Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вентиляция зала реанимации, автономное устройство очистки воздуха
Plalex
сообщение 14.12.2009, 15:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279



Здравствуйте коллеги. Столкнулся с такой проблемой: в ГОСТ 52539-2006 в пункте 5.7 о требованиях к помещениям группы 3 говорится о возможности применения автономного устройства очистки воздуха.
Проблема в том, что подобные устройства мало кто производит - подскажите производителя и модель. Мне нужна установка производительностью 3500 м3/ч. Заранее благодарен. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.12.2009, 15:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20703
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для ОЧ помещений должно быть 3 ступени фильтрации наружного воздуха: EU3-EU7 + EU9 + HEPA 10 - 14; НЕРА в оконечных терминалах.
Системы рециркуляции и очистки, которые применяются в операционных в комплектных потолках, для реанимации не применяются.
Для реанимации можно применить кондиционеры с рекуператорами на гликоле, тепловой трубой или тепловым насосом - т.е. такой теплообмен где исключено смешивание, подмешивание вытягиваемого воздуха с подаваемым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plalex
сообщение 14.12.2009, 15:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279



Я пытаюсь подобрать именно рециркуляционную установку. которая позволила бы увеличить кратность воздухообмена хотя бы до 12 крат. А санитарную норму по 100 м3/ч с трёхступенчатой фильтрацией я уже (условно говоря) подал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.12.2009, 15:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20703
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Plalex @ 14.12.2009, 14:28) *
Я пытаюсь подобрать именно рециркуляционную установку. которая позволила бы увеличить кратность воздухообмена хотя бы до 12 крат. А санитарную норму по 100 м3/ч с трёхступенчатой фильтрацией я уже (условно говоря) подал.

Рециркуляция не допускается. Это зал, не одно койкоместо. Кроме бактерий, которые можно задержать фильтрами есть запах от больных, есть наркозные газы. Если бы была индивидуальная реанимационная палата, рециркуляцию с очисткой ещё как-то допустить можно было б, но в многоместном зале - никак!
Кратность рассматривайте не на весь объём зала, а отдельно на зону койки. Для этого терминал подачи воздуха ставится над каждой койкой с ламинарным истечением вниз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plalex
сообщение 14.12.2009, 16:19
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279



С точки зрения логики прямоточная система конечно лучше, но есть сложность с прокладкой шахт (т.к. больница существующая и успешно функционирующая) да и в ГОСТе рециркуляцию прямо рекомендуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.12.2009, 16:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20703
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Plalex @ 14.12.2009, 15:19) *
С точки зрения логики прямоточная система конечно лучше, но есть сложность с прокладкой шахт (т.к. больница существующая и успешно функционирующая) да и в ГОСТе рециркуляцию прямо рекомендуют.

Прямоточная без рекуперации тепла требует ресурсов.
Насчёт рекомендаций ГОСТа - Государственных Общесоюзных Стандартов - Вы загнули круто....нечего возразить....
Выхожу из дискуссии. Желаю удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plalex
сообщение 14.12.2009, 16:27
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279



blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 14.12.2009, 17:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Цитата
да и в ГОСТе рециркуляцию прямо рекомендуют.


В медицине рециркуляция не катит. Приведите сцылу из ГОСТа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.12.2009, 18:20
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43874
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Вован (Киев) @ 14.12.2009, 17:53) *
В медицине рециркуляция не катит. Приведите сцылу из ГОСТа

Это из новых ГОСТов - теперь катит. Только с аккуратностью надо.
ГОСТ Р 52539-2006
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧИСТОТА ВОЗДУХА В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
3.7 рециркуляция воздуха: Повторная подача части вытяжного воздуха в помещение (систему помещений) после фильтрации.

Примечание - К рециркуляционному воздуху может добавляться наружный воздух. При рециркуляции часть вытяжного воздуха после фильтрации может полностью возвращаться в то же помещение (местная рециркуляция) или распределяться по нескольким помещениям.
3.8.5 рециркуляционный воздух: Часть вытяжного воздуха, повторно поступающая в систему вентиляции и кондиционирования.

В виду значительных расходов воздуха для формирования одно-направленного потока целесообразно использовать систему вентиляции и кондиционирования с местной рециркуляцией воздуха. При местной рециркуляции может использоваться только воздух помещения (рисунок 1), либо к нему может добавляться определенная доля наружного воздуха.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOST_R_52539_2006.doc ( 301 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.12.2009, 21:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20703
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Извините, не знал что в РФ остались ГОСТы, потому и реакция..... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 15.12.2009, 1:33
Сообщение #11


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(Plalex @ 14.12.2009, 15:03) *
Проблема в том, что подобные устройства мало кто производит - подскажите производителя и модель. Мне нужна установка производительностью 3500 м3/ч.

Для примера вот такие недавно сдали в экспл. WEISS ECHNIK

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Рециркуляционный_модуль.pdf ( 309,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plalex
сообщение 15.12.2009, 10:59
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279



Уважаемый AAANTOXA у Вас был опыт видеть эту установку в "живую???" хочется быть уверенным в том что её приведенные шумовые характереистики хоть приблизительно соответствуют действительности. И так в моих залах свежего воздуха будет не так ужжж много, да ещё если и громыхающую рециркуляционную установку пациентам под бок подоткнуть......... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 15.12.2009, 11:18
Сообщение #13


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



У нас на обьекте эти установки смонтированы иначе чем показано в каталоге. Установка обслуживает операционную. из операционной в смежное помещение пробиты отверстия в стене. тоесть сама установка стоит за стеной. У нее панели изнутри покрыты звукоизоляцией + она зашита гипсокартоном. На всасе ничего не добавлено - там и так глушак. На выбросе к патрубку воздуховод и далее глушак и ВРУ. В итоге все тихо . Если на выбросе не делать глушак - не знаю . не слушал ее в "чистом" виде. только после доработки. Громыхать там нечему - сделано качественно. Просто после вентилятора на выбросе глушака нет ..... его там некуда воткнуть .
В каталоге тоже при указании шумовых хар-к сноска - "гашение шума с напорной стороны
посредством шумоглушителя 15 дБ(А),1.200 мм длиной, dp=30 Па"....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plalex
сообщение 15.12.2009, 11:39
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279



Как я понял к этой установке Вы подключили воздуховод + в/распределитель с Hepa фильтром-давления вентилятора хватило??? В самом представительстве Вайса на счёт характеристик вентилятора затрудняются ответить.........может у Вас есть какая ньть более подробная информация по этому оборудованию-поделитесь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 15.12.2009, 11:45
Сообщение #15


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



инфы другой нет
давления хватило так как глушак подобран побольше и поширше . и фильтры тоже побольше с расходом на каждый поменьше чтобы сопротивление было поменьше .
поищите аналоги если этот не нравится ...... наверняка есть .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plalex
сообщение 15.12.2009, 12:04
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279



Этот то как раз имеет самый приличный вид rolleyes.gif все аналоги уже только фотками пугают, шумовые характеристики и габариты ваапче снимают все оставшиеся сомнения... bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Philipp.Sabelfeld_*
сообщение 15.12.2009, 13:57
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с такой проблемой: в ГОСТ 52539-2006 в пункте 5.7 о требованиях к помещениям группы 3 говорится о возможности применения автономного устройства очистки воздуха.
Проблема в том, что подобные устройства мало кто производит - подскажите производителя и модель. Мне нужна установка производительностью 3500 м3/ч. Заранее благодарен

Есть профессиональное отечественное оборудование, обеспечивающее очистку и обеззараживание воздуха как в вентиляции, так и в рециркуляции. Производитель: "Аэросервис". Модель, на вскидку: Тион ВЕНТ-ПРО B311x4000. За контактами можете обратиться - в личку, а то боюсь замодерят, если тут написать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 15.12.2009, 16:23
Сообщение #18


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



дайте ссылку или каталог сюда, ато яндекс выдает только электронные магазины климатехники под это название.
Бум продвигать отечественное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Plalex
сообщение 15.12.2009, 16:28
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2004
Из: г. Королёв
Пользователь №: 279



в моём поисковике нашлось следущее-
http://www.sibairservice.ru/index.php/site...chistki_vozduha
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Philipp.Sabelfeld_*
сообщение 18.12.2009, 14:04
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата
в моём поисковике нашлось следущее-
http://www.sibairservice.ru/index.php/site...chistki_vozduha

Правильно нашлось, правда информации маловато и она не очень актуальна.
Есть еще тоже самое вот в таком виде: www.tion.info
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoi
сообщение 28.1.2010, 10:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 11.11.2009
Из: Уфа
Пользователь №: 40719



Цитата(Plalex @ 14.12.2009, 15:03) *
Здравствуйте коллеги. Столкнулся с такой проблемой: в ГОСТ 52539-2006 в пункте 5.7 о требованиях к помещениям группы 3 говорится о возможности применения автономного устройства очистки воздуха.
Проблема в том, что подобные устройства мало кто производит - подскажите производителя и модель. Мне нужна установка производительностью 3500 м3/ч. Заранее благодарен. helpsmilie.gif


От себя могу порекомендовать использовать запотолочные малошумящие установки отечественного производства АМС МЗМО. Производительность 1500 м3/ч, шум до 60дБА....дерзайте

Сообщение отредактировал svoi - 28.1.2010, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PDL
сообщение 30.1.2010, 0:21
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.1.2010
Пользователь №: 45398



Цитата(jota @ 14.12.2009, 15:23) *
Для ОЧ помещений должно быть 3 ступени фильтрации наружного воздуха: EU3-EU7 + EU9 + HEPA 10 - 14; НЕРА в оконечных терминалах.


А можно ссылку на данный пункт норматива?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.1.2010, 1:05
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20703
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(PDL @ 29.1.2010, 23:21) *
А можно ссылку на данный пункт норматива?

Здесь логика....и эта логика принята во всём мире......
Вы можете сделать и 4 и 5 ступеней, но для ОЧ меньше 3 не получится просто исходя из возможностей самих фильтров. Существующая иерархия позволяет увеличить срок службы самых дорогих оконечных фильтров тонкой очистки.
Если бы Вы были более любопытны, то воспользовались бы поисковиком хотя бы по-русски....вот первая попавшаяся из многих : http://www.mir-klimata.com/archive/number1...icle/article11/
Но проще отстучать вопрос - пусть ищут другие..... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Trion
сообщение 2.2.2010, 13:38
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 3.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17296



Автономного устройства очистки воздуха.[/color]
Проблема в том, что подобные устройства мало кто производит - подскажите производителя и модель. Мне нужна установка производительностью 3500 м3/ч. Заранее благодарен. helpsmilie.gif
[/quote]

Производитель компания Envirco, подробнее смотрите на сайте http://www.envirco.com.ua/index.html
Для производительности 3500м3/час:
- стационарные модели MAC10XL: 600х1200 = 3 шт. + 600х600 = 1 шт.
- передвижные модели IsoClean = 3 шт.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IsoClean_4.jpg ( 14,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  MAC10XL.jpg ( 3,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2024, 2:50