Вентиляция гаража под бульдозер, Количество требуемого воздуха на разбавление вредностей от дизельного |
|
|
|
13.2.2023, 6:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.8.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601
|
Уважаемые форумчане! Может кто подскажет, где ошибка! По заданию от технологов на разбавление газов от работы дизельного двигателя бульдозера LIBHERR PR 776 1296, мощностью 770 л.с.: СО СН NO2 С SO2 5,30 1,79 10,16 1,13 0,8 Расчет по формуле L=Lw+(Mpo-Lw*(Qwz-Qin)/Q1-Qin), для диоксида азота показал L=609600-(300-90)/300-90=435429 м3/ч Суммарный расход воздуха 465000 м3/ч.
Проверила по второму расчету: V = 1000[(SGiо · τiо · niо /60do+ S(SGiА · τiА · niА /60dА)] , вообще получилось выезд 136000м3/ч; въезд 629167 м3/ч, ремонт с работающим двигателем 1040500м3/ч это с учетом местного шлангового отсоса из расчета 10% просачивания газов в помещение.
При скромном объеме здания, у меня выходит кратность около 100. До этого читала на форуме, что кратность не должна превышать 10, или 20 крат. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
|
|
|
|
|
13.2.2023, 7:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 661
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653
|
Такие устройства разве не подходят?
|
|
|
|
|
13.2.2023, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.8.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601
|
Цитата(GreyBrain @ 13.2.2023, 7:29) Такие устройства разве не подходят? Шланговый отсос предусмотрен, но бульдозер будет заезжать и выезжать в здание гаража и вставать над смотровой ямой без шлангового отсоса. Плюс по ВСН 01-89 при наличии шлангового отсоса выбросы от техники за счет утечки принимают равными 10%, в любом случае цифры по вентиляции страшные получились.
|
|
|
|
|
13.2.2023, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 661
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653
|
Пишете, коротко, заезд-выезд без шлангового отсоса. А время заезда-выезда включает в себя открытые ворота, правильно? Какое количество воздуха инфильтруется, оно учтено в ваших цифрах?
|
|
|
|
|
13.2.2023, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 627
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
а что у вас за цифры в расчете
например диоксид азота (ПДК р. з.) составляет 2 мг/м3 а предельно допустимая максимально-разовая концентрация (ПДК) диоксида азота в воздухе населенных пунктов равна 0,085 мг/м3, или по справке если есть
а mp0 - расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч - видимо для азота 10,16*1000=10160
Lw и Lw*(Qwz-Qin) - если нет МО будет 0
|
|
|
|
|
13.2.2023, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 1.4.2015
Пользователь №: 263924
|
Цитата(a.metla @ 13.2.2023, 6:20) Уважаемые форумчане! Может кто подскажет, где ошибка! По заданию от технологов на разбавление газов от работы дизельного двигателя бульдозера LIBHERR PR 776 1296, мощностью 770 л.с.: СО СН NO2 С SO2 5,30 1,79 10,16 1,13 0,8 Расчет по формуле L=Lw+(Mpo-Lw*(Qwz-Qin)/Q1-Qin), для диоксида азота показал L=609600-(300-90)/300-90=435429 м3/ч Суммарный расход воздуха 465000 м3/ч.
Проверила по второму расчету: V = 1000[(SGiо · τiо · niо /60do+ S(SGiА · τiА · niА /60dА)] , вообще получилось выезд 136000м3/ч; въезд 629167 м3/ч, ремонт с работающим двигателем 1040500м3/ч это с учетом местного шлангового отсоса из расчета 10% просачивания газов в помещение.
При скромном объеме здания, у меня выходит кратность около 100. До этого читала на форуме, что кратность не должна превышать 10, или 20 крат. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Добрый день. Когда проходили главгосэкспертизу делал расчет на ассимиляцию выхлопных газов для гаража. Экспертиза приняла. Прикладываю
Расчет_на_выхлоп.pdf ( 123,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42Также не забываем про датчик СО.
|
|
|
|
|
13.2.2023, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.8.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601
|
Цитата(AGAG @ 13.2.2023, 11:34) а что у вас за цифры в расчете
например диоксид азота (ПДК р. з.) составляет 2 мг/м3 а предельно допустимая максимально-разовая концентрация (ПДК) диоксида азота в воздухе населенных пунктов равна 0,085 мг/м3, или по справке если есть
а mp0 - расход каждого из вредных или взрывоопасных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч - видимо для азота 10,16*1000=10160
Lw и Lw*(Qwz-Qin) - если нет МО будет 0 Да, ПДК диоксида азота по ГОСТ 12.1.005-88 так и принимаю 2мг/м3, технолог дал значение выхлопов от бульдозера NO2 10,16 г/мин перевожу в мг/ч 609600, считаю по формуле из СП и получаю 43543 м3/ч, так это только 1 значение на разбавление одного выброса
|
|
|
|
|
13.2.2023, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 627
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
г/мин - уточните у технолога размерность
хотя 600г/ч для такого двигателя даже мало и если он работает непрерывно час, то все правильно - только зачем он у вас в помещении час работает?
|
|
|
|
|
14.2.2023, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 14.8.2020
Из: Новосибирск
Пользователь №: 380601
|
Цитата(AGAG @ 13.2.2023, 15:33) г/мин - уточните у технолога размерность
хотя 600г/ч для такого двигателя даже мало и если он работает непрерывно час, то все правильно - только зачем он у вас в помещении час работает? Обкатка двигателя например, вот и работает 1 час и считаю в этом случае 10% просачивания газов в помещение от шлангового отсоса, здание гаража подразумевает также и ремонт
|
|
|
|
|
14.2.2023, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 627
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
ну тогда еще раз проверьте цифры в расчете, а то в этом L=609600-(300-90)/300-90=435429 м3/ч 300и 90 стоят почему? и считайте воздухообмен на 10% раз уж есть шланговый отсос
|
|
|
|
|
|