Автор: Danucha 7.8.2023, 13:10

Добрый день!
Уважаемые форумчане, кто то может сталкивался с устройством стяжки (выравнивающей) по уклону для теплофикационных лотков.
Подрядчик, выполняющий СМР, не хочет выполнять проектные решения, просит исключить из проекта устройство стяжки по верху лотков и плит перекрытия (при монтажа лоток на лоток и лоток плита).
То что она необходима я сослался на п. 12.4, 12.5 СП 124, а также руководство по проектированию коммуникационных тоннелей и каналов. Глава 6, рис. 28.

Подрядчик, говорит в СП четкого указания по устройству стяжки нет, а руководство носит рекомендательный характер (пособие - не норматив).

Бывалых экспертов, прошу подсказать, чем ткнуть подрядчика, чтобы выполнял по проекту


Автор: nick2 8.8.2023, 6:26

Цитата(Danucha @ 7.8.2023, 15:10) *
.......
Подрядчик, говорит в СП четкого указания по устройству стяжки нет, а руководство носит рекомендательный характер (пособие - не норматив).

Бывалых экспертов, прошу подсказать, чем ткнуть подрядчика, чтобы выполнял по проекту

Проект экспертизу прошел?
В проекте указано:
"Сделать стяжку" - значит делать.
Если отступление от проекта - на согласование к проектировщику.

или "рекомендуется выполнить стяжку"?
тогда - как договоритесь.


Автор: lovial 8.8.2023, 9:47

Цитата(Danucha @ 7.8.2023, 13:10) *
Бывалых экспертов, прошу подсказать, чем ткнуть подрядчика, чтобы выполнял по проекту

Не эксперт, но попробуйте ткнуть в него журналом авторского надзора с замечанием о нарушении (отсутствии стяжки).
Еще хорошо помогает неподписание акта выполненных работ (скрытых)...