Диалог специалистов АВОК _ BACnet по-русски _ Две СКАДы в одной системе с BACnet

Автор: OneTwo 1.4.2021, 9:25

Здравствуйте, специалисты!

У меня нет хорошего понимания протокола BACnet, но есть одна задача. Заключается в том, что нужно вывести мониторинг и управление сигналами BACnet, которые шлюзутся из Modbus, в две полноценные СКАДы от разных производителей на разные ПК, которые должны работать параллельно. Одна будет как бы локально на маленькой панели-компьютере (не спрашивайте почему СКАДА понадобилась для такого решения), другая (WEB-СКАДА) разворачивается в сети диспетчерских.

Будет ли полноценно работать такая схема или в таком решении возможны проблемы и ожидать подводные рифы? Опытные, подскажите.

Автор: kosmos440o 1.4.2021, 10:54

Основная проблема может быть в управлении. В одной СКАДе поставили уставку 25, в другой 30. Что будет - уже от конкретных СКАД и их настроек зависит. Тут надо сразу определить приооритеты и уже оттуда скакать. У Вас какие СКАДы?

Автор: OneTwo 1.4.2021, 12:01

Цитата(kosmos440o @ 1.4.2021, 10:54) *
Основная проблема может быть в управлении. В одной СКАДе поставили уставку 25, в другой 30. Что будет - уже от конкретных СКАД и их настроек зависит. Тут надо сразу определить приооритеты и уже оттуда скакать. У Вас какие СКАДы?


EnteliWEB и MasterSCADA. Процессы простые, на уровне управления реле дискретными сигналами.

Автор: manjey73 11.4.2021, 13:35

Странно, что ни одна из них у вас не может быть шлюзом. То ли Scada такие, то ли руки...