> Запуск чиллера, Включается ,охлаждает водичку, выключается и больше сам не включается
-=SeGa=-
сообщение 23.6.2021, 11:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.6.2021
Пользователь №: 393166



Здравствуйте! Есть такая проблема, чиллер после вынужденного простоя в 4 года решили снова ввести в эксплуатацию. Ни схем ,ни какой либо документации к нему нет, я даже название не могу найти...ну в общем помыли, запустили сейчас потихоньку стравливаем воздух с системы..
Проблемы: чиллер запускается ,охлаждает водичку, но видимо после достижения каких то параметров он выключается и больше сам не запускается( воду охлаждает примерно до 10⁰С).Перезапускаем и снова тоже история. Подскажите пожалуйста с чего начать решение этой задачки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.6.2021, 17:03
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1934
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



С поиска мануала на контроллер и проверки установленных параметров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.6.2021, 10:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(-=SeGa=- @ 23.6.2021, 11:36) *
Ни схем ,ни какой либо документации к нему нет, я даже название не могу найти..

И телефон без фотоаппарата, и инет отключили (а, не как то же вы сюда написали)
ПС фото
а)пульта управления
б) внутренностей шкафа
в) чиллера

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-=SeGa=-
сообщение 24.6.2021, 15:33
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.6.2021
Пользователь №: 393166



Прикрепленный файл  VID_20210624_WA0002.mp4 ( 6,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.6.2021, 18:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Ну и
В чем проблема?
Это Carell mchiller compakt
Точная модель и заказной номер на верхней части контроллера
Он устарел давно и снят с производства

Да о птичках он Вам показывает две аварии
А1 и А2 Обмерзание 1 и 2 контура.
тут инструкция на вашу модель
Тут на более новую на русском
в принципе можно и ее использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-=SeGa=-
сообщение 25.6.2021, 6:06
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.6.2021
Пользователь №: 393166



В чем может быть причина? Из за чего обмерзает, фреон в норме...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.6.2021, 6:14
Сообщение #7


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22079
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ещё раз продублируете тему и окажетесь на банных процедурах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 25.6.2021, 6:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1934
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(-=SeGa=- @ 25.6.2021, 8:06) *
В чем может быть причина? Из за чего обмерзает, фреон в норме...

В норме - это сколько? В килограммах, давлениях, температурах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.6.2021, 10:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(-=SeGa=- @ 25.6.2021, 6:06) *
, фреон в норме...

Воду забыли налить?
Или что там у вас.
Расход
И вы инструкции хоть смотрели?
Авария ЗАМЕРЗАЕТ вода.
Что непонятного?
Температура воды на выходе ниже уставки замерзания. (В контроллере настроенно)
1. Какая температура воды на выходе (как посмотреть, в инструкции есть)
2. Какая уставка замерзания.
Ну и какую температуру получить хотели.
И да вода есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-=SeGa=-
сообщение 25.6.2021, 13:47
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.6.2021
Пользователь №: 393166



Система полная(вода), давление в норме...ещё одна проблема добавилась ошибка выскочила F1, и никак её сбросить не получается....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.6.2021, 15:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(-=SeGa=- @ 25.6.2021, 13:47) *
Система полная(вода), давление в норме...ещё одна проблема добавилась ошибка выскочила F1, и никак её сбросить не получается....

У Вас профиль не заполнен.
Страна хотя бы.
1. Вы как русский язык понимаете?
Читать умеете?
Покажите пожалуйста где я увас спрашивал про ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ??
Цитата(yozik @ 25.6.2021, 10:27) *
Расход ....

И почему позволяете себе решать на какие вопросы отвечать?
Где ответы на вот это
Цитата(SSA @ 25.6.2021, 6:42) *
В норме - это сколько? В килограммах, давлениях, температурах...

И вот это
Цитата(yozik @ 25.6.2021, 10:27) *
1. Какая температура воды на выходе (как посмотреть, в инструкции есть)
2. Какая уставка замерзания.
Ну и какую температуру получить хотели.


Уважаемый -=SeGa=- обратитесь к специалистам по месту нахождения чиллера.
1. На большую часть вопросов можно ответить даже не имея специальных инструментов.
2. Почему я должен "зажимать вам яйца в тиски" что бы получить информацию?
Тут не гестапо. и нам не нужна ваша страшная тайна почему у Вас чиллер не работет. rolleyes.gif

ПС аварии F1 не существует
Зато прекрасно видно по видео. что у контроллера не все сегменты отображаются.
Это скорее Е1 и она да, не сбросится.
А узнать Е1 это или нет можно всего лишь посмотрев температуры smile.gif
которые вы не знаете где смотреть (так как инструкцию не читали)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 25.6.2021, 20:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1934
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



ИМХО, закрывать тему и в мусорку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-=SeGa=-
сообщение 26.6.2021, 3:00
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.6.2021
Пользователь №: 393166



По термореле вентилятора контура 1 (*) тревога F1
Нажатием clear эта ошибка не сбрасывается.Выключением питания тоже не сбрасывается. ИНСТРУКЦИЮ ЧИТАЮ. Мне 59 лет и я пока не совсем разобрался в этом форуме ,в плане прикрепления фото и т.д...тем более все делаю с телефона ,очень неудобно из за этого всё не очень быстро. Не ругайтесь...

Давление воды 3.5 атм., температура воды на выходе 10⁰С

Цитата(SSA @ 25.6.2021, 20:33) *
ИМХО, закрывать тему и в мусорку.

Я бы не писал в форум ,если бы сам мог разобраться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 26.6.2021, 6:55
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1934
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



У Вас два варианта:
1. Разобраться самому с инструкцией, а потом с чиллером.
2 Позвать того, кто это может сделать и по результатам его работы оплатить его услуги.
Инструкцию Вам дали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 26.6.2021, 7:39
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(-=SeGa=- @ 26.6.2021, 5:00) *

Сначала с водой: фильтр почистите. Проверьте насосы, вращение, токи, отсутствие воздуха, правильно ли краны открыты/закрыты и т. д. Нарисовать гидравлическую схемку и выложить на обозрение для ускорения процесса.
Важен расход воды через теплообменник чиллера.


Сообщение отредактировал Neowise - 26.6.2021, 7:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vo24uk
сообщение 26.6.2021, 9:36
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.4.2021
Из: Омск
Пользователь №: 390005



Скорее всего закончился газ охладитель_
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hrenogubka
сообщение 2.7.2021, 7:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65535



Цитата(vo24uk @ 26.6.2021, 9:36) *
Скорее всего закончился газ охладитель_

Как боженька смолвил. )))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения