неполадки с Siemens Pxg80-n |
|
|
|
23.1.2017, 9:09
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.1.2017
Пользователь №: 313611
|
Доброго дня уважаемые форумчане! Имеется роутер Siemens PXG80-N, который периодически "падает" - загорается красная лампа SERVICE. В мане по девайсу прочел, что это значит: Цитата Network fault, no link pulse from hub. Check Ethernet link from BACnet router to hub. При этом роутер подсоединён в коммутатор Cisco 2960, ошибок на порту нет. Если перезагрузить Siemens (выключить, включить, отключить сетевой кабель и подключить) - ошибки пропадают, но хватает на несколько дней/часов. Можно ли как-то посмотреть логи (и вообще существуют ли они) или может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
|
|
|
|
|
23.1.2017, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
|
Доброе время.
У этого роутера два индикационных элемента SERVICE — один в группе «BACnet over Ethernet/IP», а другой в группе «BACnet over LonTalk». Уточните, в Вашем случае, какой загорается?
|
|
|
|
|
23.1.2017, 16:57
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.1.2017
Пользователь №: 313611
|
Цитата(Dmitry K. @ 23.1.2017, 11:49) Доброе время.
У этого роутера два индикационных элемента SERVICE — один в группе «BACnet over Ethernet/IP», а другой в группе «BACnet over LonTalk». Уточните, в Вашем случае, какой загорается? Лампочка горит в группе «BACnet over Ethernet/IP», а так же горит лампа INFO в «BACnet over Ethernet/IP»Detects communication loop; correct functioning cannot be guaranteed. Check network topology and re-configure BACnet router with DESIGO TOOLSET / XWORKS plus и подмигивает SERVICE «BACnet over LonTalk».LED short period on ===>Restart of Neuron chip. Что такое за зверь "Neuron chip" ? https://pbs.twimg.com/media/C23C0ZIXUAE216e.jpg:largeRSTP на коммутаторе Cisco включен. Неужели петлит?
Сообщение отредактировал blackarch - 23.1.2017, 17:00
|
|
|
|
|
25.1.2017, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
|
ДВС. 1. Если Вы вынимаете патч-корд из Ethernet разъема, SERVICE «BACnet over LonTalk» продолжает подмигивать? 2. Вы проверяли, что в Вашей сети нет дубликатов IP адресов ваших роутеров? 3. Сколько в Вашей системе роутеров Siemens PXG80-N? Все ли роутеры ведут себя одинаково? 4. Не вкючены ли два роутера в разных местах к одному и тому же сегменту шины LonTalk?
|
|
|
|
|
26.1.2017, 9:26
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 23.1.2017
Пользователь №: 313611
|
Цитата(Dmitry K. @ 25.1.2017, 13:17) ДВС. 1. Если Вы вынимаете патч-корд из Ethernet разъема, SERVICE «BACnet over LonTalk» продолжает подмигивать? 2. Вы проверяли, что в Вашей сети нет дубликатов IP адресов ваших роутеров? 3. Сколько в Вашей системе роутеров Siemens PXG80-N? Все ли роутеры ведут себя одинаково? 4. Не вкючены ли два роутера в разных местах к одному и тому же сегменту шины LonTalk? 1. Она подмигивает очень (очень) редко, при выключении патч-корда не заметил подмигивание 2. Сканировал сеть, дубликатов нет 3. Один роутер 4. Скорее нет. PS. Сегодня поменял патч-корд Ethernet разъема, буду мониторить дальше
|
|
|
|
|
27.1.2017, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
|
Цитата(blackarch @ 26.1.2017, 9:26) 1. Она подмигивает очень (очень) редко, при выключении патч-корда не заметил подмигивание ... ДВС. Индикатор SERVICE в группе «BACnet over LonTalk» подмигивает, в том числе в случае программного сброса (ресета) и последующего перезапуска Нейрон-чипа, который отвечает за обеспечние коммуникации и информационного обмена в сегменте шины LonTalk. Ресет Нейрон-чипа может быть вызван разными причинами, одной из которых является накопление коммуникационных ошибок в сегменте шины LonTalk. Необходимо проверить, что в сегменте шины LonTalk установлены терминаторы в соответствии с реализованной топологией сегмента (шина или свободная топология).
Сообщение отредактировал Dmitry K. - 27.1.2017, 15:06
|
|
|
|
|
30.3.2017, 11:10
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.12.2012
Пользователь №: 174562
|
Доброе время.
Скорость IP порта проверяли? Это чудо умеет только 10baseT выдавать. У меня такая же х*рня творилась, оказалось что свитч не умеет говорить так медленно. А вообще совет заменить его на PXG3.L и будет вам счастье.
|
|
|
|
|
4.4.2017, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.7.2007
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
|
Цитата(goldsuslik @ 30.3.2017, 11:10) ...Это чудо умеет только 10baseT выдавать. У меня такая же х*рня творилась, оказалось что свитч не умеет говорить так медленно... К слову о свитче, для подобных устройств лучше в настройках свитча руками выставлять скорость (10M) и режим (полудуплекс), чтобы свитч ненароком не выставил какую-нибудь не ту скорость.
|
|
|
|
|
27.4.2017, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581
|
Здравствуйте, тоже проблема с PXG80-N но немного иного характера. Диспетчеризация Desigo слетела, не было активного проекта, восстановил, но после компьютер не видит ни одного контроллера, начал разбираться пакеты в сеть комп шлёт, но не принимает. На 4-х PXG80-N горят индикаторы INFO, отключаем роутер, подключаем, ничего не происходит. Методом разных манипуляций пакеты пошли, контроллеры стали видны, но на PXG80-N по прежнему горят иникаторы INFO, переконфигурирование PXG80-N через XWorks, результатов не принесло. В онлайн свойствах PXG80-N пишет - "Shorted loop". Идут 4 сегмента из (Bacnet) лона в IP, заходят в свитч и от него в компьютер. Сети IP больше никакой нет, только 4 шт. PXG80-N и 1 дисп. комп. Причем индикаторы INFO горят на всех 4-х сименсах (PXG80-N). Посоветуйте, куда копать. Спасибо.
Сообщение отредактировал Evgan - 27.4.2017, 10:22
|
|
|
|
|
27.4.2017, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
INFO Красн. Постоянно выкл - Все в норме. Постоянно вкл - Обнаруживается петля коммуникации; правильное функционирование не может быть гарантировано. Проверьте топологию и реконфигурировать BACnet маршрутизатор при помощи DESIGO TOOLSET. Мигание - Стол маршрутизатора или объект устройства не конфигурирован. BACnet-маршрутизатор должен быть конфигурирован при помощи DESIGO TOOLSET.
Вот что написано в документации. Проверьте топологию и наличие терминаторов.
|
|
|
|
|
27.4.2017, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40581
|
Цитата(Sigezmund @ 27.4.2017, 11:46) INFO Красн. Постоянно выкл - Все в норме. Постоянно вкл - Обнаруживается петля коммуникации; правильное функционирование не может быть гарантировано. Проверьте топологию и реконфигурировать BACnet маршрутизатор при помощи DESIGO TOOLSET. Мигание - Стол маршрутизатора или объект устройства не конфигурирован. BACnet-маршрутизатор должен быть конфигурирован при помощи DESIGO TOOLSET.
Вот что написано в документации. Проверьте топологию и наличие терминаторов. Документацию читал, терминаторы есть, топология не менялась. Причем в описании написано в IP сегменте, а там больше ничего нет, кроме 4-х сименсов PXG80-N и 1-ого компьютера. Свитч тоже менялся - не помогло. Причем когда диспетчерский компьютер на видел контроллеров, панель PXM20 видела все контроллеры.
|
|
|
|
|
27.4.2017, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 195
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796
|
PXM20 видит котроллеры по Lon. Тогда в System configurator проверяйте настройки сети.
|
|
|
|
|
|