> Обогрев пола открытых промплощадок. Определение "Т" для напора 95/70
syzranskiy man
сообщение 13.11.2013, 14:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 30.9.2010
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385



Изучаю "Альбом чертежей внутреннего типажа. Техн.решения и узлы по обогреву полов открытых техн. площадок НП и НХ промышленности. (Т-ОВ-01-86)". В основной ф-ле для расчёта (ф-ла Миссенара) параметр Т-превышение средней температуры теплоносителя над температурой среды приводится для двух режимов- "без снежного покрова" и "таяние снега". Для первого режима температура окр. среды берётся +5 град.С для всех температурных напоров. А вот для режима "таяние снега" начинаются непонятки. Для напора 150/70 авторы берут t окр.ср.=+21 град.С; для напора 130/70 t окр.ср.=+18 град.С. ВОПРОС: какую температуру окружающей среды для режима "таяние снега" мне следует взять при температурном напоре 95/70???

Сообщение отредактировал syzranskiy man - 13.11.2013, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лыткин
сообщение 13.1.2014, 10:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2746
Регистрация: 18.9.2013
Из: СПб
Пользователь №: 206008



Расчёт количества тепла для оттаивания
снежного покрова с площадки Океанская ЭС.
По исходным данным площадь территории составляет F = 9755 м2.
Кол-во твердых осадков в Южно-Курильске
Осадки
Месяц Норма Месячный минимум Месячный максимум Суточный максимум
январь 61 16 (1951) 177 (2000) 81 (2000)
февраль 38 10 (1967) 103 (1994) 40 (1954)
декабрь 71 24 (1983) 210 (1950) 100 (1950)



Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
вид осадков янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек год
твердые 25 22 19 7 0.5 0 0 0 0 0.1 7 20 99
смешанные 3 2 4 6 2 0 0 0 0.1 2 7 6 32
жидкие 0.2 0.3 1 8 19 22 25 23 20 19 10 2 150


Для расчета принимаем месяц январь (месяц с наибольшей долей твердых осадков) исходя из значения суточного максимума твердых осадков - 81 мм.
Расчетное время для таяния 81 мм снега принято – 8 часов (продолжительность ночной смены) т.е. 10,125 мм/ч.
Обычная плотность свежевыпавшего снега составляет 0,05 г/см3. Плотность снега, выпавшего во время метели, доходит до 0,12-0,18 г/см3. Принимаем для расчета плотность 0,10 г/см3.
Часовой расход растаявшего снега на 1 м2 составит:
Объемный расход – 0,01013 м3/ч
Массовый расход - 1,0125 кг/ч

Температура воздуха
Месяц Абсолют. минимум Средний минимум Средняя Средний максимум Абсолют. максимум
январь -16.5 (1955) -6.4 -4.1 -1.7 8.5 (1948)
февраль -20.3 (1953) -7.8 -5.3 -2.5 9.3 (1989)
декабрь -13.6 (1952) -3.3 -1.0 1.5 14.8 (1954)


Для расчетов примем зимнюю среднесуточную температуру равной -6,4° С.
Мощность, необходимая для нагрева 1,0125 кг/ч снега от -6,4°С до 0°С, равна

Qs = Сs *Gs *(t2-t1),

где Сs - удельная теплоемкость снега (льда), равная 2,1 кДж/(кг*К);
Gs – часовой расход снега, 1,0125 кг/ч;
t1 - температура снега начальная, -6,4°С;
t2 - температура снега конечная, 0°С;

Qs = 2,1• 1,0125• (0-(-6,4)) = 13,61 кДж/ч.

Энергия, необходимая для плавления 1,0125 кг/ч снега в воду, равна
Qsp=λs* Gs,
где: λs - удельная теплота плавления льда, равная 335 кДж/кг;
Gs – часовой расход снега, 1,0125 кг/ч;
Qsp =335 * 1,0125=339,2 кДж/ч.
Энергия, необходимая для нагрева 1 кг воды от 0°С до 10°С, равна
Qw = Cw *Gw *(t3-t2),
где Сw - удельная теплоемкость воды, равная 4,2 кДж/(кг*К);
Gw - часовой расход воды, 1,0125 кг/ч;
t2 - температура воды начальная, 0°С;
t3 - температура воды конечная, 10 °С.
Qw = 4,2* 1,0125* (10 - 0) = 42,53 кДж/ч.
Суммарная тепловая мощность для плавления 10,125 мм/ч снега на площадке 9755 м2:
Q = (Qs + Qsp + Qw )* F = 395,34 кДж/ч * 9755 м2 = 3 856 542 кДж/3600 =
= 1071 кВт;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 15.1.2014, 13:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 523
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



сферическая система в вакууме.
10Вт/м2 для системы снеготаяния?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 17.1.2014, 8:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 523
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



бгг

на порядок ошибся.
но 109 Вт для системы снеготаяния это все равно мало.
в ваших расчетах все тепло идет на таяние снега, а это не так.
Есть еще потери тепла вниз, в окружающую среду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
retr
сообщение 6.10.2014, 18:01
Сообщение #5


Мое название статуса


Группа: Участники форума
Сообщений: 878
Регистрация: 11.9.2013
Пользователь №: 205282



Цитата(Yaushev @ 17.1.2014, 9:39) *
Есть еще потери тепла вниз, в окружающую среду.

Вниз понятно как посчитать, а вот в окружающую среду я полагаю потерями можно пренебречь. По логике вещей эти потери появятся как раз тогда когда на поверхности растает снег. Грубо говоря, когда снег покрывает поверхность вся мощность идёт на его плавление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 6.10.2014, 18:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Я тут тоже присоединюсь к теме.
1. Если с моей стороны не будет слишком наглым, прошу модераторов объединить эту тему вот с этими тремя:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=49501
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4216&st=60
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2436
Ну чтобы все было в куче... Там Йота столько книжков выложил... А не всякая птица долетит...

2. Я тут намедни стала изучать методику расчета обогрева открытых площадок ЦНИИПРОМЗДАНИЙ 1985. Долго собиралась, и, наконец...

Кто-нибудь считал по этой методике?! У меня цифры повально не бьются в том же примере, который опубликован... Эмпирика всперемешку с опечатками... Причем, вроде бы Вальтек считает именно по этой методике, и у него все здорово... Хотела забить алгоритм в маткад, но... процесс меня пугает все больше и больше...

А тут наткнулась на он-лайн расчет обогрева открытых площадок от АВОКа... Пошла искать методичку... программа есть, а методички не видно... Разве так бывает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 11.8.2015, 14:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Цитата(syzranskiy man @ 13.11.2013, 15:54) *
"Альбом чертежей (Т-ОВ-01-86)"

Господа! Поделитесь пожалуйста нормативом, если не затруднит. mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azmt
сообщение 11.9.2015, 20:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 6.3.2009
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140



Господа, позволительно ли мне будет рассчитывать на Вашу помощь?! Я про норматив (см. выше)

Сообщение отредактировал azmt - 11.9.2015, 20:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 10:18