Цитата(aminopower @ 6.4.2024, 19:37)
Назначение вентиляционного стояка не препятствие "срыву вакуума", а вентиляция наружной сети, а тяга через вертикаль много лучше.
Что совершенно неважно в данном случае:
Цитата
18.20
При объединении группы стояков единой вытяжной частью ее диаметр и диаметр сборного вентиляционного трубопровода следует принимать равными наибольшему диаметру стояка из объединяемой группы. Участки сборного вентиляционного трубопровода следует прокладывать с уклоном в сторону присоединяемых стояков, обеспечивая сток конденсата. На холодных чердаках эти трубопроводы следует прокладывать в теплоизоляции. Требования к материалам и конструкциям теплоизоляции установлены в СП 61.13330.
Прокладка по фасаду вытяжной части канализации ничем не отличается от прокладки по холодному чердаку. Уклон для слива конденсата и теплоизоляция потолще, если один стояк.
Цитата(kkastill @ 5.4.2024, 15:54)
получается либо вертикально - на кровлю либо клапан ставить, чем так горизонталь не угадила срыву вакууама
Это неверно.