Цитата(hotty @ Mar 12 2005, 02:59 )
Есть офисные помещния+помещение АСУ ТП производства, которые соседствуют (через стену) с оччень влажной камерой выращивания, естественно влага проникает в помещение, хотя стена гидроизолированна с обеих сторон (резиновая пленка). Проектируется вентиляция и кондиционирование оных помещений. Вопрос: потянет ли влагу при работе кондиционера из более влажного помещения и если потянет, то как бороться с этим с помощью вентиляции. К сожалению заказчик дурной попался, уже сделал ремонт и оборудование поставил. :wacko:
потянет конечно, с диффузией не поспоришь...
бороться с этим вентиляцией можно, хотя и глупо это, но все-таки надо нормально гидроизолировать.