ДВС!
Цитата(AntonDON @ 2.2.2017, 19:54)
1. Обязательно ли в данном случае для для LonMaker, NL220 или др. нужна база данных всей сети LON, соответствующая реальной сети? Инсталляцию в свое время выполнила неизвестная нам компания, попробуем получить что можно, но нет уверенности.
ОЧЕНЬ желательно иметь актуальную базу, т.к. она и есть гарант целостности конфигурации, и из неё берутся параметры для новых устройств и восстановления конфигураций старых. На случай отсутствия базы есть шанс восстановить её из сети, но для этого все устройства должны работать. Такая операция называется Recovery from Network. Программа долго сканит сеть и устройства, в результате получается новый проект сети и новая база (воссозданная). Правда, не всегда на 100 процентов корректные. Но лучше уж такой шанс, чем никакой вообще
Цитата(AntonDON @ 2.2.2017, 19:54)
2. Отличаются ли базы данных сети LON для разных программ ( LonMaker, NL220 и др.)? Т.е. можно ли работать в LonMaker с базой данных сети LON, выполненной в NL220 и наоборот?
LonMaker Turbo Edition и NL220-TE работают на одинаковом сервере баз LNS 3.2х. Таким образом, с базами можно работать, но надо не забывать, что в LonMaker представление этой базы делается в графическом виде на основе Чертежей/Рисунков программы Visio, которая, собственно, и формирует пользовательские интерфейсы (UI) LonMaker. По-сути, LonMaker это большой плаг-ин Visio, работающий с LNS.
Цитата(AntonDON @ 2.2.2017, 19:54)
3. Какой из сетевых интерфейсов LON для ноута посоветуете? (недорогой и работающий) Loytec? Echelon или еще что-то? Какой интерфейс USB, PCMCIA, Ethernet?
По личному опыту, самый надежный был PCMCIA, но на современных ноутах возможно отсутствие слота, да и цена у него выше. Из недорогих USB и Ethernet от Echelon - скорее выбрал бы USB. У других вендоров разницы вроде нет.