Цитата(Prasolov @ Jul 21 2004, 08:56 AM)
Собственно, не жилое-зимний сад. Остекление до пола, радиаторы и нарольные конвектора с вентилятором заказчик не хочет, конвекторами без ветиляторов придется треть пола заставить. Проложить воздуховоды в полу нет возможности, остается воздух с потолка. Порыскав по источникам, выяснил сл. картину: воздух t 35-40 гр. подается вертикально вниз. Дается расчет для Vэфф., чтобы струя достигла рабочей зоны и картинка с довольным мэном в рабочей зоне. Надо полагать, что ему тепло и не дует. Расчета скоростей и температур на границе рабочей зоны и в самой зоне не нашел. Те, кто подобные системы делал, утверждают, что все хорошо, и приглашают посмотреть. Зимой посмотрю обязательно, а пока, видимо, придется на слово поверить.
Если заказчик уперся: "Воздухом и всё!", думаю тут делать нечего, надо делать воздухом. При этом, кроме прелестей возможного "ветра пустыни" для людей, в верхней части помещения скопится горячий воздух, что приведет к повышенным теплопотерям помещения. Лучше было переубедить заказчика и поставить 5-6 радиаторов.
Слишком мало информации, чтобы сделать определенные выводы, в частности, о качестве теплозащиты помещения: если оно площадью 100 кв. м с высотой потолков 4 м (утрирую, конечно), то тогда 10 кВт для него нормально, а если меньше, то на сколько? Может, посоветовать заказчику утеплить строительную часть, если это необходимо, и 10 кВт не понадобится?
Если помещение маленькое, то его нужно однозначно утеплять, если большое, то в нем без проблем можно разместить отопительные приборы, а воздушное отопление использовать в качестве "пикового", для доводки температурного режима.
Или можно взять регистры из стальных труб и эстетично пустить их вдоль стен, если это позволяет остекление. При рассчетых условиях 95/70/+18 понадобится около 125 метров дюймовой трубы. Много это или мало, зависит от размеров помещения.
Какой источник теплоснабжения помещения, какие параметры теплоносителя он способен обеспечить? Ведь при более высоких параметрах можно сократить размеры отопительных приборов (хоть это и не очень желательно).
Каковы размеры помещения SxH?
Как определялась удельная тепловая характеристика помещения q0 и сколько она составляет? (Откуда взялись 10 кВт?)