитата(Львиное сердце @ 12.9.2018, 16:11) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Я имел ввиду, что у этой объединённой установки 2 насоса будут с одними характеристиками расхода и напора и других насоса с другими характеристиками. Производители типа Грундфос и Вило не будут такие делать. В спрут еще не звонил. Поэтому спросил кто как делает. конечно нужно смотреть расходы питья и пожара и сравнивать. если питьё меньше пожара, то хорошо. допустим - питьё 2 л/с, пожар 2,6 л/с. Один насос питья, один пожарки , рабочие я имею ввиду. Если на питьё больше, то нужно смотреть. Питье - 5, пожар 2,6. Три насоса однотипных в работе идеальны. И так далее. Цитата(jiexawcr @ 12.9.2018, 15:56) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) хм, действительно, сертификация не требуется для ВПВ, только для автоматических установок тушения. но есть же требования например к кабелям пожарных систем, они должны быть НГ (нераспространяющие горение), а стандартно идут обычные (распространяющие), бывает на таком разворачивают готовые станции с сертификатами. а где написано, что от шкафа до насоса ВПВ должен быть НГ кабель? И какой кабель у установки MPC?
|
|
|
|
|
12.9.2018, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Водяной @ 12.9.2018, 16:29) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) конечно нужно смотреть расходы питья и пожара и сравнивать. если питьё меньше пожара, то хорошо. допустим - питьё 2 л/с, пожар 2,6 л/с. Один насос питья, один пожарки , рабочие я имею ввиду. Если на питьё больше, то нужно смотреть. Питье - 5, пожар 2,6. Три насоса однотипных в работе идеальны. И так далее. Поясни, пожалуйста, а зачем сравнивать? у меня мысли были, что если характеристики разные, значит и насосы разные... или нет?
|
|
|
|
|
12.9.2018, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Водяной @ 12.9.2018, 16:29) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) 1. Запуск по датчику давления - это автоматический запуск. Это круче дистанционного. Стандартная установка питья это делает. Проблем нет
2. конечно нужно смотреть расходы питья и пожара и сравнивать. если питьё меньше пожара, то хорошо. допустим - питьё 2 л/с, пожар 2,6 л/с. Один насос питья, один пожарки , рабочие я имею ввиду. Если на питьё больше, то нужно смотреть. Питье - 5, пожар 2,6. Три насоса однотипных в работе идеальны. И так далее.
3. а где написано, что от шкафа до насоса ВПВ должен быть НГ кабель? И какой кабель у установки MPC? 1. пожарный шкаф так же это делает по "спринклерному" алгоритму и реле давления (экм не годится из-за прыгающей стрелки). 2. а в чем будет отличие? по моему должна быть хозпитьевая установка на общий расход. если давление упадет ниже требуемого для пожаротушения, то вся установка вырубается и включается один общий насос на общий расход и максимальный напор, что полностью впишется в требования СП10 п.4.2.7 примечание 2. Открытие задвижек должно быть независимым и только от кнопок или от включения этого пожарного насоса по падению давления. 3. у автоматчиков, в ленобласти грюнфов и заоврачивали. думаю и вилы бы вернули ![smile.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/smile.gif) но это редкость, чистая вило на пожаротушение, совсем ненужный жир.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 12.9.2018, 17:38
|
|
|
|
|
12.9.2018, 19:56
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3375
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Зачем на ВПВ автоматический пуск по падению давления? Чем плох пуск от кнопок у ПК или от датчиков положения ПК? С задержкой по падению давления?
|
|
|
|
|
12.9.2018, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Ferdipendoz @ 12.9.2018, 19:56) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Зачем на ВПВ автоматический пуск по падению давления? Чем плох пуск от кнопок у ПК или от датчиков положения ПК? С задержкой по падению давления? в приведенном выше примечании именно по давлению. а так если по давлению, то можно без кнопок.
|
|
|
|
|
13.9.2018, 11:48
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5151
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Львиное сердце @ 12.9.2018, 17:13) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Поясни, пожалуйста, а зачем сравнивать? у меня мысли были, что если характеристики разные, значит и насосы разные... или нет? Зачем ставить разные насосы? Они должны быть унифицированы! Это самый идеальный вариант для дальнейшей эксплуатации! Плюс к тому, одинаковые насосы - типовая установка.
|
|
|
|
|
13.9.2018, 11:51
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3375
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Частотник общий можно воткнуть
|
|
|
|
|
13.9.2018, 11:52
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5151
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Ferdipendoz @ 12.9.2018, 19:56) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Зачем на ВПВ автоматический пуск по падению давления? Чем плох пуск от кнопок у ПК или от датчиков положения ПК? С задержкой по падению давления? п.4.2.8 СП10. От датчиков сигналы идут оповещательные. Задвижка открывается тоже от датчиков на вводе. Это при объединённой установке. При разных - датчиков нет. Задвижка открывается при пуске насосов пожарных. п.4.2.9 СП10 выполняется и так и так.
Сообщение отредактировал Водяной - 13.9.2018, 11:53
|
|
|
|
|
13.9.2018, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Водяной @ 13.9.2018, 11:48) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Зачем ставить разные насосы? Они должны быть унифицированы! Это самый идеальный вариант для дальнейшей эксплуатации! Плюс к тому, одинаковые насосы - типовая установка. Цитата(Водяной @ 12.9.2018, 16:29) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) конечно нужно смотреть расходы питья и пожара и сравнивать. если питьё меньше пожара, то хорошо. допустим - питьё 2 л/с, пожар 2,6 л/с. Один насос питья, один пожарки , рабочие я имею ввиду. Если на питьё больше, то нужно смотреть. Питье - 5, пожар 2,6. Три насоса однотипных в работе идеальны. И так далее. Подскажи, если питьё больше пожара значит у питья другая категория надёжности, третья? Поэтому три насоса в работе?
|
|
|
|
|
13.9.2018, 12:26
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5151
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Львиное сердце @ 13.9.2018, 12:05) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Подскажи, если питьё больше пожара значит у питья другая категория надёжности, третья? Поэтому три насоса в работе? Нет не так. Питьё - 5 л/с, пожар 2,6 л/с, к примеру. Одинаковые насосы: 1 - 2,6 2- 2,6 3- 2,6 Или: 1 - 3 2 - 3 3 - 3 Насосы с частотником, вариации возможны и легко настраиваются. Если питьё 3 и пожар 2,6 , то два насоса по 3 л/с. Если питьё 1 и пожар 2,6 , то два насоса по 2,6 л/с.
Сообщение отредактировал Водяной - 13.9.2018, 12:27
|
|
|
|
|
13.9.2018, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Водяной @ 13.9.2018, 12:26) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Нет не так. Питьё - 5 л/с, пожар 2,6 л/с, к примеру. Одинаковые насосы: 1 - 2,6 2- 2,6 3- 2,6
Или: 1 - 3 2 - 3 3 - 3
Насосы с частотником, вариации возможны и легко настраиваются. А этом случае уже будут два рабочих и один резервный на питьё и один рабочий и один резервный на пожар?
|
|
|
|
|
13.9.2018, 14:31
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5151
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Львиное сердце @ 13.9.2018, 13:03) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) А этом случае уже будут два рабочих и один резервный на питьё и один рабочий и один резервный на пожар? это только рабочие. к ним нужно два резервных...
|
|
|
|
|
13.9.2018, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Водяной @ 13.9.2018, 14:31) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) это только рабочие. к ним нужно два резервных... Правильно, один резервный на питье и один на пожар да? То есть в итоге такая установка из 5-ти насосов...?
|
|
|
|
|
13.9.2018, 15:46
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5151
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Львиное сердце @ 13.9.2018, 15:14) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Правильно, один резервный на питье и один на пожар да? То есть в итоге такая установка из 5-ти насосов...? да, либо 5 , либо 4, в зависимости от расходов... стандартная на раме. никаких левых сборок...
|
|
|
|
|
13.9.2018, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Водяной @ 13.9.2018, 15:46) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) да, либо 5 , либо 4, в зависимости от расходов...
стандартная на раме. никаких левых сборок... Теперь всё понял. Спасибо! Но совсем не думал и не знал, что вот так от расхода будет зависить количество насосов! Это же где то написано так делать ага? или из опыта?
|
|
|
|
|
13.9.2018, 16:11
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5151
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Львиное сердце @ 13.9.2018, 15:53) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Теперь всё понял. Спасибо! Но совсем не думал и не знал, что вот так от расхода будет зависить количество насосов! Это же где то написано так делать ага? или из опыта? это обычная техническая логика
|
|
|
|
|
13.9.2018, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 769
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Водяной @ 13.9.2018, 16:11) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) это обычная техническая логика Да, всё логично, уяснил!)
|
|
|
|
|
1.2.2024, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Подниму тему. Коллеги, в СП 30.13330.2020 из таблицы А.2 -Расчетные расходы воды потребителями исчезло примечание о том, что нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают в себя все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом и т.д....). Означает ли это, что при составлении баланса водопотребления необходимо учитывать потребление, как по п.7 для 1 ребенка, так и по персоналу отдельно?
Подниму тему. Коллеги, в СП 30.13330.2020 из таблицы А.2 -Расчетные расходы воды потребителями исчезло примечание о том, что нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают в себя все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом и т.д....). Означает ли это, что при составлении баланса водопотребления необходимо учитывать потребление, как по п.7 для 1 ребенка, так и по персоналу отдельно?
|
|
|
|
|
13.2.2024, 8:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1408
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Juven @ 1.2.2024, 13:47) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Коллеги, в СП 30.13330.2020 из таблицы А.2 -Расчетные расходы воды потребителями исчезло примечание о том, что нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают в себя все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом и т.д....). В изменение 3 добавили
Прикрепленные файлы
Снимок.PNG ( 45,8 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
|
![Добавить ответ в эту тему](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_reply.gif) ![Открыть тему](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/t_new.gif) |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt
Последние сообщения Форума
|