MasterLi
сообщение 11.12.2023, 16:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.5.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 106942



Коллеги, доброго дня.
Вопрос простой. Здание 4 секции по 11 этажей (35 метров), расход ВПВ 5,2л/с.
Деления на зоны нет, жилая часть и встроенные помещения запитываются от общей кольцевой магистрали ВПВ в подвале.

Нормативы говорят следующее:

СП 30.13330.2020:
7.17 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания с числом этажей
свыше 50 м
, а также каждая самостоятельная зона ВПВ должны иметь два выведенных наружу
пожарных патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения рукавов
пожарных автомобилей с установкой в здании обратного клапана и нормально закрытой
опломбированной запорной арматурой. Высоту установки патрубков по оси следует принимать
1,05-1,35 м от отмостки здания.

СП 10.13330.2020
6.1.26. Для подключения мобильной пожарной техники каждая зона ВПВ объекта защиты
должна иметь не менее 2-х патрубков, выведенных наружу здания от насосных установок с
расходом более 10 л/с (при их наличии)
и сухотрубов с соединительными головками DN 80,
расположенными на высоте (1,20 +/- 0,15) м от отметки земли до горизонтальной оси патрубка.
Количество патрубков принимается из расчета обеспечения заданного расхода ВПВ. На каждой
трубопроводной линии патрубка внутри насосных станций должно быть установлено по одному
обратному клапану и опломбированному в закрытом положении запорному устройству (на
сухотрубе установка обратного клапана и запорного устройства необязательна). Запорное
устройство трубопроводной линии патрубка должно располагаться у входа внутри объекта
защиты и/или в насосной станции.

Какие ещё нормативы есть по данной теме?

Правильно ли я понимаю, что в моём случае патрубки для подключения пожарной техники НЕ нужны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения